Распределение температуры по высоте помещения |
|
|
|
1.10.2010, 8:09
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172
|
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как рассчитывать трансмиссионные теплопотери в помещениях с высотой более 4 метров? Согласно справочникам под ред. Сканави и Малявиной необходимо производить специальный расчет распределения температуры по высоте помещения. Однако методика таких расчетов не приведена
Сообщение отредактировал gsa1981 - 1.10.2010, 8:10
|
|
|
|
|
1.10.2010, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745
|
Тпотолка = Тпола х (1+0,115 х h)
|
|
|
|
|
3.10.2010, 23:21
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
откуда формула?
|
|
|
|
|
4.10.2010, 21:11
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(gsa1981 @ 1.10.2010, 9:09) специальный расчет распределения температуры по высоте помещения. В спецчасти берете 3-ю форму и получаете доступ к денной методике, если в архиве есть, если нет можно воспользоваться скажем методой в атомпрофе.
|
|
|
|
|
5.10.2010, 8:58
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172
|
Спасибо за: Тпотолка = Тпола х (1+0,115 х h). Хотелось бы узнать источник...
|
|
|
|
|
5.10.2010, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Цитата(gsa1981 @ 1.10.2010, 8:09) Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как рассчитывать трансмиссионные теплопотери в помещениях с высотой более 4 метров? Согласно справочникам под ред. Сканави и Малявиной необходимо производить специальный расчет распределения температуры по высоте помещения. Однако методика таких расчетов не приведена Можно в зависимости от типа системы отопления задаться температурным градиентом, например по одному буржуйскому пособию есть у меня данные: - радиаторы - 1 К/м - напольное отопление - 0,5 К/м - воздушное отопление - 2 К/м - инфракрасные панели - 0,7 К/м Делите наружное ограждение на зоны и считайте теплопотери для каждой зоны при соответствующей ей разности температур внутреннего и наружного воздуха В наших нормах на этот счет ничего нет
|
|
|
|
|
10.10.2010, 13:17
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121
|
Цитата(ivan-l-ing @ 4.10.2010, 22:11) В спецчасти берете 3-ю форму и получаете доступ к денной методике, если в архиве есть, если нет можно воспользоваться скажем методой в атомпрофе. ivan-l-ing разверните ответ пожалуйста, если есть возможность - выложите методику dron, можно взглянуть на данное пособие?
|
|
|
|
|
10.10.2010, 15:10
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
МР под грифом, у кого есть допуск найдет.
|
|
|
|
|
11.10.2010, 13:53
|
Ando Masahashi
Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121
|
Цитата(Бойко @ 1.10.2010, 16:31) Тпотолка = Тпола х (1+0,115 х h) Не похоже на истину, во-первых указаны температуры огр. поверхностей, во-вторых нет разницы от типа используемой системы (панельное/воздушное/радиаторное) ivan-l-ing, своим ответом еще больше запутали , правильно ли я понимаю фразу?: Цитата МР под грифом, у кого есть допуск найдет Методические рекомендации секретны, нужен допуск на ознакомление с ними. Вопрос остается открытым.
|
|
|
|
|
11.10.2010, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
|
Цитата(ssn @ 3.10.2010, 23:21) откуда формула? Волков М. А., Волков В. А. Эксплуатация газифицированных котельных.— 4-е изд., лерераб. и доп. — М: Стройиз-дат, 1990.— 256с.: ил. — (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва). —ISBN 5-274-00877-1 tу=tв+dt*(Н-2) dt=1,5 С/м
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
3.12.2010, 17:27
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094
|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 11.10.2010, 17:45) Волков М. А., Волков В. А. Эксплуатация газифицированных котельных.— 4-е изд., лерераб. и доп. — М: Стройиз-дат, 1990.— 256с.: ил. — (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва). —ISBN 5-274-00877-1
tу=tв+dt*(Н-2) dt=1,5 С/м Ну, это в котельной градиент температур по высоте помещения равен 1.5. А в других помещениях? Я встречала его равным 0.5. Вот интересно было бы найти таблицу с градиентами температур в зависимости от назначения помещения. Это эмпирические коэффициенты.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 17:46
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Нет и в принципе не может быть такой универсальной формулы поскольку зависит температура от воздухораспределения наличия и места расположения источников теплоизбытков и только матмоделирование в этом случае может помочь. Я в таких случаях просто принимаю линейную зависимость с пределами Тпр/Туд, приточные устройства подбираю по скорости входа в рабочую зону. Иногда производители приточных устройств дают не только характеристику дальнобойности, но и температуры в струе, это тоже может помочь если не решить, то обойти проблему.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 18:26
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094
|
Мне нужно вычислить распределение температур по высоте для того, чтобы узнать, будут ли потеть окна высотой 5м зимой, если использовать только лишь теплый пол.
Сообщение отредактировал Leny4 - 3.12.2010, 18:26
|
|
|
|
|
3.12.2010, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
Цитата(Leny4 @ 3.12.2010, 18:26) Мне нужно вычислить распределение температур по высоте для того, чтобы узнать, будут ли потеть окна высотой 5м зимой, если использовать только лишь теплый пол. у стен тоже так вычисляете и у перекрытия и у пола?, откройте СНиП там все написано как считать надо и не изворачивайтесь, но если вы любите все точно, тогда вам в помощь тяжелый сапр с моделированием типа Ansys и Abaqus))))
|
|
|
|
|
5.12.2010, 14:50
|
проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094
|
Цитата(alexius_sev @ 3.12.2010, 20:02) у стен тоже так вычисляете и у перекрытия и у пола?, Как - "так"? Я вроде не написала, как. Мне как раз и хотелось бы знать, как. Цитата(alexius_sev @ 3.12.2010, 20:02) откройте СНиП там все написано как считать надо и не изворачивайтесь В каком месте СНиПа это написано?
|
|
|
|
|
8.12.2010, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
"Отоплени, вентиляция и кондиционирование" + Староверов
|
|
|
|
|
8.12.2010, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559
|
попробуйте СТО 17532043-001-2005 но проще по учебнику
|
|
|
|
|
15.2.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216
|
Цитата(Leny4 @ 3.12.2010, 19:27) Ну, это в котельной градиент температур по высоте помещения равен 1.5. А в других помещениях? Я встречала его равным 0.5. Вот интересно было бы найти таблицу с градиентами температур в зависимости от назначения помещения. Это эмпирические коэффициенты. Пример из жизни. Корпус высотой 12 м, воздушное отопление, градиент температур пол-потолок 5гр.С. При отоплении регистрами градиент был более 20гр.С. (Тогда специально не замеряли, но если на полу ноги мёрзли, то на подкрановых путях в майке жарко было.)
|
|
|
|
|
15.2.2011, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
Цитата(qwerqus @ 15.2.2011, 13:05) Пример из жизни. Корпус высотой 12 м, воздушное отопление, градиент температур пол-потолок 5гр.С. При отоплении регистрами градиент был более 20гр.С. (Тогда специально не замеряли, но если на полу ноги мёрзли, то на подкрановых путях в майке жарко было.) Даже в СНИПе, вроде, ограничения на использование радиаторного отопления для высокиз зданий (более 4м). На +5 только...
|
|
|
|
|
15.2.2011, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(ne_rylut @ 15.2.2011, 18:57) Даже в СНИПе, вроде, ограничения на использование радиаторного отопления для высокиз зданий (более 4м). На +5 только... Пункт, конкретный пункт СНиПа приведите.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216
|
Цитата(катаев @ 15.2.2011, 17:49) Градиент распределения пыли не измеряли? - говорят, даже для высоких помещений коровников есть ограничения на воздушное отопление - на удойность сильно влияет и молоко приобретает привкус пригорелой пыли. Нет, не измерял. И даже не понимаю откуда ей там взяться. Вентиляция в коровнике только приточная и, к тому же, повышенная влажность.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216
|
Цитата(ne_rylut @ 15.2.2011, 20:57) Даже в СНИПе, вроде, ограничения на использование радиаторного отопления для высокиз зданий (более 4м). На +5 только... Не знаю насчёт СНиПов, рассказал как было сделано и что поменяли.
|
|
|
|
|
16.2.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
Цитата(msi @ 15.2.2011, 21:05) Пункт, конкретный пункт СНиПа приведите. Прошу прощения конкретного, регламента, вроде, нет
|
|
|
|
|
16.2.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 12:34) Прошу прощения конкретного, регламента, вроде, нет Вот и я засомневался
|
|
|
|
|
17.2.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216
|
Цитата(катаев @ 16.2.2011, 10:19) ОТкуда? Сказать из какого места навоз в коровнике появляется? в коровниках кроме влажности ничего не бывает? В ваших "коровниках" с воздушным отоплением пыли меньше чем в "чистых помещениях"? - там ее количество измеряют. Горячим воздухом обогревать одних людей будете, а дыщать за них другие должны? Можно без лишней озлобленности? в таком стиле общения ничего не понятно. Вопроса откуда берётся навоз никто не задавал. Множество проектов телятников и коровников именно с воздушным отоплением. Причём тут "МОИ коровники"? Это вы на них завелись. Причём тут чистые помещения, в которых пыль меряют? Почему люди не могут дышать тёплым воздухом? Тема о градиенте температур по высоте помещения. Привёл пример, когда воздушное отопление снимает эту проблему. Масса проектов (культурно-досуговых центров, например и не только их) именно с воздушным отоплением. а для пыли есть фильтры и мытьё полов. Кстати, пыль при воздушном отоплении наоборот прижимает к полу, а не поднимает в воздух.
|
|
|
|
|
17.2.2011, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(катаев @ 17.2.2011, 15:16) Здесь, кажется, диалог специалистов, Вы не ошиблись,.....кажется.... При отоплении радиаторами градиент температуры найвысший по естественным законам. Если к этому добавить натуральную вентиляцию, которая удаляет воздух с высшей зоны, т.е. самый тёплый, - приходим к классической схеме обогрева улицы. Поэтому в таких помещениях чаще всего используют тепловентиляторы, которые направляют подогретый воздух под углом вниз....
|
|
|
|
|
17.2.2011, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(jota @ 17.2.2011, 17:04) Вы не ошиблись,.....кажется.... При отоплении радиаторами градиент температуры найвысший по естественным законам. Если к этому добавить натуральную вентиляцию, которая удаляет воздух с высшей зоны, т.е. самый тёплый, - приходим к классической схеме обогрева улицы. Поэтому в таких помещениях чаще всего используют тепловентиляторы, которые направляют подогретый воздух под углом вниз.... А куда девается воздух остывший, скажем так, "обогревший" улицу?
|
|
|
|
|
17.2.2011, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(msi @ 17.2.2011, 16:37) А куда девается воздух остывший, скажем так, "обогревший" улицу? Это уже политика....
|
|
|
|
|
18.2.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216
|
Цитата(катаев @ 17.2.2011, 18:16) Здесь, кажется, диалог специалистов, а не размещение рекламных заявлений. Призываете менять радиаторы на воздухонагревали, то скажите за счет чего перепад температур снизился. За счет принудительного перемешивания воздуха? Или воздух греете в каждой точке объема помещения? Пыль прижимает к полу что? струя воздуха, вес рекламных проспектов, или сила воли продавцов воздухонагревателей? Главное что должно быть понятно даже без озлобленности, - есть СанПины, СНиПы, там прописаны требования к воздушному отоплению. Эффективность замены радиаторов на воздушное отопление чаще всего заключается в сдаче радиаторов в металлолом - цены на лом растут, его мало осталось, и людей меньше будет, если менять радиаторы на воздушное отопление. Слава богу, хоть с навозом разобрались. Если нечего сказать, надо обвинить собеседника. Нормальная тактика. А я ведь рекламировать ничего и не собирался. Тема, если помните, "Распределение температуры по высоте помещения" и я просто привёл пример, что было - что стало. Хотите рекламы? Да пожалуйста. Вместо запроектированных 600 кВт (расчёта не было, цифру взяли с фактических тепловых затрат при центральном отоплении регистрами), работают (не постоянно) воздухонагреватели общей мощностью 300 кВт. Из дополнительных тепловыделений: в корпусе стоит окрасочная камера. Остальное - механообрабатывающие станки. Люди ходят по цеху в лёгких куртках. Регион - Урал. В целом экономия по деньгам получилась раза в четыре. Интересно, какие СанПины, СНиПы запрещают воздушное отопление?
|
|
|
|
|
18.2.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043
|
Хотите ответов, читайте Богословского!Строительная теплофизикаТепловой режим зданияЭто сложные процессы. Никто Вам цифру не скажет, если только по конкретному помещению и только из опыта и приблизительно.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)