gsa1981
сообщение 1.10.2010, 8:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172



Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как рассчитывать трансмиссионные теплопотери в помещениях с высотой более 4 метров? Согласно справочникам под ред. Сканави и Малявиной необходимо производить специальный расчет распределения температуры по высоте помещения. Однако методика таких расчетов не приведена

Сообщение отредактировал gsa1981 - 1.10.2010, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.10.2010, 15:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Тпотолка = Тпола х (1+0,115 х h)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 3.10.2010, 23:21
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



откуда формула?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.10.2010, 21:11
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(gsa1981 @ 1.10.2010, 9:09) *
специальный расчет распределения температуры по высоте помещения.

В спецчасти берете 3-ю форму и получаете доступ к денной методике, если в архиве есть, если нет можно воспользоваться скажем методой в атомпрофе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gsa1981
сообщение 5.10.2010, 8:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16172



Спасибо за: Тпотолка = Тпола х (1+0,115 х h). Хотелось бы узнать источник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 5.10.2010, 16:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(gsa1981 @ 1.10.2010, 8:09) *
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как рассчитывать трансмиссионные теплопотери в помещениях с высотой более 4 метров? Согласно справочникам под ред. Сканави и Малявиной необходимо производить специальный расчет распределения температуры по высоте помещения. Однако методика таких расчетов не приведена


Можно в зависимости от типа системы отопления задаться температурным градиентом, например по одному буржуйскому пособию есть у меня данные:
- радиаторы - 1 К/м
- напольное отопление - 0,5 К/м
- воздушное отопление - 2 К/м
- инфракрасные панели - 0,7 К/м
Делите наружное ограждение на зоны и считайте теплопотери для каждой зоны при соответствующей ей разности температур внутреннего и наружного воздуха

В наших нормах на этот счет ничего нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 10.10.2010, 13:17
Сообщение #7


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата(ivan-l-ing @ 4.10.2010, 22:11) *
В спецчасти берете 3-ю форму и получаете доступ к денной методике, если в архиве есть, если нет можно воспользоваться скажем методой в атомпрофе.

ivan-l-ing разверните ответ пожалуйста, если есть возможность - выложите методику
dron, можно взглянуть на данное пособие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.10.2010, 15:10
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



МР под грифом, у кого есть допуск найдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 11.10.2010, 13:53
Сообщение #9


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата(Бойко @ 1.10.2010, 16:31) *
Тпотолка = Тпола х (1+0,115 х h)

Не похоже на истину, во-первых указаны температуры огр. поверхностей, во-вторых нет разницы от типа используемой системы (панельное/воздушное/радиаторное)
ivan-l-ing, своим ответом еще больше запутали blink.gif , правильно ли я понимаю фразу?:
Цитата
МР под грифом, у кого есть допуск найдет
Методические рекомендации секретны, нужен допуск на ознакомление с ними.
Вопрос остается открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.10.2010, 17:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(ssn @ 3.10.2010, 23:21) *
откуда формула?

Волков М. А., Волков В. А.
Эксплуатация газифицированных котельных.— 4-е изд., лерераб. и доп. — М: Стройиз-дат, 1990.— 256с.: ил. — (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва). —ISBN 5-274-00877-1

tу=tв+dt*(Н-2)
dt=1,5 С/м
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 3.12.2010, 17:27
Сообщение #11


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 11.10.2010, 17:45) *
Волков М. А., Волков В. А.
Эксплуатация газифицированных котельных.— 4-е изд., лерераб. и доп. — М: Стройиз-дат, 1990.— 256с.: ил. — (Б-ка работника жил.-коммун. хоз-ва). —ISBN 5-274-00877-1

tу=tв+dt*(Н-2)
dt=1,5 С/м

Ну, это в котельной градиент температур по высоте помещения равен 1.5. А в других помещениях? Я встречала его равным 0.5. Вот интересно было бы найти таблицу с градиентами температур в зависимости от назначения помещения. Это эмпирические коэффициенты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.12.2010, 17:46
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Нет и в принципе не может быть такой универсальной формулы поскольку зависит температура от воздухораспределения наличия и места расположения источников теплоизбытков и только матмоделирование в этом случае может помочь. Я в таких случаях просто принимаю линейную зависимость с пределами Тпр/Туд, приточные устройства подбираю по скорости входа в рабочую зону. Иногда производители приточных устройств дают не только характеристику дальнобойности, но и температуры в струе, это тоже может помочь если не решить, то обойти проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 3.12.2010, 18:26
Сообщение #13


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Мне нужно вычислить распределение температур по высоте для того, чтобы узнать, будут ли потеть окна высотой 5м зимой, если использовать только лишь теплый пол.

Сообщение отредактировал Leny4 - 3.12.2010, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 3.12.2010, 21:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Leny4 @ 3.12.2010, 18:26) *
Мне нужно вычислить распределение температур по высоте для того, чтобы узнать, будут ли потеть окна высотой 5м зимой, если использовать только лишь теплый пол.

у стен тоже так вычисляете и у перекрытия и у пола?, откройте СНиП там все написано как считать надо и не изворачивайтесь, но если вы любите все точно, тогда вам в помощь тяжелый сапр с моделированием типа Ansys и Abaqus))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leny4
сообщение 5.12.2010, 14:50
Сообщение #15


проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 7.6.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3094



Цитата(alexius_sev @ 3.12.2010, 20:02) *
у стен тоже так вычисляете и у перекрытия и у пола?,

Как - "так"? Я вроде не написала, как. Мне как раз и хотелось бы знать, как.

Цитата(alexius_sev @ 3.12.2010, 20:02) *
откройте СНиП там все написано как считать надо и не изворачивайтесь

В каком месте СНиПа это написано?smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 8.12.2010, 11:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



"Отоплени, вентиляция и кондиционирование" + Староверов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 8.12.2010, 11:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



попробуйте СТО 17532043-001-2005
но проще по учебнику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 15.2.2011, 14:05
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(Leny4 @ 3.12.2010, 19:27) *
Ну, это в котельной градиент температур по высоте помещения равен 1.5. А в других помещениях? Я встречала его равным 0.5. Вот интересно было бы найти таблицу с градиентами температур в зависимости от назначения помещения. Это эмпирические коэффициенты.

Пример из жизни. Корпус высотой 12 м, воздушное отопление, градиент температур пол-потолок 5гр.С. При отоплении регистрами градиент был более 20гр.С. (Тогда специально не замеряли, но если на полу ноги мёрзли, то на подкрановых путях в майке жарко было.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 15.2.2011, 18:57
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(qwerqus @ 15.2.2011, 13:05) *
Пример из жизни. Корпус высотой 12 м, воздушное отопление, градиент температур пол-потолок 5гр.С. При отоплении регистрами градиент был более 20гр.С. (Тогда специально не замеряли, но если на полу ноги мёрзли, то на подкрановых путях в майке жарко было.)

Даже в СНИПе, вроде, ограничения на использование радиаторного отопления для высокиз зданий (более 4м). На +5 только...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 15.2.2011, 22:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ne_rylut @ 15.2.2011, 18:57) *
Даже в СНИПе, вроде, ограничения на использование радиаторного отопления для высокиз зданий (более 4м). На +5 только...

Пункт, конкретный пункт СНиПа приведите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 16.2.2011, 7:37
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(катаев @ 15.2.2011, 17:49) *
Градиент распределения пыли не измеряли? - говорят, даже для высоких помещений коровников есть ограничения на воздушное отопление - на удойность сильно влияет и молоко приобретает привкус пригорелой пыли.

Нет, не измерял. И даже не понимаю откуда ей там взяться. Вентиляция в коровнике только приточная и, к тому же, повышенная влажность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 16.2.2011, 7:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(ne_rylut @ 15.2.2011, 20:57) *
Даже в СНИПе, вроде, ограничения на использование радиаторного отопления для высокиз зданий (более 4м). На +5 только...


Не знаю насчёт СНиПов, рассказал как было сделано и что поменяли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 16.2.2011, 12:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(msi @ 15.2.2011, 21:05) *
Пункт, конкретный пункт СНиПа приведите.

Прошу прощения конкретного, регламента, вроде, нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 16.2.2011, 14:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(ne_rylut @ 16.2.2011, 12:34) *
Прошу прощения конкретного, регламента, вроде, нет

Вот и я засомневалсяsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 17.2.2011, 10:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(катаев @ 16.2.2011, 10:19) *
ОТкуда? Сказать из какого места навоз в коровнике появляется? в коровниках кроме влажности ничего не бывает?
В ваших "коровниках" с воздушным отоплением пыли меньше чем в "чистых помещениях"? - там ее количество измеряют.
Горячим воздухом обогревать одних людей будете, а дыщать за них другие должны?

Можно без лишней озлобленности? в таком стиле общения ничего не понятно.
Вопроса откуда берётся навоз никто не задавал.
Множество проектов телятников и коровников именно с воздушным отоплением.
Причём тут "МОИ коровники"? Это вы на них завелись.
Причём тут чистые помещения, в которых пыль меряют?
Почему люди не могут дышать тёплым воздухом?
Тема о градиенте температур по высоте помещения. Привёл пример, когда воздушное отопление снимает эту проблему.
Масса проектов (культурно-досуговых центров, например и не только их) именно с воздушным отоплением. а для пыли есть фильтры и мытьё полов.
Кстати, пыль при воздушном отоплении наоборот прижимает к полу, а не поднимает в воздух.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2011, 17:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(катаев @ 17.2.2011, 15:16) *
Здесь, кажется, диалог специалистов,

Вы не ошиблись,.....кажется.... laugh.gif
При отоплении радиаторами градиент температуры найвысший по естественным законам. Если к этому добавить натуральную вентиляцию, которая удаляет воздух с высшей зоны, т.е. самый тёплый, - приходим к классической схеме обогрева улицы.
Поэтому в таких помещениях чаще всего используют тепловентиляторы, которые направляют подогретый воздух под углом вниз....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 17.2.2011, 17:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(jota @ 17.2.2011, 17:04) *
Вы не ошиблись,.....кажется.... laugh.gif
При отоплении радиаторами градиент температуры найвысший по естественным законам. Если к этому добавить натуральную вентиляцию, которая удаляет воздух с высшей зоны, т.е. самый тёплый, - приходим к классической схеме обогрева улицы.
Поэтому в таких помещениях чаще всего используют тепловентиляторы, которые направляют подогретый воздух под углом вниз....

А куда девается воздух остывший, скажем так, "обогревший" улицу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2011, 17:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(msi @ 17.2.2011, 16:37) *
А куда девается воздух остывший, скажем так, "обогревший" улицу?

Это уже политика.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwerqus
сообщение 18.2.2011, 11:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216



Цитата(катаев @ 17.2.2011, 18:16) *
Здесь, кажется, диалог специалистов, а не размещение рекламных заявлений. Призываете менять радиаторы на воздухонагревали, то скажите за счет чего перепад температур снизился. За счет принудительного перемешивания воздуха? Или воздух греете в каждой точке объема помещения? Пыль прижимает к полу что? струя воздуха, вес рекламных проспектов, или сила воли продавцов воздухонагревателей? Главное что должно быть понятно даже без озлобленности, - есть СанПины, СНиПы, там прописаны требования к воздушному отоплению. Эффективность замены радиаторов на воздушное отопление чаще всего заключается в сдаче радиаторов в металлолом - цены на лом растут, его мало осталось, и людей меньше будет, если менять радиаторы на воздушное отопление.

Слава богу, хоть с навозом разобрались. Если нечего сказать, надо обвинить собеседника. Нормальная тактика.
А я ведь рекламировать ничего и не собирался. Тема, если помните, "Распределение температуры по высоте помещения" и я просто привёл пример, что было - что стало. Хотите рекламы? Да пожалуйста. Вместо запроектированных 600 кВт (расчёта не было, цифру взяли с фактических тепловых затрат при центральном отоплении регистрами), работают (не постоянно) воздухонагреватели общей мощностью 300 кВт. Из дополнительных тепловыделений: в корпусе стоит окрасочная камера. Остальное - механообрабатывающие станки. Люди ходят по цеху в лёгких куртках. Регион - Урал. В целом экономия по деньгам получилась раза в четыре.
Интересно, какие СанПины, СНиПы запрещают воздушное отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 18.2.2011, 12:46
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Хотите ответов, читайте Богословского!
Строительная теплофизика
Тепловой режим здания

Это сложные процессы. Никто Вам цифру не скажет, если только по конкретному помещению и только из опыта и приблизительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 3:18