> Изменение графика подачи тепла на калориферы
Mixaler
сообщение 14.2.2018, 7:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Доброго дня!

Хотелось бы разъяснить такую ситуацию. Есть здание с большими нагрузками на приточную вентиляцию (почти 2 Гкал/ч). Установлены калориферы марки КВБ (11-П, 5-П). По проекту к этим калориферам должен подаваться теплоноситель по графику 150-70. Сейчас хочу предусмотреть вариант подачи теплоносителя по графику 105-70. По справочнику проверял - площади поверхности нагрева и фронтального сечения хватает, чтобы эти же самые калориферы оставить. Но терзают смутные сомнения. Предложили ещё заменить эти КВБ на КСк (4-11, 4-5...). Есть ли смысл? Какие могут быть подводные камни? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2018, 11:40
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



меняй
график был 150/70 стал 105/70
11 квб площадь 89 кск 110
или предъяви расчет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.2.2018, 14:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Берешь программу Лидер-Воздухонагреватели и выполняешь поверочные расчеты.

На любые температуры теплоносителя, расходы воды и воздуха, схемы регулирования. Как правило при сниженном температурном графике калориферы только лучше работают. При условии обеспечения расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 11:05