Освещение в ресторане |
|
|
|
27.6.2017, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
|
Идет реконструкция ресторана хотим использовать буджетную систему управления для того чтоб вместо громадного количества выключателей использовать кнопки сценариев посоветуйте на что обратить внимание
|
|
|
|
|
27.6.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012
|
Ищите среди бюджетных систем Умный Дом
|
|
|
|
|
27.6.2017, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Проще всего сделать на недорогом ПЛК с модбасом. Сценарии писать в СКАДе. Достаточно надёжная система. Я делал для освещения офисных зданий, ТРК, заказчики довольны. Из опыта скажу, что главное - не усложнять. Можно сценарии зашивать в ПЛК, но муторно получается вносить изменения. Из минусов - то, что управляющий компьютер должен быть включен во время отработки сценариев. Но зато можно сэкономить на кнопках. Дела на модулях Овен МДВВ, но у такого решения надёжность немного ниже.
Год назад разработал свой контроллер освещения. На сайте можно посмотреть принципиальную схему шкафа и образец мнемосхемы: хттпс://elstars.nethouse.ru/products/27429340 Если захотите такой контроллер, пишите в личку. Там встроенные часы, меню на русском, готовая программа, возможность обновления прошивки при устранении косяков. 5 штук на складе, Ещё десяток в разобранном виде, через 2-3 месяца можно поставить ещё 100-500 штук. Сертификат.
|
|
|
|
|
27.6.2017, 21:52
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Забавно Цитата(kosmos440o @ 27.6.2017, 16:38) Проще всего сделать на недорогом ПЛК с модбасом. Сценарии писать в СКАДе. Достаточно надёжная система. Проще не бывает. Хотя достаточно использовать один выключатель на одну сцену. Сколько там сцен? 2-3 не больше. Цитата(kosmos440o @ 27.6.2017, 16:38) Я делал для освещения офисных зданий, ТРК, заказчики довольны. Из опыта скажу, что главное - не усложнять. Из опыта скажу, что главное - нашему теляти, волка поймати.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581
|
Правильный вопрос задает ТС, часто натыкаюсь на эти грядки выключателей как на фото Сколько групп, какой бюджет, место не написано - видимо Москва?!
|
|
|
|
|
29.6.2017, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2032
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
сдохнет контроллер, включать как бум ? выключатели должны дублировать систему и находиться где-нить в подсобном помещении или зоне на всякий случай. Кстати для подобных вещей часто используется просто щит управления с модульными кнопками или выключателями. Обычные выключатели там не нужны вообще на стенке.
Сообщение отредактировал manjey73 - 29.6.2017, 10:27
|
|
|
|
|
29.6.2017, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966
|
На случай выхода из строя системы я стараюсь ставить контакторы с ручным управлением или байпасные переключатели в щите автоматизации освещения. Подбор контроллера и периферии зависит от кол-ва групп, необходимости диммирования, типов светильников, различных хотелок итд. В принципе для таких задач нормальная тема - контроллер с веб-интерфейсом и какие-либо панельки по помещению. Сценарии соответственно в контроллере, с возможностью редактирования через веб-интерфейс.
|
|
|
|
|
29.6.2017, 13:35
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Допустим диммирование это по умолчанию. Моя глубокая уверенность, контроллер совсем не нужен. Для световых сцен достаточно 24В управления, выключатели на каждую световую схему и "устройство развязки" сигналов управления. Веб-интерфейс для ресторана на освещение, это круто. Ночью позвонят - А у нас свет не горит )))
|
|
|
|
|
4.7.2017, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Ludvig @ 29.6.2017, 18:32) Помечтай, помечтай. Скорее к вам с объекта приедут и поправят вывезя в лес. Я не мечтаю, я делаю это уже давно. А вывезут Вас, уважаемый, на помойку, за ненадобностью. Вот для примера зашёл на объетк, смотрю визуализацию, чо творится, смотрю программу, где в ней нолики и единички бегают, открыл программу для редактирования, поправить чо-нибудь.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.7.2017, 11:59
|
|
|
|
|
5.7.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13966
|
Цитата(Ludvig @ 29.6.2017, 13:35) Допустим диммирование это по умолчанию. Моя глубокая уверенность, контроллер совсем не нужен. Для световых сцен достаточно 24В управления, выключатели на каждую световую схему и "устройство развязки" сигналов управления. Веб-интерфейс для ресторана на освещение, это круто. Ночью позвонят - А у нас свет не горит ))) Да можно хоть на автотрансформаторах и шаговых искателях сделать... Вопрос, насколько это интересно как в плане маржинальности, так и саморазвития для самого исполнителя, и потнециала проекта для "портфолио". А решения с IoT - нормальная современная развивающаяся тема, помимо настенных панелек, будет наглядная картинка в смартфоне, в которой любая официантка разберется.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|