> Нюансы работы термостата Zennio (РI PWM и радиаторы)
shsm-s
сообщение 18.1.2021, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2020
Пользователь №: 383318



Приветствую!

Прошу помочь разобраться в нюансах работы термостата Zennio.

Описываю ситуацию.
Есть четыре помещения (комнаты в квартире), в каждой установлена панелька ABB 6108/60, с которой задается уставка или HVAC режим
и передается на термостат на Zennio Heating Box 4x, который управляет радиаторами. На радиаторах установлены головки Данфосс,
нормально открытые, полный ход - около 3 минут.
Вторым контуром заданы кондиционеры на нагрев, разница в 2,5 градуса.
Текущая температура измеряется в трех местах, усредняется, и подается также не вход термостата.
Настройка темостата - PI PWM, время PI цикла 18 минут, настройки - P - 5K, I - 150 минут.

Задана уставка 22 градуса.

Проблема в том, что термостат не держит заданную температуру или долго выходит на нее. Недотоп получается около полутора градусов.
Пробовал уменьшать/увеличивать время ПИ цикла - особо ничего не меняется.

Да, радиаторы - центральное отопление, температура теплоносителя около 60 градусов.
Сначала думал, что мощности радиаторов не хватает, вывел графики включения радиатора и увидел, что он открывается не на 100%, когда 50, когда 80.

Да, есть важный нюанс - есть датчики присутсвия, если в комнате никого нет - приходит режим stanby (20 градусов).
Но за полдня, или даже почти за день (10) часов на уставку комфорт (22 градуса) термостат не выходит.

Возможно, нужно что-то подправить в алгоритме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stem
сообщение 19.1.2021, 11:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.3.2012
Пользователь №: 143916



1. Они и не должны получать 100%, термостат адаптивно изменяет команду.
Если длительное время не выходит на заданную температуру вы получите 100%, это говорит о нехватке мощности.
2. Попробуйте без датчика присутствия.
3. У вас термостат ПИ-ШИМ, актуатор 1 бит управление. Попробуйте ПИ-байт, актуатор управление 1байт (ШИМ преобразование в актуаторе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 5:29