> Вопрос по системе "Ленинградка"
Вячеслав!
сообщение 20.1.2022, 19:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



Здравствуйте!

Вопрос по системе "Ленинградка".

Я делаю проект на капитальный ремонт системы отопления школы. Конфигурация школы П-образная 1-этажное, вод теплоснабжения с торца (т.е. с основания буквы П, с низу). Старая схема была тоже "Ленинградка", с одним кольцом по периметру, она не работала. Заказчик категорически отказывается переносить ввод. Я выбрал схему с двумя кольцами "Ленинградки" по периметру с пустой обраткой возвращающейся к вводу. Нагрузка на отопление 117 760 Вт.

Схема обвязки радиатора
[attachment=153021:Обвязка.jpg]

При такой обвязки потери давления ветки получились 9,9 метров вод. столба.

Правильно я делаю расчет данной схемы? И правильно ли я принял что расход теплоносителя над делить попалам (расход через прибор= расходу через перемычку)?

Сообщение отредактировал Вячеслав! - 20.1.2022, 19:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ОВ__школа.dwg ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  gidravlika__Школы_на_стали.xls ( 254,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Схема_обвязки_радиатора.jpg ( 38,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2022, 19:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Вячеслав! @ 20.1.2022, 19:36) *
Конфигурация школы П-образная 1-этажное, вод теплоснабжения с торца (т.е. с основания буквы П, с низу). Старая схема была тоже "Ленинградка"

Можно было бы бифилярную сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав!
сообщение 20.1.2022, 20:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 12.4.2013
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 189162



На вводе в школу теплоноситель 80/60 градусов
Располагаемый напор 7 метров



Коллеги предложили поставить на вводе насос.

Я еще хотел бы понять по обвязке отопительного прибора: она рабочая? Просто на практике я видел много ленинградок где замыкающий участок равен основному диаметру трассы и все замечательно работало

Цитата(tiptop @ 20.1.2022, 20:46) *
Можно было бы бифилярную сделать.



Нагрузка на ветке 58995 Вт, расход 2536 кг/ч. Это у каждого прибора надо с 57 на Ду25 переходить. Стоит ли? Да и все таки эстетика должна быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 20.1.2022, 20:52
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Вячеслав! @ 20.1.2022, 20:04) *
Располагаемый напор 7 метров

Коллеги предложили поставить на вводе насос.

Проектируя систему, при семи метрах располагаемого напора ещё и насос "закладывать"?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HronikaVoina
сообщение 13.2.2022, 18:40
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2022
Из: Омск
Пользователь №: 401766



Не уверен, что рассуждаю правильно, ибо не специалист в этой сфере. Но если все расчёты у вас сделаны с учётом насоса, то возникает сразу несколько вопросов по проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.2.2022, 19:32
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(HronikaVoina @ 13.2.2022, 18:40) *
Не уверен, что рассуждаю правильно, ибо не специалист в этой сфере. Но если все расчёты у вас сделаны с учётом насоса, то возникает сразу несколько вопросов по проекту.

Гидропотери по системе метр-два водяного столба, а тут аж семь на вводе. Насос тут как зайцу лыжи нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.2.2022, 15:00
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В самом начале ТС пишет, что он насчитал аж 9,9 метра.
А на вводе у него 7.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 14.2.2022, 15:21
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vano @ 14.2.2022, 15:00) *
В самом начале ТС пишет, что он насчитал аж 9,9 метра.
А на вводе у него 7.

Что-то пропустил. Система с потерями в килограмм работать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 14.2.2022, 17:37
Сообщение #9


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



Именно из чертежей 1-трубной системы

назначение трубы синего цвета неясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.2.2022, 18:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(экспорт @ 14.2.2022, 17:37) *
Именно из чертежей 1-трубной системы

назначение трубы синего цвета неясно

Тут и по красного цвета трубы вопросов много.
1. Большое сопротивление - ИМХО, следствие заужения под каждым радиатором (а их там под 3 десятка) с 57 трубы на 25. На радиатор идет 32. При этом коэффициент затекания 0,5, хотя из расчета потери напора в приборе в 6 раз выше, чем в заужении...
2. Само заужение в гидравлическом расчете, несмотря на наличие 2-х тройников на разделение и слияние, внезапного сужения и внезапного расширения, КМС почему-то имеет 0.
3. Вход в радиатор со стороны Т1 я бы все-таки завел в верхнюю часть. Гидравлика при этом улучшится, да и коэффициент затекания вырастет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:43