Санитарные правила и нормы к проектированию и эксплуатации галокамер и спелеоклиматических камер медицинского назначения. СанПиН № 11-7-2002. Республика Беларусь
"63. Количество воздуха, подаваемого в лечебную палату во время отпуска процедур должно соответствовать 4,5—5,0 м³ в час на человека с преобладанием вытяжки над притоком 1,1—1,3.
Вытяжная вентиляция галокамер и спелеоклиматических камер должны обеспечивать эффективное проветривание лечебной зоны в период подготовки среды, обеспечивая не менее двукратный воздухообмен объема лечебной палаты.64. В лечебных палатах галокамер в центре помещения могут устанавливаться генераторы сухих или влажных аэрозолей для подготовки среды по аэрозольной составляющей. Их установка и эксплуатация должны осуществляться согласно технической документации на оборудование. Дополнительная подача соляного аэрозоля в лечебную палату может осуществляться с использованием автоматических генераторов аэрозолей в заданном режиме (концентрациях) в ходе отпуска процедур. Размещение основного модуля автоматических генераторов аэрозолей необходимо предусматривать во вспомогательном помещении для периодического контроля медперсоналом.
65. Лечебные палаты галокамер и спелеоклиматических камер должны оснащаться бактерицидными облучателями, смонтированными стационарно у потолка помещения и обеспечивающими уровень ультрафиолетового облучения 1 ватт мощности на 1 м³ объема помещения. На посту медперсонала должна быть инструкция с правилами работы облучателя, график их работы и журнал учета.
66. В лечебных палатах галокамер и спелеоклиматических камер должен быть установлен комплекс контрольно-измерительных приборов для оценки параметров микроклимата – температуры и относительной влажности воздуха. Медперсоналом ежесменно до начала отпуска процедур результаты измерений должны заноситься в журнал.
67. Уборочный инвентарь галокамер и спелеоклиматических камер должен храниться в отдельном помещении. Инвентарь для уборки туалетов должен быть промаркирован и использоваться только по назначению. Не допускается хранение уборочного инвентаря в помещениях кондиционеров, комнатах подготовки пациентов.
68. Управление общим освещением, вентиляционным и другим оборудованием (генераторы аэрозоля, бактерицидные облучатели), размещенным в лечебных палатах, должно быть смонтировано вне палат пациентов."