> Подпор и КИД
Денис-тех
сообщение 15.12.2020, 22:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2014
Из: Самара
Пользователь №: 252254



Здравствуйте господа эксперты.
Прошу Вас... просветите пожалуйста ибо я что то не догоняю...

Я занимаюсь вентиляцией электропомещений, подстанции, трансформаторные и прочее...
Иногда приходится сталкиваться с подпорными системами.

Вот выдержки из ТЗ:
[i]В помещениях подстанции предусмотреть постоянно действующую приточную вентиляцию, обеспечивающую подпор воздуха с кратностью не менее 5.
Дальше идет про резерв, фильтра, калорифер и прочее...
В общем как обычно....[/i]
Для борьбы с теплом применяются кондеры с резервом...
Тоже нормально...

дальше что то для меня непонятное...
Для удаления воздуха предусмотреть естественную вентиляцию с клапанами избыточного давления.....

Вопрос- это для стравливания подпора? и при каком давлении создается это превышение?
разве при постоянно действующей системе нельзя выставить необходимое давление?
или это для чего то иного???


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 16.12.2020, 8:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Естественная вентиляция не всегда будет работать на 5 крат. Я так понимаю, в случае, когда ВЕ не тянет - КИДы дополнительно помогают, для снижения давления, создаваемого в помещении механическим притоком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 16.12.2020, 19:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



ставила КИДы, но в электропомещениях внутри корпуса (котельная на угле) Сброс в объем котельного цеха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 17.12.2020, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1441
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(ritan @ 16.12.2020, 19:16) *
ставила КИДы, но в электропомещениях внутри корпуса (котельная на угле) Сброс в объем котельного цеха


не совсем понятно, откуда Вы взяли информацию о том, что электропомещения расположены внутри (или смежные) с котельной, но если так, и сброс будет в смежное помещение, то и о ПД клапане надо не забыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 17.12.2020, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Можно ориентироваться на 25 Па, как указано, например, в п.9.3.1 ГОСТ 31610.13-2014.
5крат обычно задается по п. 7.2, 7.3 ВСН 21-77 + для обеспечения подпора воздухом в электропомещениях в строительной части проекта должны быть обеспечены специальные мероприятия по герметизации помещения. Т.е. там где действует ВСН кратность не менее 5.
Поэтому в последнее время в проектах и ставятся КИДмы.

Сообщение отредактировал vadimk - 17.12.2020, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения