> Отопление котельной, Вопрос по расчету отопления угольной котельной
Borovskiy
сообщение 9.6.2019, 10:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356165



Здравствуйте. У меня сомнения по правильности расчета отопления угольной котельной. Вопрос такой: Выполняется проект реконструкции существующей угольной котельной. Котельная была мощностью 1,5 МВт, помещение котельного зала 116 м2, высотой 4м. В место старых котлов ставят 3 твердотопа по 100 кВт. У меня на такой объем помещения выходит по расчету теплопотерь 34,5 кВт, плюс 23,3 кВт на подогрев приточного воздуха ( по 3-х кр возд-ну) всего 57,8 кВт, а если вычесть теплоизбытки от оборуд (трубы не вычитал-изолируются), выходит 37,8 кВт. Что то многовато на потери, или все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.6.2019, 21:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Если площадь помещения избыточна, можете отгородить часть его стеной, оно станет не отапливаемое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borovskiy
сообщение 9.6.2019, 21:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.2.2019
Пользователь №: 356165



Как вариант можно. Тогда размер котельного зала сократится и меньше нужно будет тепла на подогрев приточного воздуха. Спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.6.2019, 23:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Вам - от всей души!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.6.2019, 9:51
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Еще можно общеобменный воздух из расчетов нагрева притока выкинуть, лишний он. Оставить условно только тот, который на горение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.6.2019, 13:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Машинист @ 14.6.2019, 9:51) *
Еще можно общеобменный воздух из расчетов нагрева притока выкинуть, лишний он. Оставить условно только тот, который на горение.

Да, уж! В бытность оператором, в сильные морозы обжигал спину о регистр отопления котельного зала со 130 С, а ноги мерзли, и полы мыть нельзя было - вода замерзала. А что - общеобменный воздух то не грели. Такая же история была на котельной фанерного комбината когда котел в выходные работал еле-еле то в котельной вода стыла, пока не догадались в коробе воздухоподогревателя вырезать затвор, и часть нагретого воздуха пустили в зал - "Ташкент" был в любой мороз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.6.2019, 13:32
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Borovskiy @ 9.6.2019, 10:48) *
( по 3-х кр возд-ну)


А откуда взята эта кратность? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.6.2019, 16:44
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Галиев @ 14.6.2019, 13:26) *
Да, уж! ...

biggrin.gif Всегда со слезами умиления смотрю на заброшенные, пыльные, под слоем пыли в три пальца, могучие вентустановки, запроектированные по всем правилам и включенные дай бог, один раз в жизни. Ну, хорошо, отопление в современной котельной нужно, это не обсуждается. Но зачем трехкратный воздух??? Это же требование к газовым котельным, с дефлекторами, там никуда не уйти от этого.
И откуда 34,5 кВт теплопотерь при 116 метрах площади, пусть даже и с 4-метровыми потолками? Если утеплить окна по-нормальному, да ворота утеплить по-нормальному, там втрое меньше будет.

Сообщение отредактировал Машинист - 14.6.2019, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.6.2019, 18:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(tiptop @ 14.6.2019, 13:32) *
А откуда взята эта кратность? unsure.gif

Думаю, от верблюда biggrin.gif
По СНиП II-35-76* было:
Цитата
16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.

Т.е.к твердотопливным котельным 3 крата общеобменки не относились и ранее.
В СП 89...2012 была кривенькая формулировка, имевшая в действительности смысл только для газовых котельных:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных должен определяться с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения. При этом воздухообмен должен быть не менее однократного в час.

А сейчас в СП 89...2016 имеем уже более здравую формулировку:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных следует определять с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения.

Так что, прав ув. Машинист - достаточно зимой будет воздухообмена, равного расходу воздуха на горение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения