> пожаротушение
Михаил286
сообщение 24.1.2018, 12:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14891



Коллеги, добрый день, подскажите как быть в ситуации: имеется существующий, 3-х этажный с подвалом-складом, автомобильный магазин; руководству этого магазина пожарники выписали предписание для устройства АУТП. Заказчик хочет минимизировать затраты на реконструкции и предложил вариант: в подвале (свой пожарный отсек) располагается склад, категория В4, сделать порошок; а выше, собственно в самом магазине - АУТП... У меня возникли сомнения, что такое можно запроектировать, то есть везде нужно делать АУТП с параметрами для склада!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.1.2018, 13:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Присмотритесь к примечанию 3 приложения "Б" СП5, а также к п.1-5 таблицы А3 приложения "А".
Много раз писалось, что для твёрдых сгораемых материалов порошок малоэффективен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 16:52