> Защита котлов RS-A при останове циркуляции, какую приспособить
Галиев
сообщение 30.10.2021, 12:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги.
Предлагаю обсудить схему, позволяющую реализовать автоматику безопасности котлов RS-A при внезапном останове циркуляции воды через него.
Неприятной особенностью этих котлов является отсутствие возможности контролировать температуру воды в зоне ее нагрева, а лишь за пределами котла. При отсутствии движения вода нагревается в
теплообменнике до страшных гидроударов, а в зоне датчика температура остается ниже порога отключения горелки.
При достаточном перепаде давления на сетевом насосе мы ставим датчик-реле разности давления и это нас устраивает. Но как быть, когда циркуляционный насос развивает напор в пару-тройку метров, и такой датчик уже не взводится, ему надо минимум пять метров перепада? Датчик-реле протока себя не зарекомендовал, что-то, отказывают оне за пол сезона. Включать в цепь управления контактор насоса можно лишь от безысходности.
Предполагаю врезать термостат в трубу теплообменника в зоне нагрева поближе к выходу воды из котла, с длинной "ногой" как у тудэшки? Можно конечно установить преобразователь расхода, но ценник будет дороже самого котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.11.2021, 17:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Кто ни будь пользовал поршневые датчики протока?
Прикрепленный файл  поршевой_датчик_протока.gif ( 8,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.11.2021, 18:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Есть идея смонтировать такой датчик самого малого калибра байпассом котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 1.11.2021, 21:10
Сообщение #4


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Я не понимаю, чем контактор не устраивает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(altsem @ 1.11.2021, 21:10) *
Я не понимаю, чем контактор не устраивает

Бывает, насос завоздушивается, бывает, у насоса крыльчатка разваливается, участие неграмотного персонала в процессах управления сетевой водой тоже никто не отменял. Циркуляция при этом останавливается, а котел продолжает работать, вплоть до вскипания и гидроударов. Требуется контролировать именно расход воды через котел, а не косвенные признаки расхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 2.11.2021, 11:25
Сообщение #6





Guest Forum






Ультразвуковой расходомер с али ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.11.2021, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 1.11.2021, 17:11) *
Кто ни будь пользовал поршневые датчики протока?
Прикрепленный файл  поршевой_датчик_протока.gif ( 8,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Пользовал лепестковые, отзыв отрицательный. Либо гистерезис грубый, на слабых насосах не настроишь. Либо течь начинает, либо грязью забъётся.
На котлах использовал ПРЭМы, работают хорошо, но дорого. Есть ещё калориметрические, но тоже дорого.
На слабеньких насосах использовал водосчётчики с импульсным выходом + реле времени с задержкой на выключение. Работают исправно.
При управлении насосами от частотников и ПЛК ставил датчики давления до и после насоса, перепад вычислял, по порогу - авария насоса, аналоговый сигнал - на частотник для поддержания перепада.
Раньше вычислял перепад давления 2ТРМ1, аналоговый выход на частотник, релейный - на САУ-У. Работают уже лет пять без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 2.11.2021, 12:02
Сообщение #8


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 10:48) *
Бывает, насос завоздушивается, бывает, у насоса крыльчатка разваливается, участие неграмотного персонала в процессах управления сетевой водой тоже никто не отменял. Циркуляция при этом останавливается, а котел продолжает работать, вплоть до вскипания и гидроударов. Требуется контролировать именно расход воды через котел, а не косвенные признаки расхода.

Название темы красивое.
Только даже в первом посту не указана мощность котла.
Не может ломаться крыльчатка насоса так, чтобы вот весь расход сразу сошёл на ноль. Так не бывает.
Если мощность котла малая, то, имхо, косвенных признаков достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 13:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(altsem @ 2.11.2021, 12:02) *
Название темы красивое.
Только даже в первом посту не указана мощность котла.
Не может ломаться крыльчатка насоса так, чтобы вот весь расход сразу сошёл на ноль. Так не бывает.
Если мощность котла малая, то, имхо, косвенных признаков достаточно.

Мощность котла роли не играет, сосем. Важен тип котла, водотрубный прямоточный.
Как крыльчатка ломается, постепенно? Сперва на 10%, потом на 30%, через неделю на 90%? Для конечного потребителя тепла не имеет значения, какой котел разлетелся, "RS-A 50" или "RS-A 500". Про завоздушивание что-то позабыли.
Вам видимо не доводилось ремонтировать насосы.
Прикрепленный файл  IMG_20210716_1613334.jpg ( 1,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 2.11.2021, 13:13
Сообщение #10


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Ну конечно не приходилось. Вам, да. Мне нет.

Ну и в скольких случаях ВЫ сталкивались с одномоментным разрушением крыльчатки и ,как следствие, с мгновенным прекращением циркуляции, по данной причине???
Расскажите дилетанту
(Только пожалуйста без Весёлых вотоКартинок)

Сообщение отредактировал altsem - 2.11.2021, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 13:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Kotlovoy @ 2.11.2021, 11:46) *
Пользовал лепестковые, отзыв отрицательный. Либо гистерезис грубый, на слабых насосах не настроишь. Либо течь начинает, либо грязью забъётся.
На котлах использовал ПРЭМы, работают хорошо, но дорого. Есть ещё калориметрические, но тоже дорого.
На слабеньких насосах использовал водосчётчики с импульсным выходом + реле времени с задержкой на выключение. Работают исправно.
При управлении насосами от частотников и ПЛК ставил датчики давления до и после насоса, перепад вычислял, по порогу - авария насоса, аналоговый сигнал - на частотник для поддержания перепада.
Раньше вычислял перепад давления 2ТРМ1, аналоговый выход на частотник, релейный - на САУ-У. Работают уже лет пять без проблем.

По закону подлости (закон Мёрфи, в забугорном варианте) насос встанет именно тогда, когда геркон водосчетчика будет в замкнутом состоянии. Остальные Ваши варианты нами так же применяемы, но при использовании на небольших котлах непропорционально дороговаты.
Попробуем таки поршневой датчик реле протока.

Цитата(altsem @ 2.11.2021, 13:13) *
Ну конечно не приходилось. Вам, да. Мне нет.

Ну и в скольких случаях ВЫ сталкивались с одномоментным разрушением крыльчатки и ,как следствие, с мгновенным прекращением циркуляции, по данной причине???
Расскажите дилетанту
(Только пожалуйста без Весёлых вотоКартинок)

Гораздо чаще мне приходилось сталкиваться с завоздушиванием насосов. Пару раз идиоты от ЖКХ перекрывали расход сетевой воды, а поломка крыльчатки раньше почти не встречалась, а в прошлый сезон аж на трех котельных, но им по 10-15 лет было.
Чем Вам картинка не угодила? У того насоса не было шильдика, и по размерам разбитой крыльчатки пытались подобрать новую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2021, 13:27
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 30.10.2021, 12:29) *
как быть, когда циркуляционный насос развивает

Похожая тема прошлого года: Контроль работы циркуляционного насоса

Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:15) *
По закону подлости (закон Мёрфи, в забугорном варианте) насос встанет именно тогда, когда геркон водосчетчика будет в замкнутом состоянии.

При соответствующем вторичном приборе то, в каком состоянии останется геркон, может не иметь значения.

Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:15) *
Попробуем таки поршневой датчик реле протока.

Ротаметр? Во-первых, сомнительна устойчивость порога срабатывания, во-вторых, может залипнуть даже с осью в вертикальном положении.

Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2021, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 13:37
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:27) *
Ротаметр? Во-первых, сомнительна устойчивость порога срабатывания, во-вторых, может залипнуть даже с осью в вертикальном положении.

У них пружинка для возврата есть. А срабатывание можно будет отрегулировать арматурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 2.11.2021, 13:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:22) *
По закону подлости (закон Мёрфи, в забугорном варианте) насос встанет именно тогда, когда геркон водосчетчика будет в замкнутом состоянии.

Не имеет значения.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.11.2021, 13:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Реле_времени.jpg ( 14,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Реле_времени2.jpg ( 8,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 13:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Neowise @ 2.11.2021, 11:25) *
Ультразвуковой расходомер с али ?

Во первых, дороговато, нужно в пределах 3-5 тыс руб, во вторых, требуется дискретный выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2021, 13:52
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.
Ну. а крыльчатый счётчик с герконом можно повыбирать...

Интересно, какая цена у "поршневой датчик реле протока" из Германии?

Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2021, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 14:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) *
Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.
Ну. а крыльчатый счётчик с герконом можно повыбирать...

Как вариант.

Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) *
Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.
Ну. а крыльчатый счётчик с герконом можно повыбирать...

Интересно, какая цена у "поршневой датчик реле протока" из Германии?

Наверно, соизмеримо по стоимости с германским водосчетчиком с герконом до 100 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2021, 14:11
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 14:04) *
Наверно, соизмеримо по стоимости с германским водосчетчиком с герконом до 100 С.

"Наверное"?
Вы ещё не знаете, какого производства собираетесь покупать это "поршневое реле протока"?

Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2021, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
altsem
сообщение 2.11.2021, 14:27
Сообщение #19


Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист


Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727



Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:27) *
Ротаметр? Во-первых, сомнительна устойчивость порога срабатывания, во-вторых, может залипнуть даже с осью в вертикальном положении.

Ну так поставьте ротационный датчик.
Только повторю, что контактор проще применить

Сообщение отредактировал altsem - 2.11.2021, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 2.11.2021, 17:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(altsem @ 2.11.2021, 14:27) *
Ну так поставьте ротационный датчик.
Только повторю, что контактор проще применить

Цитата
Включать в цепь управления контактор насоса можно лишь от безысходности.

И, да, мы конечно же включаем. До той поры, пока не будет опробовано нормальное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 2.11.2021, 17:33
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 15:51) *
Во первых, дороговато, нужно в пределах 3-5 тыс руб, во вторых, требуется дискретный выход.

На али есть такие, про выход не смотрел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.11.2021, 19:22
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Neowise @ 2.11.2021, 17:33) *
На али есть такие

Факт.

Цитата
Когда труба в потоке воды составляет менее 0,75 л/мин, основной Магнитный источник привода возвращается под действием силы пружины сброса, так что датчик Выводит сигнал «0», чтобы остановить работу системы


laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.11.2021, 18:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 14:11) *
"Наверное"?
Вы ещё не знаете, какого производства собираетесь покупать это "поршневое реле протока"?

Я не только этого не знаю - собственно ради решения вопроса тему и создал - но и сомневаюсь в применении именно германских приборов. Зачем переплачивать, если есть отечественные устройства за адекватную цену.

Применяя туймазинские котлы, нафига к ним вражеские приборы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.11.2021, 19:19
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) *
Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.

Наверное, желаемую функцию можно получить, если вместо одного РВО-П2-М-15 поставить пару реле времени попроще - РВО-1М. У одного включить "диаграмму 1", а у другого - "диаграмму 12". У одного использовать нормально замкнутые контакты, у другого - нормально разомкнутые:

Прикрепленный файл  diagramma1_0.png ( 105,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2


Прикрепленный файл  diagramma12_0.png ( 134,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 5.11.2021, 19:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Настраивать несколько затруднительно будет, особенно если нет балансировочного крана, нечем проток прижимать. А водотрубному котлу немного надо, чтобы вскипеть, с большим запасом выдержку времени ставить совсем нежелательно. Лучше бы, конечно, реле времени с соответствующим алгоритмом.
Я-то заводил водосчётчик в ПЛК, всё программно обрабатывалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.11.2021, 21:08
Сообщение #26


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 5.11.2021, 19:19) *
поставить пару реле времени попроще - РВО-1М.

Нет, я поторопился. Прошу прощения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.11.2021, 23:04
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У РВО-1М должна подходить "диаграмма 28". Странно, что я её не заметил... tomato.gif

Прикрепленный файл  diagramma28_0.png ( 141,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения