Автор: Злой 12.11.2017, 13:08

Добрый день.
Нужен совет.

Дано:
– склад «Металлообработка и складирование готовых изделий на деревянных поддонах» имеет следующие характеристики:
– ширина – 40 м; длина – 50 м; высота до низа несущих конструкций – 6,7 м; количество пролетов –2 (два). Общая площадь – 2000 м2.
Кровля:
- Двухскатная с наружным водостоком. Уклон кровли не менее 10%.
- Ограждающие конструкции кровли: полистовая сборка, наружная облицовка – оцинкованный профнастил НС-57 толщиной 0,7 мм, внутренняя облицовка – оцинкованный профнастил НС-35 толщиной 0,7 мм, утеплитель – минвата П-75 толщиной 150 мм, пароизоляция – изоспан либо аналогичная по техническим характеристикам, утеплитель мостиков холода -пенофол.
Ограждающие конструкции стен:
– полистовая сборка, наружная облицовка – крашенный (RAL8017) профнастил С-21 толщиной 0,55 мм, внутренняя облицовка – оцинкованный профнастил С-21 толщиной 0,55 мм, утеплитель – минвата П-75 толщиной 100 мм,
пароизоляция – изоспан либо аналогичная по техническим характеристикам, утеплитель мостиков холода – пенофол.
Ворота:
– промышленные, подъемно-секционные: 4000х4500 мм – 2 шт.
– промышленные, подъемно-секционные: 2000х2500 мм – 1 шт.
Окна:
– пвх по двум сторонам здания высотой 1,5 метра, однокамерные стеклопакеты.
Полы:
– полы бетонные монолитные, армированные, с упрочненным верхним покрытием, толщина бетона 200мм. Нагрузка не менее 5 000 кг на м2.
Галерея:
– Отметку чистого пола увязать с существующим зданием, запроектировать уклон пола в галереи с учетом проезда электропогрузчика.
Крановое оборудование:
– подвесные кран-балки в количестве 2 шт., грузоподъемностью 5 тонн, работающие в разных пролетах.
Высота хранения до 5 м.
– АУПТ: отсутствует.
Склад – отапливаемый объем, здание IV степени огнестойкости (C1), пом. кат. В3.

Вопросы:
1. Возможен ли уход от противодымных систем вентиляции (даже, если они будут ВДЕ и ПДЕ)?
2. Если нет, то для расчета необходимы параметры пож. нагрузки (в МР к СП7 (Приложение 1) данных нет). В каком СП есть интересующие меня данные?
3. Какова расчетная формула времени развития пожара - для определения площади очага пожара (принял круговое развитие пожара)?
Примечание: при использовании времени наступления ОФП, значение площади получается солидным.

Заранее, спасибо.

Автор: Composter 12.11.2017, 14:00

1 .можно и естественную и естественное проветривание. тут надо считать необходимую площадь и соблюсти требования.
2. есть еще СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка , там в разы побольше табличка.
3. http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1156817

P.S. Судя по тому что отсутствует АУПТ обычно расход ДУ начинает измеряться в сотнях тысяч кубометорв. В связи с этим вряд ли получиться осуществить 1 пункт.

Автор: Злой 12.11.2017, 14:32

Спасибо.
1. Понятное дело, что все Е, написал же выше). Вопрос о неприменении был. Может есть хитрый прием какой по уходу от дымки в целом?...
2. Не нашел свой случай в Таблице 2 СИТИС-СПН-1.
3. Пункт не понял как выполнить расчет времени развития пожара. Это серьезный вопрос и не только у меня, но и у экспертов и коллег. Сам не знаю, как быть... До ББ не могу пока достучаться...
Нашел в СИТИС-СПН-1 некоторые формулы по стадиям пожара, но опять много вопросов.
F0 = π х (ν х Т)2; Т - время развития пожара какой стадии?
Я так понимаю алгоритм (пишу упрощенно): по срабатыванию системы пож. сигнализации включаются противодымные системы (после стопа общеобменки, соответственно), именно в этом момент площадь очага какова, т.е. в какой стадии пожар? Или без матмоделирования не обойтись?

Автор: Wiz 12.11.2017, 14:42

Цитата
Пункт не понял как выполнить расчет времени развития пожара

Принимайте время прибытия пож. подразделений - для города 10 мин, для сельской местности 20 мин.

Автор: Злой 12.11.2017, 14:44

Тогда это фаталити! Сотни тысяч кубов...
А разве системы должны работать до прибытия пож. подразделений в данном моем случае? Моя логика основывается на времени наступления ОФП + запас.

Автор: Wiz 12.11.2017, 14:59

Цитата
Тогда это фаталити! Сотни тысяч кубов...

Второй вариант это посчитать площадь пожарной нагрузки в виде круга от центра помещения до ближайшей стены.
Цитата
А разве системы должны работать до прибытия пож. подразделений в данном моем случае? Моя логика основывается на времени наступления ОФП + запас.

Если брать не ваш, а общий случай то да, если в здании остались люди, например, МГН, то их должны успеть спасти...
В вашем случае наверное нужно считать пожарные риски и приходить к выводу, что люди успеют эвакуироваться до наступления ОФП.

Автор: Злой 12.11.2017, 15:27

Мдя...
Вот, что получилось:
Gk = 0,071 х (r х Qf)1/3 x (H - h)5/3 + 0,0018 x (r x Qf) [кг/с]; где:
Примечание: расчетное значение нижней границы дымового слоя: 2,5 м;
- r – коэфф-т потери на излучение (доля конвект. мощности очага); r = 0,7;
- Qf – мощность тепловыделения очага пожара [кВт];
- Н – высота склада (средняя), [м]; Н = 10,1 м;
- h = hsm – толщина образующегося дымового слоя, [м]; принимаем значение дымового слоя не менее 20% от высоты помещения: h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м;
Для расчета мощности тепловыделений очага пожара применяем общую формулу (формула (3) в п. 3.1в МР к СП 7.131.30.2013 ФГУ НИИПО от 2013 г.):
Qf = η х Qнсрр х ψср х F0 [кВт], где:
- η – коэффициент полноты сгорания пожарной нагрузки, принимаем η = 0,9;
- Qнсрр – средняя теплота сгорания пожарной нагрузки; Qнсрр = 13800 кДж/кг;
- ψср – средняя (удельная) скорость выгорания; ψср = 0,0344 кг/м2хс;
- F0 – расчетная площадь горения пожарной нагрузки [м2]. Площадь горения пожарной нагрузки зависит от линейной скорости распространения пламени и времени. При круговом развитии пожара площадь горения пожарной нагрузки будет равна площади круга, в центре которого изначально возник пожар, и до периметра которого дошел фронт пламени, т.е. F0 = π х (ν х Т)2; где:
- ν – линейная скорость распространения пламени [м/с] (см. Приложение 1 (справочное) в МР к СП 7.131.30.2013 ФБГУ ВНИИПО МЧС России (от 2013 г.);
ν = 0,0465 м/с;
- Т – время развития пожара [с]. T = ТОФП + 60 [с]; где:
- ТОФП – время наступления опасных факторов пожара [с];
ТОФП – расчетная величина; ТОФП = 30 с

T = 30 + 60 = 90 с
F0 = π х (ν х Т)2 = 3,14 х (0,0465 х 90)2 = 55,8 м2
Qf = 0,9 х 13800 х 0,0344 х 55,8 = 23840,4 кВт; Qf = 23840,4 кВт;
Gk = 0,071 х (0,7 х 23840,4)1/3 х (10,1 – 7,6)5/3 + 0,0018 х (0,7 х 23840,4) = (1,81 х 4,6) + 30 = 38,3 [кг/с];
Gk = 38,3 [кг/с];
G k = 38,3 х 3600 = 137880 [кг/час]; G k1 = 137880 / ρк [м3/час]; где:
- ρ k – расчетная средн. плотность газа в дымовом слое при температуре Тsm = +340 °С,
ρк = 353/337 = 1,05 кг/м3
G k = 137880 / 1,05 = 131300 м3/час;
Gk =131300 м3/час – значение объемного расхода дымоудаления из склада

И я сильно в этом сомневаюсь, а посоветоваться и получить однозначный квалиф. совет, желательно на базе опыта нет, грустно...

Автор: ИОВ 12.11.2017, 17:01

Цитата(Злой @ 12.11.2017, 13:08) *
Дано:
– склад «Металлообработка и складирование готовых изделий на деревянных поддонах» имеет следующие характеристики:
– ширина – 40 м; длина – 50 м; высота до низа несущих конструкций – 6,7 м; количество пролетов –2 (два). Общая площадь – 2000 м2.

Вопросы:
1. Возможен ли уход от противодымных систем вентиляции (даже, если они будут ВДЕ и ПДЕ)?

В этом складе предусмотрены постоянные рабочие места?

Автор: Злой 12.11.2017, 17:16

Да.

Автор: ИОВ 12.11.2017, 17:34

Тогда присоединяюсь

Цитата(Wiz @ 12.11.2017, 14:59) *
В вашем случае наверное нужно считать пожарные риски и приходить к выводу, что люди успеют эвакуироваться до наступления ОФП.


Автор: Злой 12.11.2017, 20:03

Спасибо за диалог. Завтра поговорю с экспертом из Мособлэкспертизы.
Если интересно, потом дам знать, что по итогу.

Автор: NOVIK_N 13.11.2017, 19:37

Цитата(Злой @ 12.11.2017, 13:08) *
Вопросы:
...для расчета необходимы параметры пож. нагрузки (в МР к СП7 (Приложение 1) данных нет)
...Какова расчетная формула времени развития пожара - для определения площади очага пожара

Если я правильно понял, то у Вас многостеллажный склад, в котором предусмотрено хранение на металлических стеллажах готовых металлических изделий на деревянных поддонах. Т.е. гореть будет тара на стелажах и горение будет распространяться по стеллажу, где началось горение.

Предположительно ширина стеллажа - 1,2 м. Расстояние между стеллажами - 3 м. Для упаковочной тары из древесины, картона и полистирола: удельная массовая скорость выгорания - 0,018 кг/м2хс; линейная скорость распространения пламени - 0,01 м/с; низшая теплота сгорания - 20700 кДж/кг (см. табл. П1.3 Пособия по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. М.: ВНИИПО, 2012).

Время свободного развития пожара (с момента возникновения до подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара) никак не может быть равно следованию пожарных к пожару и, как минимум равно 900 с.

Тогда имеем площадь возгорания стеллажа - 21,6 м2, мощность тепловыделения очага пожара 7243 кВт. Проверяем невозможность огня перекинуться на соседние стеллажи по http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_plowadi_ochaga_pozhara/Допустимое расстояние между рядами изделий должно быть не менее 2,94 м.

Цитата(Злой @ 12.11.2017, 15:27) *
Мдя... Вот, что получилось: ...
Очень много ошибок.
В формулу Gk подставили вместо толщины дымового слоя толщину слабозадымляемого слоя. Величина ρ k при 3400 С будет значительно ниже 1,05 кг/м3. "Время наступления опасных факторов пожара" = 30 с. Это Вы о чем и где нашли методику определения? Зачем же задавать такой тонкий дымовой слой - 2,5 м, когда высота хранения изделий 5 м. Задайтесь хотя бы 4,5 м.

При таком вытянутом на 18 м очаге пожара и ширине 1,2 м формула осесимметричного факела не работает. Других формул методики не дают. Если закрыть глаза на это и посчитать по старой доброй формуле Томаса-Хинкли (СНиП 91 г.) с учётом выше сказанного, то получится 36,6 кг/с.

Если пожертвовать сохранностью имущества и задать расположение границы раздела слоев на высоте 2,5 м (лишь бы спаслись люди) то получится 15,2 кг/с, температура дымового слоя с учетом теплопотерь в ограждения - 531 К и объемный расход 82640 м3/ч.

Цитата(Wiz @ 12.11.2017, 14:59) *
наверное нужно считать пожарные риски и приходить к выводу, что люди успеют эвакуироваться до наступления ОФП.

Это ошибочное суждение. Расчет риска по возможности обеспечения безопасности эвакуации позволит уйти от ПДВ при выполнении всех требований 123-ФЗ, в частности, пп. 2, 3, 4 части 1 ст. 80 (обеспечение возможности работы пожарным подразделениям). А без АУПТ или ПДВ это не будет возможно, если по периметру склада в ограждении не будут окна.

Зато можно попытаться уменьшить расход удаляемого дыма, обратившись в консалтинговую компанию за расчетом системы ПДВ в динамике (зонной или полевой моделью) и расчетом времени эвакуации.

Автор: Злой 17.11.2017, 18:36

Ув. NOVIK_N
Время свободного развития пожара (с момента возникновения до подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара) никак не может быть равно следованию пожарных к пожару и, как минимум равно 900 с. - откуда такие сведения?
В формулу Gk подставили вместо толщины дымового слоя толщину слабозадымляемого слоя. Величина ρ k при 340 0 С будет значительно ниже 1,05 кг/м3 - проверю! "Время наступления опасных факторов пожара" = 30 с. Это Вы о чем и где нашли методику определения? - пожарник поделился... Зачем же задавать такой тонкий дымовой слой - 2,5 м, когда высота хранения изделий 5 м. Задайтесь хотя бы 4,5 м. 2,5 - это высота незадымляемой зоны (тут все верно), h – толщина образующегося дымового слоя, [м]; h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м;

Автор: ИОВ 17.11.2017, 23:42

Цитата(Злой @ 12.11.2017, 20:03) *
Спасибо за диалог. Завтра поговорю с экспертом из Мособлэкспертизы.
Если интересно, потом дам знать, что по итогу.

Доброй ночи!
ПодЕлитесь результатом беседы в Экспертизе ?

По поводу 900 сек - тут уже неоднократно обсуждалось минимально необходимое время. ББ настаивает на ограничении расчётного времени 10/20 мин по ФЗ. Но это время, регламентируемое для прибытия пожарных. А ув. NOVIK_N совершенно справедливо указывал, что после прибытия необходимо ещё время для оценки ситуации и развёртывания пож. техники для тушения. Он оценивает это время ещё в 5 мин. Я полагаю, что было бы правильным, если бы ВНИИПО (в лице ББ) перестало бы утверждать невероятное и не отождествляло бы время на прибытие пожарных с началом тушения пожара (т.к. это просто невозможно физически), а узаконило бы какое-то среднестатистическое время развёртывания для тушения.

Автор: NOVIK_N 18.11.2017, 12:57

Цитата(Злой @ 17.11.2017, 18:36) *
Время свободного развития пожара (с момента возникновения до подачи огнетушащего средства из первого ствола в очаг пожара) никак не может быть равно следованию пожарных к пожару и, как минимум равно 900 с. - откуда такие сведения?
Это я еще округлил в меньшую сторону, под немецкую практику расчетов (VDI 6019, Blatt 1). См. СП 11.13130.2009, пп. 2.11 и 5.9, Справочник начальника караула пожарной части [сост.: Мельник А. А., Мартинович Н. В., Калюжина Ж. С.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС, 2015, Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава федеральной противопожарной службы, утверждены Главным военным экспертом МЧС 10.05.2011 г.

Цитата(Злой @ 17.11.2017, 18:36) *
"Время наступления опасных факторов пожара"... где нашли методику определения? - пожарник поделился...
Этот "пожарник" смутно представляет поведение дыма во время пожара. Не расстраивайтесь, в нашей жизни это довольно распространенное явление.

Цитата(Злой @ 17.11.2017, 18:36) *
2,5 - это высота незадымляемой зоны (тут все верно), h – толщина образующегося дымового слоя, [м]; h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м;
Значит не верно тут:

Цитата(Злой @ 12.11.2017, 15:27) *
h = hsm – толщина образующегося дымового слоя, [м]; принимаем значение дымового слоя не менее 20% от высоты помещения: h = 10,1 – 2,5 = 7,6 м;

Автор: Злой 20.11.2017, 18:50

Парни, получено положительное заключение. Подозреваю, что эксперт, не совсем понимает, что мы тут стараемся жизни людей спасти. Я был бы больше рад, если бы мне сказали, что я не прав, разъяснил и выдали замечания. С другой стороны, результат есть и все довольны, но осадочек... И, да, спасибо, парни, все по делу. И, извиняйте, если тему так или иначе повторил.

Автор: osy3 27.6.2018, 14:38

Склад 14 м высотой (продукты типа конфеты, батончики), стеллажи 11,5 м. Скажите, могу ли я принять высоту незадымляемой зоны меньше 2,5 м, например 2 м? (Тем самым снизив расход системы ДУ).
Дымоприемные устройства выше стеллажей.

Автор: ИОВ 27.6.2018, 16:25

На вскидку, какая-то ловля блох видится - у Вас ведь и так расходы невелики из-за большой высоты помещения.
Нормативно 2,5 м нигде не узаконены. Высота в 2,5...3 м выбирается (в конкретных ситуациях) по чисто психологическим мотивам для эвакуирующихся.
В производственных и складских помещениях с воротами высотой 3,0 м слабозадымл. слой принимают по высоте ворот.
В любом случае высота слабозадымл. зоны в помещении не д.б. менее высоты эвакуац. дверей/калиток

Автор: osy3 28.6.2018, 15:56

Спасибо, про двери то я и забыл.

Невелики по сравнению с другими помещениями (автостоянка, коридор и тд.)? Не знаю, может как то не так считаю, но расход удаляемого дыма получается значительным.

23 т. м3/ч при высоте 2,3м и 30т.м3/ч при 3м.

Еще вопрос: если в разделе ПБ эвакуация предусмотрена через обычные двери склада, не через ворота, могу ли я высоту незадымляемой зоны принимать выше дверей (2,2м), а не по воротам (3м)

 ____.pdf ( 321,27 килобайт ) : 48


Цитата(ИОВ @ 27.6.2018, 16:25) *
В производственных и складских помещениях с воротами высотой 3,0 м слабозадымл. слой принимают по высоте ворот.


тоже психологически?

С уважением.

Автор: ИОВ 28.6.2018, 16:21

Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 15:56) *
... расход удаляемого дыма получается значительным.

23 т. м3/ч при высоте 2,3м и 30т.м3/ч при 3м.

А площадь склада какая?
Какую приняли площадь очага пожара?
Какая т-ра дыма расчётная?

Мне как-то пришлось в высоком складе искусственно завышать высоту слабозадымл. слоя, чтобы получить вменяемые цифры и использовать противодымные вытяжки ещё и в качестве общеобменных.

Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 15:56) *
тоже психологически?

Возможно. У меня нет др. объяснений.
Если же Вы собираетесь использовать ворота для компенсирующего притока, то дымовой слой д.б. однозначно выше этих ворот.

Автор: osy3 28.6.2018, 18:51

прикрепил 2 расчета, там видно все данные для расчета и результаты.

 2_3_.pdf ( 1,09 мегабайт ) : 133

 3_.pdf ( 1,09 мегабайт ) : 73


Хотелось бы конечно понять, какой правильный

Автор: ИОВ 28.6.2018, 20:01

Стесняюсь спросить - а Вы знакомы с разделом 7 в СП 7?
Указанная в расчётах площадь пола позволяет утверждать, что не знакомы.
Рекомендую внимательно изучить и обратить особое внимание на п.п. 7.4 б) и 7.9

Судя по Твнутр в расчётах, у Вас в этом складе кондиционирование?

Автор: osy3 28.6.2018, 21:24

Цитата(ИОВ @ 28.6.2018, 20:01) *
Стесняюсь спросить - а Вы знакомы с разделом 7 в СП 7?
Указанная в расчётах площадь пола позволяет утверждать, что не знакомы.
Рекомендую внимательно изучить и обратить особое внимание на п.п. 7.4 б) и 7.9

Судя по Твнутр в расчётах, у Вас в этом складе кондиционирование?


Спасибо за ошибки!

В этом складе кондиционирование не предусматривается.

Получается 3 системы ДУ.

 2_3_.pdf ( 1,08 мегабайт ) : 65

 3_.pdf ( 1,08 мегабайт ) : 34


Длина трассы получается более 50м. Будет ли работать такая система?

Автор: ИОВ 29.6.2018, 1:02

Цитата(osy3 @ 28.6.2018, 21:24) *
Длина трассы получается более 50м. Будет ли работать такая система?

Ваш вопрос ставит меня в тупик...
Это ведь Вы проектировщик систем ДУ, и это Ваши правильные расчёты сети с последующим правильным подбором вентилятора должны обеспечить работоспособность системы.
Вентиляторы ДУ есть крышные, осевые, центробежные - выбирайте оптимальный вариант для Вашего здания.
Т.к. в этом складе обязательно д.б. общеобменная вентиляция, то стОит рассматривать вариант совмещённых систем по п. 7.18 СП 7.

По расчётам: у Вас площ. пом-я чуть менее 8000 м2 - т.е. расч. площадь дымовой зоны д.б. менее 3000 м2

Автор: ИОВ 29.6.2018, 7:40

Ещё у меня большое сомнение по отсутствию кондиционирования в таком складе

Цитата(osy3 @ 27.6.2018, 14:38) *
Склад ... (продукты типа конфеты, батончики),...

По ВНТП 21-92
Цитата
12.3.31. При расчетной температуре наружного воздуха выше 25 °С (расчетные параметры Б) в заверточных, расфасовочных и упаковочных отделениях конфетного, шоколадного и карамельного производств, отделениях дражирования, в формовочных отделениях цехов по выработке высокорецептурных сортов конфет следует предусматривать кондиционирование воздуха ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности=22ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности 25 °C. Относительная влажность не выше 60%.

12.3.32. В складах готовой продукции конфетного, шоколадного и халвичного цехов при особом требовании, указанном в задании на проектирование, следует предусматривать охлаждение воздуха - температура воздуха 20ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности22 °С. Относительная влажность не выше 65%.

Трясите технологов, у Вас Тнар = +27 град, конфеты, скорее всего, прогоркнут при хранении летом.

Автор: osy3 29.6.2018, 10:00

Цитата(ИОВ @ 29.6.2018, 7:40) *
Ещё у меня большое сомнение по отсутствию кондиционирования в таком складе

По ВНТП 21-92

Трясите технологов, у Вас Тнар = +27 град, конфеты, скорее всего, прогоркнут при хранении летом.


У меня 2 склада: один С конфетами, второй общетоварный. В продуктах - кондиционирование, в общетоварном - нет.
Расчет ДУ приложенный - по общетоварному складу.



Цитата(ИОВ @ 29.6.2018, 1:02) *
Т.к. в этом складе обязательно д.б. общеобменная вентиляция, то стОит рассматривать вариант совмещённых систем по п. 7.18 СП 7.


По ТЗ - естественная приточно-вытяжная: ворота+окна с приводами.

Автор: ИОВ 29.6.2018, 19:47

Цитата(osy3 @ 29.6.2018, 10:00) *
По ТЗ - естественная приточно-вытяжная: ворота+окна с приводами.

У Вас склад примерно 80х100 м, теплоизбытков нет, зато есть высотное стеллажное хранение.
При таких условиях вся средняя зона помещения гарантированно будет без вентиляции - стеллажи препятствуют движению воздушных потоков.

Автор: osy3 29.6.2018, 20:59

Цитата(ИОВ @ 29.6.2018, 19:47) *
У Вас склад примерно 80х100 м, теплоизбытков нет, зато есть высотное стеллажное хранение.
При таких условиях вся средняя зона помещения гарантированно будет без вентиляции - стеллажи препятствуют движению воздушных потоков.


тут только cfd моделирование покажет, будут застойные зоны или нет. Так как вдоль всей одной стены 15 шт. ворот по 3м высотой, а с другой стороны 2 ленты окон. Заказчика мне не убедить. Посмотрю, что экспертиза напишет.
и движение воздуха будет как раз параллельно стеллажам

Кто все таки подскажет, какую правильнее принять высоту незадымляемой зоны...расходы же разные получаются, и оборудование, соответственно тоже разное

Вот здесь статья Колчева Б.Б: http://www.krovlirussia.ru/rubriki/texnologii/pozharnaya-bezopasnost/osobennosti-proektirovaniya-sistem-protivodymnoj-ventilyacii-s-estestvennym-pobuzhdeniem-tyagi
в которой он пишет, что "...Складские комплексы, как правило, подразумевают стеллажное хранение продукции. В таком случае высоту незадымляемой зоны необходимо задавать не по высоте человека (2,5 м от уровня основания помещения), а по высоте расположения горючей нагрузки на верхних паллетах стеллажа (рис. 4). При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию." Это что же получается, что высота незадымляемой зоны в таких складах принимается в расчете вообще метров 8-9?

Автор: osy3 29.6.2018, 22:20

Цитата(Boris_Ka @ 11.11.2015, 17:07) *
Добрый день!

Высота незадымляемой зоны в защищаемом вытяжной противодымной вентиляцией помещении не определяется, а задается. Зависит она от наличия открытых переходов, балконов в многосветных пространствах, от уклонов и тех же балконов в зрительных залах театров, кинотеатров и пр., от высоты хранения товара в горючей упаковке или товара, изготовленного из горючих материалов, в торговых, складских (логистических) центрах, от наличия постоянных рабочих мест на антресолях в производственных помещениях и т.п. Смысл простой, граница должна быть выше человека, находящегося в верхней части помещения (за исключением временного пребывания) или высоты расположения горючих веществ и материалов, тепловое воздействие на которые способно вызвать цепное развитие пожара.

С Уважением, ББ...


И снова НЕПОНЯТНО, в складах со стеллажным хранением какую задать высоту незадымляемой зоны в расчетах, при расположении дымоприемных отверстий выше стеллажей??

Автор: ИОВ 30.6.2018, 7:47

Цитата(osy3 @ 29.6.2018, 20:59) *
тут только cfd моделирование покажет, будут застойные зоны или нет. Так как вдоль всей одной стены 15 шт. ворот по 3м высотой, а с другой стороны 2 ленты окон. Заказчика мне не убедить. Посмотрю, что экспертиза напишет.
и движение воздуха будет как раз параллельно стеллажам

1. Во-первых, невозможно представить себе склад с постоянно/круглосуточно открытыми 15-ю воротами. Зачем тогда вообще ворота были бы нужны?
Во-вторых, приток через открытые ворота в холодный период противоречит СП 60...2016
Цитата
13.1 Открываемые проемы или окна производственных помещений, предназначенные для естественного притока воздуха ... в холодный период года - на высоте не менее 3,2 м.

Ещё вопрос - ворота не оборудованы ни ВТЗ, ни докшелтерами? А какая у Вас зимняя расч. т-ра? При большой высоте склада под покрытием будет тепло, а на полу будет вода замерзать.

2. По статье ББ. Там написано
Цитата
При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию.

Мне интересно, является ли такое положение выводами рассуждений самого ББ, и учитывается ли при этих рассуждениях работа спринклерной системы (вода одновременно смачивает и охлаждает складируемые предметы)?. Или есть подтверждение моделирования/статистики/зарубежной практики?

Автор: osy3 30.6.2018, 9:07

Цитата(ИОВ @ 30.6.2018, 7:47) *
Ещё вопрос - ворота не оборудованы ни ВТЗ, ни докшелтерами? А какая у Вас зимняя расч. т-ра? При большой высоте склада под покрытием будет тепло, а на полу будет вода замерзать.


расчетная -29. конечно, все ворота с тепловыми завесами. В самом складе воздушное отопление, плюс "вертушки" под потолком по периметру.

По поводу вентиляции механической - была в стадии П и прошла экспертизу, но заказчик изменил ТЗ, в котором многое поменялось по архитектуре склада и абк, а также прописал, что в складе убрать механическую вентиляцию. Будет повторная экспертиза стадии П.

Автор: ИОВ 30.6.2018, 10:00

Цитата(osy3 @ 30.6.2018, 9:07) *
расчетная -29. конечно, все ворота с тепловыми завесами. В самом складе воздушное отопление, плюс "вертушки" под потолком по периметру.

Пока не понятно, как у Вас осуществляется ест. приток в холодный период?
И вертушки и АВО создают воздушные потоки/струи, сильно влияющие на общую аэродинамику. При наличии прит. проёмов только на одной стене, а вытяжных только на противоположной - довольно смело утверждать, что ест. вентиляция осуществляется по всей площади склада.

Автор: Дядьваня 14.8.2018, 8:33

Здравствуйте! Решил не плодить тем а задать вопрос в этой: у нас (Самара) пож. лаборатория не пропускает ворота для компенсации. Объект - склад непродовольственных товаров. Официальной бумажки пока нет, как нет и подписанного акта. Мотивирует тем что на ворота (и на привод) нет пожарного сертификата, и никто не может гарантировать их открытие в случае пожара непосредственно рядом с воротами. Логика конечно в этом есть, но что делать - непонятно. Насовать в стену клапанов на высоте 0,3 м от пола? Их утеплять надо будет, конденсат, большие площади клапанов, большие теплопотери, и кончится тем что в ближайшую же зиму их наглухо заделают. В общем так себе решение. Механический приток - усложнение и удорожание системы+автоматика по давлению. Заказчик уже настроился (и построил) на классическую схему: Дымовые люки + компенсация через ворота и окна. Подскажите кто еще с таким сталкивался?

Автор: keaton 14.8.2018, 11:52

Цитата(Дядьваня @ 14.8.2018, 9:33) *
Здравствуйте! Решил не плодить тем а задать вопрос в этой: у нас (Самара) пож. лаборатория не пропускает ворота для компенсации. Объект - склад непродовольственных товаров. Официальной бумажки пока нет, как нет и подписанного акта. Мотивирует тем что на ворота (и на привод) нет пожарного сертификата, и никто не может гарантировать их открытие в случае пожара непосредственно рядом с воротами. Логика конечно в этом есть, но что делать - непонятно.

Попробуйте аргументировать тем, что 123-ФЗ не содержит требований к дверям и воротам, используемым для компенсирующего притока, и к приводам таких дверей и ворот. Соответственно, сертификация не требуется (см. ст.145, п.4, 123-ФЗ).
При это компенсация через двери и наружные выходы допускается СП 7 и методическими рекомендациями к СП7.

Автор: ИОВ 14.8.2018, 20:06

Цитата(Дядьваня @ 14.8.2018, 8:33) *
...у нас (Самара) пож. лаборатория не пропускает ворота для компенсации. Объект - склад непродовольственных товаров. Официальной бумажки пока нет, как нет и подписанного акта. Мотивирует тем что на ворота (и на привод) нет пожарного сертификата, и никто не может гарантировать их открытие в случае пожара непосредственно рядом с воротами. Логика конечно в этом есть, но что делать - непонятно. Насовать в стену клапанов на высоте 0,3 м от пола?
...Заказчик уже настроился (и построил) на классическую схему: Дымовые люки + компенсация через ворота и окна. Подскажите кто еще с таким сталкивался?

Ворота/окна, используемые для компенсац. притока пока сертифицировать не требуется - см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1150772 1-й ответ ББ.

По приводам ясности не вижу. Не попадалось мне пока в обсуждениях и на семинарах мнение разработчиков СП 7. Во многих проектах применяются обычные воздушные клапаны с несертифицировнными приводами в нар. стенах. Есть также сведения, что некоторые эксперты требуют установку сертифиц. приводов.
Интересно, на требования какого документа сошлются в офиц. замечаниях по Вашему объекту? - ведь личное мнение эксперта не м.б. аргументом.
По приводам ещё http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=1386187 недавно сообщение было.

В противодымной вентиляции нижней является зона ниже расчётного уровня дымового слоя (обсуждали неоднократно), а вовсе не 0,3 м от пола. Если используете ворота для компенс. притока, то расчётный нижний уровень дыма д.б. выше таких ворот.

Автор: Дядьваня 15.8.2018, 8:54

Спасибо за ответы, буду ждать официальной бумаги, но что-то мне подсказывает что быстро мы не дождемся ни бумаги ни акта. Ответ ББ читал, но его к акту не пришьешь. Рекомендации для пожарника не указ, потому что они "рекомендации". А клапанов в наружной стене получается много - надо корректировку энергоэффективности и отопления делать.

Автор: ИОВ 15.8.2018, 13:32

Так если есть время - сделайте офиц. запрос во ВНИИПО о необходимости сертификатов для приводов и ворот, используемых для компенс. притока

Автор: ZaTGV 16.11.2023, 15:24

Добрый день, уважаемые специалисты!
Подскажите, как рассчитывать площадь очага пожара в складе высокостелажного хранения с учетом АУПТ.
Проектировщик ПБ не выдал как обычно шаг спринклеров, есть только данные, что они будут посредине вдоль каждого стеллажа.
Также вопрос в целом про постоянные рабочие места на складе (касается другого склада), как их определить, если в ТХ четко не прописано. Стационарных рабочих мест нет (все в отдельном помещении), нужно ли учитывать время нахождения погрузчиков и штабелеров на складе?
СпасиБо!

Автор: ИОВ 16.11.2023, 16:27

1. Шаг спринклеров должен выдать разработчик раздела АУПТ. Если АУПТ уже разработано, см. чертежи этого раздела.
2. Максимальный шаг 3 м по СП 485 (табл. 6.1 и А.1). Но ОВ-шник не принимает такого решения самостоятельно - мы не знаем подробностей расчётов, а в конечном итоге проектные решения в смежных разделах должны соответствовать друг другу.
3. Из практики: в складе с погрузчиками и штабелёрами рабочие находятся практически всю смену, в любом случае более 2-х ч. По ГОСТ 12.0.002—2014:

Цитата
2.4.17 постоянное рабочее место: Рабочее место в физическом пространстве, на котором работающий ежедневно работает большую часть своего рабочего времени нормальной продолжительности (более 50%) или не менее 2 ч непрерывно.
Примечания
1 Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

По высоте незадымляемой зоны в складе со стеллажами см. https://krovlirussia.ru/rubriki/texnologii/pozharnaya-bezopasnost/osobennosti-proektirovaniya-sistem-protivodymnoj-ventilyacii-s-estestvennym-pobuzhdeniem-tyagi/ (рис. 4 и текст к нему)

Автор: ZaTGV 16.11.2023, 20:13

ИОВ, спасибо за помощь!

Автор: ZaTGV 16.11.2023, 21:12

Хотел бы еще уточнить, т.к. компенсация ДУ должна быть в нижнюю зону, но не выше нижней границы дымового слоя (ориентир. +6,0 м от пола), можно ли сделать компенсацию на отметке ориентир. +5,0 м, т.к. склад без наружных стен, в центре здания, придется опускать шахты с кровли по стенам.

Автор: ИОВ 17.11.2023, 17:45

Цитата(ZaTGV @ 16.11.2023, 21:12) *
Хотел бы еще уточнить, т.к. компенсация ДУ должна быть в нижнюю зону, но не выше нижней границы дымового слоя (ориентир. +6,0 м от пола), можно ли сделать компенсацию на отметке ориентир. +5,0 м, т.к. склад без наружных стен, в центре здания, придется опускать шахты с кровли по стенам.

Можно, нет указаний о конкретных расстояниях от нижней границы дымового слоя до притока. Теоретически, при малом расстоянии нижняя граница нестабильна по всей площади помещения - размывается вблизи выпуска притока.
В нормах есть только указание по разности высот дымоприёмного и прит. проёмов (п. 7.17 ж) СП 7).

Автор: ZaTGV 18.11.2023, 14:45

Благодарю за помощь!

Автор: AGAG 20.11.2023, 13:52

Цитата(ИОВ @ 16.11.2023, 16:27) *
По высоте незадымляемой зоны в складе со стеллажами см. https://krovlirussia.ru/rubriki/texnologii/pozharnaya-bezopasnost/osobennosti-proektirovaniya-sistem-protivodymnoj-ventilyacii-s-estestvennym-pobuzhdeniem-tyagi/ (рис. 4 и текст к нему)


тут уважаемый ББ несколько перестраховывается, на мой взгляд
противодымная вентиляция все равно раздувает пожар, и в случае естественной системы в большинстве случаев "неконтролируемо"
и потом сложно объяснить, почему нужно делать в несколько раз больше фрамуг или люков, учитывая то, что нормативно это не оговорено

Автор: ИОВ 20.11.2023, 14:57

Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 13:52) *
тут уважаемый ББ несколько перестраховывается, на мой взгляд
противодымная вентиляция все равно раздувает пожар, и в случае естественной системы в большинстве случаев "неконтролируемо"
и потом сложно объяснить, почему нужно делать в несколько раз больше фрамуг или люков, учитывая то, что нормативно это не оговорено

В таком случае как Вы понимаете указания МР ВНИИПО 2013 г.?
Цитата
3.1.2 ...
В помещениях двух- или трехъярусного хранения автомобилей с подъемно-поворотными устройствами парковки мощность тепловыделения очага пожара, соответственно, удваивается или утраивается от указанного значения (по условию возможного возгорания автомобилей, установленных во всех ярусах одного из парковочных устройств). При этом расчетная толщина дымового слоя должна быть ограничена уровнем расположения верхней оконечности корпусов автомобилей, установленных в верхнем ярусе парковочных устройств (для предотвращения катастрофического развития пожара, обусловленного возможностью возгорания большей части или всех автомобилей верхнего яруса на различных парковочных устройствах под тепловым воздействием нагретых продуктов горения в «омывающем» дымовом слое).

Это ведь просто частный случай стеллажного хранения. И пояснения в статье аналогичные с точки зрения физических процессов - см. выделенное синим цветом.
Цитата
При возгорании в одной из паллет, если мы зададим низкое значение для незадымляемой зоны, получится так, что соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию.

По-моему, авторы СП 7 сильно переоценивают квалификацию большинства проектировщиков СПДВ.
Кроме того, большАя часть так необходимой проектировщикам информации известна теоретикам-пожарным, но не попадает в указания норм. Часть формулировок вообще не однозначна в понимании проектировщиками. Поэтому для нормального проектирования требуются многочисленные статьи/семинары/ пояснения/разъяснения.

Автор: AGAG 20.11.2023, 15:38

мр разве нормы? я думал просто вариант методики расчетов, просто у нас других вариантов нет (авок мне нравиться- его не считаю)
а именно про нормы - в сп 7 этого нет, в сп складов - нет, в сп автостоянок -нет
а насчет квалификации я согласен - очень переоценивают, и не только физику, а возможность эту физику объяснить заказчику
а у них просто в нормах нет, зачем платить больше)))

Автор: ИОВ 20.11.2023, 17:52

МР, конечно, не нормы. Но там много полезной информации не только для расчётов, но и для понимания что-куда-зачем и почему - но это для желающих понять/разобраться.
Люди, мыслящие более глубоко, чем Вы, продолжают Вашу мысль ещё более радикально - "все эти СП добровольного применения, мы вообще не обязаны их выполнять". laugh.gif

Автор: AGAG 20.11.2023, 17:58

точно, мр довольно интересная и смешная книжка, мне американские книжки понравились больше, а европейские вообще вещь)))
ага, но это пройдённый этап, но вот что убеждало - мое красноречие, или невозможность получить экспертизу и разрешение, не знаю)))
а вообще в нормах и вообще в литературе проходит, что незадымляемая зона - это для эвакуации людей и это обязательно, а вот для сохранности имущества этого особо нет

Автор: ИОВ 20.11.2023, 19:05

Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 17:58) *
а вообще в нормах и вообще в литературе проходит, что незадымляемая зона - это для эвакуации людей и это обязательно, а вот для сохранности имущества этого особо нет

А где Вы увидели про сохранность имущества? Там совсем другие ключевые слова.
МР:
Цитата
3.1.2 ...
(для предотвращения катастрофического развития пожара, обусловленного возможностью возгорания большей части или всех автомобилей верхнего яруса на различных парковочных устройствах под тепловым воздействием нагретых продуктов горения в «омывающем» дымовом слое)

Статья ББ:
Цитата
... соседние паллеты окажутся в зоне высоких температур, и тем самым возникает риск неконтролируемого распространения очага пожара по зданию

Т.е. это для более-менее безопасной штатной работы пожарных, а вовсе не для сохранности имущества - см, например, СП 7:
Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.


Цитата(AGAG @ 20.11.2023, 17:58) *
... но это пройдённый этап, но вот что убеждало - мое красноречие, или невозможность получить экспертизу и разрешение, не знаю)))

Тут всё в комплексе срабатывает.
В начале пути Вы работаете на свой имидж, как специалиста. А потом уже созданный имидж работает на Вас - Ваше мнение становится авторитетным.

Автор: AGAG 21.11.2023, 10:22

звучит логично, но обосновать увеличение стоимости противодымки в несколько раз можно только четкой нормой, а то мнения у специалистов могут быть разные, но платить то не им)))
а в нормативах просвет...
и вообще, как часто вам встречаются склады или автостоянки не с минимальной высотой незадымляемой зоны?
у меня было несколько автостоянок в 2 уровня хранения, и верх машины был в см 20 от потолка, как посчитать на такую высоту задымления, ДУ в адекватных расходах? и кто будет делать такую огромную ДУ?

в мр написано "толщина дымового слоя должна быть ограничена уровнем расположения верхней оконечности корпусов автомобилей" - вот что это значит? дым стоить по крыше авто? но тогда крыща находиться в зоне высокой температуры))) или должно быть какое-то расстояние до крыши? 5см? 1м?
и даже в приведённой статье нет этого - верхний уровень не имеет конструктивного ограничения по высоте, так что высота хранимого там колеблется +-1м - это первое, и второе - если дым по уровню хранимого то его температура также воздействует на хранимое и в итоге ничего не контролируется))) а зазор между уровнем дыма и хранимым опять не оговорен (хотя нарисован)))) + пример нарисован очень искусственный - фрамуги обычно гораздо ниже верхнего уровня хранения, фрамуг под самой крышей я не видел ни разу(((

есть еще момент связанный с температурами дыма и пламени - что из них оказывает большее воздействие на распространение?
да и когда мы считаем площадь пожара - распространение пожара дымом не рассматривается)))

Автор: ИОВ 21.11.2023, 15:10

Цитата(AGAG @ 21.11.2023, 10:22) *
звучит логично, но обосновать увеличение стоимости противодымки в несколько раз можно только четкой нормой, а то мнения у специалистов могут быть разные, но платить то не им)))
а в нормативах просвет...

Так я и не спорю, что просвет. Хотя, в очередной раз вспоминаю мудрую мысль:
Цитата(alem @ 1.8.2014, 22:07) *
Нормативы написаны специалистами для инженеров, а не просто для тех, кто читать умеет.

Для инженеров и статья ББ, и указание в МР для ярусного хранения д.б. понятны с точки зрения физики развития пожара. И это уже наша задача - владея этой информацией, убеждать Заказчика.

Цитата(AGAG @ 21.11.2023, 10:22) *
и вообще, как часто вам встречаются склады или автостоянки не с минимальной высотой незадымляемой зоны?
у меня было несколько автостоянок в 2 уровня хранения, и верх машины был в см 20 от потолка, как посчитать на такую высоту задымления, ДУ в адекватных расходах? и кто будет делать такую огромную ДУ?

По роду работы я смотрю чужие проекты.
Склады со стеллажным хранением мне попадались редко. Не учитывали проектировщики пояснения в статье ББ. Более того, практически всегда рассчитывают на нижнюю незадымляемую зону по высоте дверей, хотя ворота намного выше, и нужно это учитывать - ворота при пожаре м.б. открыты, а часто используются в качестве проёмов для компенс. притока.
3-х-уровневая стоянка ни разу не попадалась. 2-х-уровневые несколько раз встречались. Во всех от верха а/м до потолка 20-30 см, расходы гигантские.
А Заказчик должен понимать, что чудес не бывает - выигрывая в площади застройки, он проигрывает в стоимости систем ДУ, их эл. мощности.
На Форуме ещё http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97563&view=findpost&p=1042202 встречалось. Но я не знаю, как и с кем это надо согласовывать.

Цитата(AGAG @ 21.11.2023, 10:22) *
есть еще момент связанный с температурами дыма и пламени - что из них оказывает большее воздействие на распространение?
да и когда мы считаем площадь пожара - распространение пожара дымом не рассматривается)))

По-моему, Вы смешиваете разные понятия.
Площадь очага пожара рассчитываем по линейной скорости распространения пламени, а дым горячий поднимается вверх и не влияет на площадь горения.
А при стеллажном хранении опасность именно в том, что горячий дым поднимается вверх и может спровоцировать возгорание хранимого на верхних уровнях при пожаре на нижних.

Автор: AGAG 21.11.2023, 16:24

а точно ли для инженеров)))и точно ли с декларируемыми целями))) там такие умолчания все время всплывают, что пора к ясновидящим обращаться, чтобы понять что имели ввиду)))

а так
расстояние от поверхности до границы дыма не оговорено - оно не важно? при пожаре в офисе каком-нибудь мебель ведь тоже может быть выше 2.5м и попадать в слой дыма (хотя пример так себе)
температура дыма довольно редко получается на столько большой, что бы привести к возгоранию (особенно в больших объемных помещениях)
в расчете мы же ограничиваем площадь пожара спринклерами - почему при стеллажном хранении они вдруг не работают?
при стеллажном хранении на стеллаже пожара вышележащие будут загораться от нижних независимо от дымобразования
а вот тут ключевое на мой взгляд другое
"Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании" - система ДУ не борется с пожаром, а обеспечивает доступ или отступ)))

в общем вопросы есть - например почему это не отнорматировано четко? не время еще, не созрели? или это будет настолько дорого что будет бессмысленно и делать это никто не будет - уйдут пожарными рисками?