Abb Acs310 на ХВС, наладка датчика давления |
|
|
|
9.2.2016, 23:02
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289605
|
Здравствуйте! В ТСЖ на насосной станции ХВС стоит частотник Abb Acs310. Давно работает в ручном режиме, т.к. был сломан датчик давления. После замены датчика (Danfoss серии MBS 1700 ( диапазон 0-16, сигнал 4-20 мА, G1/2 ) на частотнике показывается завышенное давление. Вместо 8 атм. показывает 14,5 атм.
Я не специалист, помогите разобраться, какой параметр нужно настроить, чтобы датчик давления показывал настоящее давление? Спасибо!
|
|
|
|
|
9.2.2016, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
правильно я понял, что чп с датчиком поддерживают заданное давление ,pid регулятор активный? правильно я понял, что чп с датчиком поддерживают заданное давление ,pid регулятор активный? http://www.sibocom.com/uploads/documents/C...uatacii_RUS.pdfстр.152, 255, 268. диференцальную составляющую я бы отключил, если "быстрое давление" схему приведите как датчик подключен, два аналоговых входа, например у чп, два pid да и остальные цепи управления посмотреть бы, возможно внешнее задание, параметр 4010.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 9.2.2016, 23:48
|
|
|
|
|
9.2.2016, 23:37
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289605
|
Необходимо, чтобы насос работал поддерживал заданное давление (8.0 атм.) Пид регулятор думаю активный, т.к. когда-то чп работал в автоматическом режиме. после замены датчика давления на рабочий и переводе чп в автомат происходит сразу торможение насоса, т.к. задание стоит 8.0, а чп показывает на табло 14,5. Не могу понять как выровнять показания датчика давления, чтобы он соответствовал реальному давлению, согласно манометру.
|
|
|
|
|
10.2.2016, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
нужно вначале разобраться к какому аналоговому входу подключен датчик. свободен ли второй аналоговый вход или занят, на него может приходить ЗАДАНИЕ. что в 4010? в 4010 источники задания прописываются. затем уж можно будет чего посоветовать.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.2.2016, 0:14
|
|
|
|
|
10.2.2016, 0:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289605
|
Спасибо! Завтра посмотрю и напишу.
|
|
|
|
|
11.2.2016, 12:38
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289605
|
Датчик давления подключен к первому аналоговому входу, второй свободен. Параметр 4010 = 19 Вчера перевел чп в автоматический режим, прописав в 4011 давление 15,00 bar и он работает, поддерживает давление по манометру 8,0 bar. Но это не есть хорошо, а я так и не могу понять, в чем ошибка и почему давление не согласуется с давлением на манометре........
|
|
|
|
|
11.2.2016, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
|
Может вместо 060G6106 воткнули 060G6107? Что на датчике написано то?
Либо проверять настройки аналогового входа. Что там прописано...
|
|
|
|
|
11.2.2016, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
на дисплее задание в процентах не отображается? в верхнем правом углу
Сообщение отредактировал Ka3ax - 11.2.2016, 23:14
|
|
|
|
|
11.2.2016, 23:51
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.2.2016
Пользователь №: 289605
|
Цитата(SVKan @ 11.2.2016, 15:30) Может вместо 060G6106 воткнули 060G6107? Что на датчике написано то?
Либо проверять настройки аналогового входа. Что там прописано... Датчик точно 060G6106. Настройки аналогового входа я и хочу понять какие должны быть прописаны. К сожалению я не специалист в этой области, поэтому и прошу помощи. Возможно какая-то ошибка в настройках входа. Цитата(Ka3ax @ 12.2.2016, 0:13) на дисплее задание в процентах не отображается? в верхнем правом углу У нас как я понял стоит базовая панель и отображается единовременно только один параметр и трех. Один из них в процентах частота 32%, второй параметр мне неизвестен, а третий как раз должен как я понял показывать реальное давление, которое совпадает с заданным в параметре 4011 (у нас должно быть 8,0 bar). Может быть выводится какой-то другой параметр? Но тогда почему, когда я в 4011 ввел 15.00 частотник работает в автомате и держит 8,0 давление, которое требуется?
|
|
|
|
|
12.2.2016, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 986
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
|
нужны значение параметров других, задания могут складываться. в нулевых параметрах, диагностика, можно все имеющиеся настройки увидеть. пролистайте их
|
|
|
|
|
12.2.2016, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003
|
Цитата(Step by Step @ 11.2.2016, 23:51) Датчик точно 060G6106. Настройки аналогового входа я и хочу понять какие должны быть прописаны. К сожалению я не специалист в этой области, поэтому и прошу помощи. Возможно какая-то ошибка в настройках входа.
У нас как я понял стоит базовая панель и отображается единовременно только один параметр и трех. Один из них в процентах частота 32%, второй параметр мне неизвестен, а третий как раз должен как я понял показывать реальное давление, которое совпадает с заданным в параметре 4011 (у нас должно быть 8,0 bar). Может быть выводится какой-то другой параметр? Но тогда почему, когда я в 4011 ввел 15.00 частотник работает в автомате и держит 8,0 давление, которое требуется? реальное давление может быть и в мА тока от датчика, а не в барах , % и пр...
|
|
|
|
|
24.6.2017, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.6.2017
Пользователь №: 323789
|
Здравствуйте, имеется 310й и датчик 4-20 данпос1900. Требуется Поддержка 4атм. Вьібрал 6й макрос. Датчик на 2м Авх. 4010- 2(авх2). Подьімаю поплавок- свистит, но крьльчатка не крутит. Если ставить 1103-авх2, крутит, но на том минимуме герц, котрий я згадаю. Сейчас стоит 1106-19(пид). Понимаю, что что то с 40й главой, но разобратся не могу, сам єлектромонтажник. Подскажите, а то голова уже кругом, мануал уже вдоль и поперек.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)