Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кратности воздухообмена в соляной и снежной комнатах, Кратности воздухообмена в соляной и снежной комнатах
Мещерякова Татья...
сообщение 24.12.2020, 10:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.9.2020
Пользователь №: 381613



Доброго времени суток, возник вопрос с воздухообменом в соляной и снежной комнатах, к сожалению, самой найти не удалось. Есть ли какая-либо нормативная литература?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 24.12.2020, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Может, это чем-то поможет

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79578

Это не российское, но все равно, документ
Санитарные правила и нормы к проектированию и эксплуатации галокамер и спелеоклиматических камер медицинского назначения. СанПиН № 11-7-2002. Республика Беларусь
"63. Количество воздуха, подаваемого в лечебную палату во время отпуска процедур должно соответствовать 4,5—5,0 м³ в час на человека с преобладанием вытяжки над притоком 1,1—1,3. Вытяжная вентиляция галокамер и спелеоклиматических камер должны обеспечивать эффективное проветривание лечебной зоны в период подготовки среды, обеспечивая не менее двукратный воздухообмен объема лечебной палаты.

64. В лечебных палатах галокамер в центре помещения могут устанавливаться генераторы сухих или влажных аэрозолей для подготовки среды по аэрозольной составляющей. Их установка и эксплуатация должны осуществляться согласно технической документации на оборудование. Дополнительная подача соляного аэрозоля в лечебную палату может осуществляться с использованием автоматических генераторов аэрозолей в заданном режиме (концентрациях) в ходе отпуска процедур. Размещение основного модуля автоматических генераторов аэрозолей необходимо предусматривать во вспомогательном помещении для периодического контроля медперсоналом.
65. Лечебные палаты галокамер и спелеоклиматических камер должны оснащаться бактерицидными облучателями, смонтированными стационарно у потолка помещения и обеспечивающими уровень ультрафиолетового облучения 1 ватт мощности на 1 м³ объема помещения. На посту медперсонала должна быть инструкция с правилами работы облучателя, график их работы и журнал учета.
66. В лечебных палатах галокамер и спелеоклиматических камер должен быть установлен комплекс контрольно-измерительных приборов для оценки параметров микроклимата – температуры и относительной влажности воздуха. Медперсоналом ежесменно до начала отпуска процедур результаты измерений должны заноситься в журнал.
67. Уборочный инвентарь галокамер и спелеоклиматических камер должен храниться в отдельном помещении. Инвентарь для уборки туалетов должен быть промаркирован и использоваться только по назначению. Не допускается хранение уборочного инвентаря в помещениях кондиционеров, комнатах подготовки пациентов.
68. Управление общим освещением, вентиляционным и другим оборудованием (генераторы аэрозоля, бактерицидные облучатели), размещенным в лечебных палатах, должно быть смонтировано вне палат пациентов."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения