сообщение 21.2.2017, 17:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 299620



Здравствуйте.Помогите разобраться с электроприводом трехходового 0-10 вольт. Управляет всем овен трм 1 исп.Д У У(0-10 в) подключил как по схеме, но вместо плавного регулирования, он тупо до упора открывает и потом когда доходит до нужной уставки ничего непроисходит(т.е как будто неработает и температура растет в обход уставки) когда питание 24 вольта подаешь на клапан он сразу открываться начинает, разве он не по 10вольт сигналу должен открываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.2.2017, 18:15
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Основные функции измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ 1

Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
Регулирование входной величины:
- двухпозиционное регулирование.
- аналоговое П-регулирование
.
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модификация по типу выхода И)
Возможность управления трехфазной нагрузкой (модификация по типу выхода С3)
Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В).
Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
Программирование кнопками на лицевой панели прибора
Сохранение настроек при отключении питания
Защита настроек от несанкционированных изменений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin51
сообщение 21.2.2017, 19:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 299620



вот сидел и думал вечерком что я сделал не так то ли голова у меня не варила в этот день то ли из за того что в котельной работа была вообщеи подал я на выход вместо постоянки 24 вольта переменку, скорей всего в этом дело, завтра поеду на объект проверить свою теорию(скорей всего спалил выход)больше причин невижу, все настройки по инструкции.интересно там на выходе защита стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin51
сообщение 22.2.2017, 19:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 299620



ан нет оказалось клапан нерабочий.когда подаешь 24вольта начинает работать подаешь сигнал 10 вольт-ноль внимания.

Сообщение отредактировал vin51 - 22.2.2017, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin51
сообщение 26.2.2017, 19:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 299620



клапан рабочий все таки-это я не допонял со схемой подключения.У меня клапан запитан 24vac а управление 0-10 в. постоянка т.е где то надо взять 0 пост.Или все таки цеплять диодный мост к блоку питания?. Вообщем подключаешь клапан к лаболаторному блоку питания 24 vdc-все отлично работает -регулируется.Т.к я столкнулся первый раз с таким клапаном , извините за глупые вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 27.2.2017, 13:50
Сообщение #6


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Вы тут сами с собой беседу ведёте. Если интересуют рекомендации специалистов - тогда назовите хотя-бы ТИП КЛАПАНА (!?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin51
сообщение 27.2.2017, 18:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 299620



Цитата(kdu @ 27.2.2017, 13:50) *
Вы тут сами с собой беседу ведёте. Если интересуют рекомендации специалистов - тогда назовите хотя-бы ТИП КЛАПАНА (!?)

227с-024-05 gruner
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 28.2.2017, 11:54
Сообщение #8


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



не пробовали подключать по рис.Б.7 (стр.67 паспорта ТРМ?)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  hbc1.jpg ( 146,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vin51
сообщение 28.2.2017, 12:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 18.6.2016
Пользователь №: 299620



Цитата(kdu @ 28.2.2017, 11:54) *
не пробовали подключать по рис.Б.7 (стр.67 паспорта ТРМ?)

так в том то и загвоздка что блок питания у меня переменник..если бы у меня был постоянник я бы сюда не написал..посмотрел схему на самом клапане та написано что можно подать как 24АС так и 24DC а так как у меня валялся такой БП я решил сэкономить , т.е сам привод работает, но не регулируется потому что нет минуса на управление 0-10в.а этот минус надо брать с источника питания с которого запитан сам клапан........

Вообщем нашел я решение поставил диодный мост на выход БП- и стало все прекрасно регулироваться.Но тупой вопрос у меня все равно остался/

Спасибо что откликнулись kdu.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 1.3.2017, 13:44
Сообщение #10


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



на клапане провода питания не пробовали поменять между собой (ещё до установки моста)? обычно помогает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinSt
сообщение 20.2.2020, 11:43
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 10.12.2019
Пользователь №: 370019



Цитата(kdu @ 1.3.2017, 15:44) *
на клапане провода питания не пробовали поменять между собой (ещё до установки моста)? обычно помогает...

а как это поможет при переменке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 11:56
Сообщение #12





Guest Forum






Провода питания попробуйте поменять между собой.
Чтобы был общий провод между контроллером и приводом.

Сообщение отредактировал Runner B - 20.2.2020, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.2.2020, 16:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(vin51 @ 22.2.2017, 18:02) *
ан нет оказалось клапан нерабочий.когда подаешь 24вольта начинает работать подаешь сигнал 10 вольт-ноль внимания.


Из руководства на клапан
Цитата
Направление вращения выбирается переключателем

rolleyes.gif

Там красная защека. ставите привод в среднее положение.
И смотрите в какую сторону он крутится когда 0В подано и когда 10В подано

Цитата(KonstantinSt @ 20.2.2020, 10:43) *
а как это поможет при переменке?

Песочница?
Имеем
трансформатор
24В переменки от трансформатора
24В переменки от трансформатора
Контроллер
0(общий) контроллера
0-10В сигнальный с контроллера
Привод
0-Общий для питания и сигнала 0-10
24В питание (переменка или постоянка)
0-10В сигнал

Как 4 ре провода соеденить с тремя?
24В переменки и 0 (общий) с контроллера соеденяем вместе
Получается 3три провода.
По двум идет 24В переменки, но один из них особенный, по нему идет еще и 0(общий) от контроллера.

Вот из-за особенного провода и предлагали менять местами dry.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 16:48
Сообщение #14





Guest Forum






Определение напрвления вращения.
Выставить вручную в среднее положение и подать питание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.2.2020, 17:04
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Runner B @ 20.2.2020, 15:48) *
Определение напрвления вращения.
Выставить вручную в среднее положение и подать питание.

Ну а я что написал?
Поставить руками в среднее положение и ....

А все что ниже это ответ на вопрос почему провода переменки местами менять просили :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 20.2.2020, 18:38
Сообщение #16





Guest Forum






Это проверка без подачи упр. напряжения.
Ставишь в среднее положение , подаешь питание и смотришь в ту или не в ту сторону поворачивается.
При необходимости вкл. реверс.
Т.е. сначала выставить направление вращения, потом провода менять, иначе легко запутаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:03