Leeps
сообщение 29.9.2011, 13:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Добрый день, уважаемые Господа!
Ситуация, собственно следующая: имеем чиллер McQuay, установлен и введён в эксплуатацию в 2003 году. До минувшей зимы, служба эксплуатации на объекте, его потихонечку добивала. Этой зимой был проведён ремонт чиллера, восстановлено, что можно было восстановить и чиллер был выведен на рассчётный режим с последующим запуском в эксплуатацию.
Сезон, отработал и под конец сезона вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя и конденсатора. Всё бы ничего, да только вот сбросить данные аварии нет возможности (не убираются они). Насосы контуров испарителя и конденсатора никак не связанны с холодилкой. Т.е. реле протока конечно присутствуют, автоматикой чиллера проток отслеживается.
Вопрос собственно, как именно сбросить требование о сервисе насосов? Холодильная машина Proximus 320.2 контроллер который работает на ней Microtech II “C” Plus, коды ошибок 039 и 040. По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную.
Заранее огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.9.2011, 16:12
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пароль нужен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 29.9.2011, 18:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(LordN @ 29.9.2011, 16:12) *
пароль нужен

Ну да, именно он и нужен... Представитльство на данном моменте времени - не помогает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 29.9.2011, 20:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(Leeps @ 29.9.2011, 14:43) *
Добрый день, уважаемые Господа!
Ситуация, собственно следующая: имеем чиллер McQuay, установлен и введён в эксплуатацию в 2003 году. До минувшей зимы, служба эксплуатации на объекте, его потихонечку добивала. Этой зимой был проведён ремонт чиллера, восстановлено, что можно было восстановить и чиллер был выведен на рассчётный режим с последующим запуском в эксплуатацию.
Сезон, отработал и под конец сезона вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя и конденсатора. Всё бы ничего, да только вот сбросить данные аварии нет возможности (не убираются они). Насосы контуров испарителя и конденсатора никак не связанны с холодилкой. Т.е. реле протока конечно присутствуют, автоматикой чиллера проток отслеживается.
Вопрос собственно, как именно сбросить требование о сервисе насосов? Холодильная машина Proximus 320.2 контроллер который работает на ней Microtech II “C” Plus, коды ошибок 039 и 040. По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную.
Заранее огромное спасибо!



пиши мыло скину тебе описание панели вместе с паролями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.9.2011, 7:12
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



можно писать прямо в личку, туда и файл цепляется немалый. и мне тоже, пригодиттся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 30.9.2011, 8:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(alexey_d @ 29.9.2011, 20:15) *
пиши мыло скину тебе описание панели вместе с паролями

Электронка моя ventcool@bk.ru Спасибо заранее !!! smile.gif

Цитата(LordN @ 30.9.2011, 7:12) *
можно писать прямо в личку, туда и файл цепляется немалый. и мне тоже, пригодиттся.

Как только получу файл - отправлю Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.9.2011, 9:17
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



я к тому, что не нужно лишний раз публиковать свое мыло на форумах. это ни вам ниче хорошего не принесет, ни форуму. тут есть хорошая личка, надо её юзать. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 30.9.2011, 15:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Продублируйте плиз airwave(гавгав)list.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.9.2011, 16:55
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



с некоторых пор являюсь противником размещения паролей в открытом доступе, пожалуйста, через личку. сообщение скрыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 30.9.2011, 19:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(LordN @ 30.9.2011, 16:55) *
с некоторых пор являюсь противником размещения паролей в открытом доступе, пожалуйста, через личку. сообщение скрыл.

Понял, впредь больше так не буду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 30.9.2011, 20:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Вот описание панели,если интересует описание самого контроллера то тоже могу помочь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ESIE_0904___CSCII_service_manual_tcm135_128675.pdf ( 10,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 281
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 30.9.2011, 21:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(alexey_d @ 30.9.2011, 20:20) *
Вот описание панели,если интересует описание самого контроллера то тоже могу помочь

Если есть такая возможность, то конечно отправьте! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
focus st
сообщение 11.7.2013, 16:17
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2013
Пользователь №: 198713



Поделитесь, пожалуйста, как сбросить ошибку AL 040 Необходимость обслуживания насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 11.7.2013, 20:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(focus st @ 11.7.2013, 17:17) *
Поделитесь, пожалуйста, как сбросить ошибку AL 040 Необходимость обслуживания насоса


через инженерное меню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PEBN3OP
сообщение 22.1.2016, 8:36
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2013
Пользователь №: 200590



Всем добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но проблемы повторяются.
У меня немного другая ситуация, то же оборудование, но нужен вход в сервисное меню (main+maint) после этого нужна комбинация клавиш. Кто знает, поделитесь, пожалуйста! Если что, есть пароль на меню manufacturer.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 22.1.2016, 10:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



0000,
1111,
2222,
3333,
и т.д
и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.1.2016, 13:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1928
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Экстрасенсы! Ау!
Чел не тока не указал, какой контроллер, даже какой чиллер не указал. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейМ
сообщение 20.5.2018, 13:04
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407



Доброго времени суток нужны пароли , не могли бы вы их скинуть Чиллер вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя. код ошибки 039 . По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную. пароли 0003 , 0018 , 0152 , не подходят (( Контроллер microtech 2 c plus чиллер McQuay SE ST 228.2

Сообщение отредактировал АлексейМ - 20.5.2018, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.5.2018, 15:06
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



значит пароль поменяли
Метод БивисаБатхеда рулит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 1.6.2018, 9:40
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



В свое время наткнулся на одном из чиллеров McQuay пароль состоял из комбинации клавиш синей, красной и Print. Возможно ваш вариант, но конечно же необходимо больше информации по модели чиллера, контроллера и панели управления. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АлексейМ
сообщение 26.6.2018, 21:04
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407



Цитата(Borsik @ 1.6.2018, 9:40) *
В свое время наткнулся на одном из чиллеров McQuay пароль состоял из комбинации клавиш синей, красной и Print. Возможно ваш вариант, но конечно же необходимо больше информации по модели чиллера, контроллера и панели управления. unsure.gif



Спасибо то-что нужно, подошло. Скинули мото-часы наработки насоса контура испарителя.
Правда вылезла ошибка 011-большой перепад давления масла
но от ошибки избавились следующим образом зашли в
Меню производителя <Manufacture> ( кнопки menu + prog)

Максимальное значение перепада давления масла <Max differential oil pressure>
с заводских 2.5 Бар переставили на 3.0 бар работает по ошибке не останавливается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 27.6.2018, 0:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Обычно на макаках 2.0 стоит, ну да ладно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
muradti
сообщение 23.5.2021, 18:51
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122



Доброго всем времени не могу удолить показатели счетчика ошибка АL040 .Другие счетчики сбросил , а вот счетчик насоса конденсатора никак не найду. Помогите с вопросом пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
muradti
сообщение 23.5.2021, 19:28
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122



Цитата(alexey_d @ 11.7.2013, 21:40) *
через инженерное меню

Servis meny?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexic
сообщение 29.6.2023, 0:17
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88028



Вечер добрый. Кто нибудь знает пароль на раздел Debug контроллера microtech ii c plus. Состоит из 2 знаков. Могут быть и цифры и буквы. Необходимо откалибровать датчики.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Контроллер.jpg ( 55,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения