Цитата(экспорт @ 14.2.2022, 17:37)
Именно из чертежей 1-трубной системы
назначение трубы синего цвета неясно
Тут и по красного цвета трубы вопросов много.
1. Большое сопротивление - ИМХО, следствие заужения под каждым радиатором (а их там под 3 десятка) с 57 трубы на 25. На радиатор идет 32. При этом коэффициент затекания 0,5, хотя из расчета потери напора в приборе в 6 раз выше, чем в заужении...
2. Само заужение в гидравлическом расчете, несмотря на наличие 2-х тройников на разделение и слияние, внезапного сужения и внезапного расширения, КМС почему-то имеет 0.
3. Вход в радиатор со стороны Т1 я бы все-таки завел в верхнюю часть. Гидравлика при этом улучшится, да и коэффициент затекания вырастет