Подбор Элеватора |
|
|
|
14.10.2021, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
День добрый, выбираю элеватор в систему отопления жилого дома. При расчете получается ошибка, подскажите в чем ошибка. Данные брал которые давала УК. Qотоп=0,29861 Гкал/час ,Qвент=0 Гкал/час, Qгвс=0,08726 Гкал/час. Сопротивление посчитал как разность давления в подающем и обратном трубопроводе (в подающем 8.3 кгс/см2 в обратном 6.3 кгс/см2)
|
|
|
|
|
14.10.2021, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 19.2.2011
Пользователь №: 95281
|
Ho - потери напора в системе отопления после элеватора при расчетном расходе воды, м. Это, как правило, небольшая величина порядка 2 - 3 м вод. ст. Берется из гидравлического расчета системы отопления.
H1 - напор перед элеватором, определяемый по пьезометрическому графику, м. Имеется в виду располагаемый напор перед элеватором, т.е. разница напоров между подачей и обраткой на вводе в тепловой пункт. В Вашем случае она составляет Н1 = 8,3 - 6,3 = 2 кгс/см2 (20 м вод.ст.).
|
|
|
|
|
14.10.2021, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Давление на вводе ,8 атм., максимальный часовой расход горячей воды -0,45-0,5 м3 Тоесть я понял 8 атм перед элеватором , а это как раз 80 м. А разница давлений это препад который 2 кгс (20м)
|
|
|
|
|
14.10.2021, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Напор перед элеватором-20 м; Потери в системе отопления- 3м.
|
|
|
|
|
14.10.2021, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Господа! Вы забываете о главном назначении элеватора - снижение температуры теплоносителя при непосредственном подключении системы отопления дома к сети централизованного теплоснабжения. Поэтому нагрузка на ГВС в расчет не берется. Кроме того, при расчете коэффициента смешивания допущена ошибка. Полученный результат надо умножать на 1,15. Еще надо проверить соответствие единиц измерения, чтобы калории правильно были переведены в ватты.
|
|
|
|
|
14.10.2021, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
гвс нагрузка в расчет элеватора не берется, но не поэтому.
|
|
|
|
|
14.10.2021, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
|
|
|
|
|
16.10.2021, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(borm @ 14.10.2021, 13:02) Напор перед элеватором-20 м; Потери в системе отопления- 3м. А как получили эти цифры?
|
|
|
|
|
18.10.2021, 6:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Почитал форум получился такой результат, ну все равно есть сомнения. Исходные данные: Давление на вводе - 8 атм., Максимальный часовой расход горячей воды -0,45-0,5 м3 И информация на картинке 3. Если брать как тут писали 20 м и потери 3 м, то по заданным параметрам нет такого элеватора
Прикрепленные файлы
1.png ( 27,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
2.png ( 25,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4
3.png ( 300,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3
|
|
|
|
|
18.10.2021, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(инж323 @ 14.10.2021, 18:32) гвс нагрузка в расчет элеватора не берется, но не поэтому. Так все равно не получается по вашим парамтерам
|
|
|
|
|
18.10.2021, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(tiptop @ 18.10.2021, 12:23) По расходам воды подошёл бы "нулевой". Но "3 м" - это для элеватора многовато... Тогда я что то не пойму , если брать как тут писали то для элеватора не более 5 м, следовательно выходит напрор перед элеватором 80, а потери от 1-5 что ли, и брать среднее 2-3 м?
|
|
|
|
|
18.10.2021, 14:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Похоже, я поторопился, и написал глупость. Вот, расчёт для "400 кВт" (оставил как было) и 2 метров. Больше двух метров сопротивления ничего не получится при 20 метрах перепада:
400kWt.png ( 57,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
400kWt.xls ( 39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17P.S. Шуметь, наверное, будет...
Сообщение отредактировал tiptop - 18.10.2021, 14:33
|
|
|
|
|
18.10.2021, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(tiptop @ 18.10.2021, 14:28) Похоже, я поторопился, и написал глупость. Вот, расчёт для "400 кВт" (оставил как было) и 2 метров. Больше двух метров сопротивления ничего не получится при 20 метрах перепада:
400kWt.png ( 57,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
400kWt.xls ( 39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17P.S. Шуметь, наверное, будет... Почему берется 20 то? Давление на вводе 8 атм - это 80 м.в.ст напор перед элеватором. Расход тепла из данных УК был 0.29861 Гкал/час - это 347283.43 в расчете принимал 347284 Вт -Расход тепла в проектируемой системе. Температура максимальная в подающем трубопроводе 150, максимальная температура в обратном трубопроводе 70, обычно в подающем на 20 больше принимаем в расчете 90. Гидравлическое сопротивление принимаем разность между подающем и обратном с коэффициентом 1.5 (8,3-6,3=2 кгс/см2=20 м.в.ст 20*1,5=30) И по итогу вообще лажа нереалистичная получается, даже если не принимать коэфициент 1,5
|
|
|
|
|
18.10.2021, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 869
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(Роман1995 @ 18.10.2021, 20:31) Почему берется 20 то? Вы по образованию кто? Юрист, штукатур, бухгалтер?(судя по вопросам кто-то из них) Работает сеть(теплосеть), давление в подаче 8,3 атм., в обрате 6,3 атм., перепад(между подачей и обратной) 20 м. вод.ст. Расход сетевой(из теплосети) воды 298610кал./(150-80)=3,7 м3/час. Коэффициент смешения 2,2(как он определяется найдите сами в справочниках). При элеваторном присоединении потери в СО 1,0 - 1,2 м.вод.ст. По этим данным по номограммам в Справочниках за две минуты определите № элеватора, диаметр горловины и сопла.
|
|
|
|
|
18.10.2021, 16:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Роман1995 @ 18.10.2021, 15:31) Почему берется 20 то? Давление на вводе 8 атм - это 80 м.в.ст напор перед элеватором. Обычно расход теплоносителя (величина потока) определяется разностью давлений на участке "откуда течёт - куда возвращается" и так называемой "пропускной способностью" участка.
|
|
|
|
|
18.10.2021, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
с такими познаниями и расчетку "подбор элеватора" то по курсу Отопление не сдать никогда. автор вы кто? Студент?
Сообщение отредактировал инж323 - 18.10.2021, 17:18
|
|
|
|
|
18.10.2021, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(инж323 @ 18.10.2021, 17:17) с такими познаниями и расчетку "подбор элеватора" то по курсу Отопление не сдать никогда. автор вы кто? Студент? Я тот кто хочет понять. Почему при расчете берут 20 и 3 м в моем случае, что бы в дальнейшем таких вопросов не возникало
|
|
|
|
|
18.10.2021, 17:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Роман1995 @ 18.10.2021, 17:44) Я тот кто хочет понять. Учите закон Ома и правила Кирхгофа.
|
|
|
|
|
18.10.2021, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(tiptop @ 18.10.2021, 17:51) Учите закон Ома и правила Кирхгофа. Почему гидравлическое сопротивление принимают 3 м?
|
|
|
|
|
18.10.2021, 18:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Роман1995 @ 18.10.2021, 18:41) Почему гидравлическое сопротивление принимают 3 м? Можно написать для borm "личное сообщение": может быть, он объяснит, почему 3 метра, а не 4, не 5...
|
|
|
|
|
18.10.2021, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Роман1995 @ 18.10.2021, 17:44) Я тот кто хочет понять. Почему при расчете берут 20 и 3 м в моем случае, что бы в дальнейшем таких вопросов не возникало 20 метров, потому что располагаемый напор меж Р1 и Р2 к которым подключен элеватор всего 20 метров. и не 83 метра и 63 метра разницы меж давлением в трубах на вводе и атмосферой. а 3 метра( смотрел ваши условия. верней уже забыл)- потери давления в системе отопления при расчетном расходе и это то давление, которое "передаст" элеватор в систему при расчетных параметрах. и видимо с запасом неким, поскольку за время работы СО на трубах чего нибудь отложиться и эквивалентная шероховатость станет выше и потери давления тоже. и зачем вам это все? Миллионы людей живут этого не зная и не менее счастливы или не менее умны, красивы, здоровы и т.д. думаю и Путин не знает как элеватор подбирать. И Цискаридзе и Андреа Бочелли, да и Шилов с Глазуновым тоже.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.10.2021, 19:00
|
|
|
|
|
18.10.2021, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Почему, 3 метра.. Потому, что система отопления больше чем на 2 не считалась, но с учетом зарастания, косяков монтажа и переделок жильцов он может вырасти до 3м. Нужно было написать до 3 м. з.ы.Вы почитайте про элеватор и какой напор он может развивать и при каких перепадах на вводе работает.
|
|
|
|
|
19.10.2021, 6:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(tiptop @ 18.10.2021, 14:28) Похоже, я поторопился, и написал глупость. Вот, расчёт для "400 кВт" (оставил как было) и 2 метров. Больше двух метров сопротивления ничего не получится при 20 метрах перепада:
400kWt.png ( 57,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
400kWt.xls ( 39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17P.S. Шуметь, наверное, будет... Тогда я не пойму почему мой расчет неверный? Брал и 2 и 3 м, все равно выдает что работать не будет система
|
|
|
|
|
19.10.2021, 8:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Роман1995 @ 19.10.2021, 6:07) Тогда я не пойму почему мой расчет неверный? Брал и 2 и 3 м, все равно выдает что работать не будет система Какой у Вас получается "минимально необходимый напор перед элеватором" для 2 м?
|
|
|
|
|
19.10.2021, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
При ваших условиях, у вас потери в системе отопления не должны превышать 1-го метра(точнее 1,3 м). В таких случаях, в советской практике, элеваторные узлы размещали в каждой подъездной секции МКД, тем самым добиваясь снижения тех самых потерь в системе отопления и больших диаметров в СО. Либо увеличивать перепад на вводе. А при избытках напора его гасят(гасили шайбой) И сейчас шайбы один из инструментов увязок, ограничений расхода в теплоснабжении з.ы. вам эже программа пишет, что минимальный напор на вводе должен быть 43 м., а у вас 20 м.
Сообщение отредактировал borm - 19.10.2021, 13:12
|
|
|
|
|
20.10.2021, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 2.6.2017
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 322488
|
Цитата(tiptop @ 19.10.2021, 8:07) Какой у Вас получается "минимально необходимый напор перед элеватором" для 2 м? Минимальный получается 30 м Цитата(borm @ 19.10.2021, 13:06) При ваших условиях, у вас потери в системе отопления не должны превышать 1-го метра(точнее 1,3 м). В таких случаях, в советской практике, элеваторные узлы размещали в каждой подъездной секции МКД, тем самым добиваясь снижения тех самых потерь в системе отопления и больших диаметров в СО. Либо увеличивать перепад на вводе. А при избытках напора его гасят(гасили шайбой) И сейчас шайбы один из инструментов увязок, ограничений расхода в теплоснабжении з.ы. вам эже программа пишет, что минимальный напор на вводе должен быть 43 м., а у вас 20 м. Вы хотите сказать что тогда вот этот расчет более верный для элеватора который сможет работать в системе отопления, а при 1,3 минимальный напор 18,6 метров
Сообщение отредактировал Роман1995 - 20.10.2021, 6:55
|
|
|
|
|
20.10.2021, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267
|
Вы поймите, элеватор сможет работать если будут выполнятся определённые условия: перепад на вводе должен быть достаточным, при существующих потерях в системе отопления дома. з.ы. Все, что вы тут посчитаете не является гарантией работы системы отопления. Расчёт делается на основе данных о потерях в СО и располагаемом напоре на вводе, расходе и температурном графике... з.з.ы Если у вас 10 т.р. вы не сможете купить смартфон яблочной компании последнего поколения, с элеватором так же, он не сможет работать без достаточных для работы условий....
Сообщение отредактировал borm - 20.10.2021, 8:31
|
|
|
|
|
|