> наледь на пауке
vovka87
сообщение 20.7.2018, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.4.2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821



Всем доброго дня.
Обращаюсь за советом к специалистам.
Вентустановка Lennox, ограмная наледь на пауке, почти до компрессора.
На дисплее ошибка 122.
Вначале добавляли фреон, но наледь так и осталась.
Проверяли на утечку, нигде не обнаружили.
Подскажите, как быть????

Сообщение отредактировал vovka87 - 20.7.2018, 14:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180720_082621.jpg ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  IMG_20180720_082629.jpg ( 2,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.7.2018, 15:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Подсказываю.
Вариант 1. Взять и почитать мануал на предмет ошибки и устранить ее.
Вариант 2. Изыскать money для оплаты работы того, кто за Вас выполнит вариант 1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 21.7.2018, 18:41
Сообщение #3





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Vovka87, Вы кем данной установке приходитесь?

Владелец, монтажник, служба эксплуатации ?

Параметры работы установки ЗАМЕРЯЛИ?

Lennox спрашивали ?

Сообщение отредактировал Alex2001 - 21.7.2018, 18:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 21.7.2018, 19:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Между пауком и компрессором вроде еще что то должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.7.2018, 20:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Неужели трубки? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 21.7.2018, 21:37
Сообщение #6





Guest Forum






А что про эту ошибку в мануале написано ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovka87
сообщение 23.7.2018, 13:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.4.2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 147821



В мануале написано "слишком низкий перегрев в контуре 1".
Из причин пишет:
1.слишком мало хладагента
2. неисправен ТРВ.

Хладагент дозаправляли, он в норме.

Как проверить ТРВ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 23.7.2018, 13:15
Сообщение #8





Guest Forum






Надо перегрев померить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 23.7.2018, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Слишком низкий перегрев из-за недостатка фреона? Мануал писали ( или переводили) юмористы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.7.2018, 17:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Мало налили. надо было еще 2 баллона и ТРВ на 100% открыть и термобаллон на нагнетание.
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 24.7.2018, 15:24
Сообщение #11





Группа: Модератор_2
Сообщений: 668
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(vovka87 @ 23.7.2018, 13:11) *
В мануале написано "слишком низкий перегрев в контуре 1".
Из причин пишет:
1.слишком мало хладагента
2. неисправен ТРВ.

Хладагент дозаправляли, он в норме.

Как проверить ТРВ????


1. Пользуйтесь оригинальной инструкцией. Lennox, похоже, сэкономили на переводчиках.

2. Как вы определили что хладагент в норме ?

Цитата(Дима1973 @ 23.7.2018, 15:20) *
Слишком низкий перегрев из-за недостатка фреона? Мануал писали ( или переводили) юмористы.


Приходилось "допереводить" мануалы по VRF.

Принесли мануал из бюро переводов (с английского). Самой незначительной ошибкой было: "Дождь не должен попадать на внешний блок VRF." rolleyes.gif

Теперь читаю сервис мануалы на некоторые бренды VRF. Явно текст через ПРОМТ переводили.

Но тут для монтажников великолепное оправдание: "Дык этож в инструкции было."
Хорошая проверка оборудования на надёжность. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 30.1.2019, 14:18
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



Цитата(vovka87 @ 20.7.2018, 14:28) *
Всем доброго дня.
Обращаюсь за советом к специалистам.
Вентустановка Lennox, ограмная наледь на пауке, почти до компрессора.
На дисплее ошибка 122.
Вначале добавляли фреон, но наледь так и осталась.
Проверяли на утечку, нигде не обнаружили.
Подскажите, как быть????

Хорошо что вы вначале стали добавлять фреон, а потом проверили на утечку....а коли не обнаружили, то на основании чего добавляли? в каком количестве?
Вентустановка выдает проектный расход воздуха? температура воздуха на входе-выходе, перегрев фреона в испарителе....
Для того что бы понять то ли вы померяли давление всасывания и температура трубки после испарителя.
Конечно же вначале дайте ему оттаять....внутрь заглядывали???там небось не только паук то обмерз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 5.2.2019, 15:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Сейчас зима, поэтому нужно лить специальный "зимний" фреон, а летом-"летний". По-другому никак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 11.2.2019, 11:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



Цитата(Volander @ 5.2.2019, 15:57) *
Сейчас зима, поэтому нужно лить специальный "зимний" фреон, а летом-"летний". По-другому никак...

Из вредных советов холодильщика?)
Тогда вот еще...
Летом стравливать, а зимой дозаправлять))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения