Защита котлов RS-A при останове циркуляции, какую приспособить |
|
|
|
30.10.2021, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Здравствуйте, коллеги. Предлагаю обсудить схему, позволяющую реализовать автоматику безопасности котлов RS-A при внезапном останове циркуляции воды через него. Неприятной особенностью этих котлов является отсутствие возможности контролировать температуру воды в зоне ее нагрева, а лишь за пределами котла. При отсутствии движения вода нагревается в теплообменнике до страшных гидроударов, а в зоне датчика температура остается ниже порога отключения горелки. При достаточном перепаде давления на сетевом насосе мы ставим датчик-реле разности давления и это нас устраивает. Но как быть, когда циркуляционный насос развивает напор в пару-тройку метров, и такой датчик уже не взводится, ему надо минимум пять метров перепада? Датчик-реле протока себя не зарекомендовал, что-то, отказывают оне за пол сезона. Включать в цепь управления контактор насоса можно лишь от безысходности. Предполагаю врезать термостат в трубу теплообменника в зоне нагрева поближе к выходу воды из котла, с длинной "ногой" как у тудэшки? Можно конечно установить преобразователь расхода, но ценник будет дороже самого котла.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Кто ни будь пользовал поршневые датчики протока?
поршевой_датчик_протока.gif ( 8,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1
|
|
|
|
|
1.11.2021, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Есть идея смонтировать такой датчик самого малого калибра байпассом котла.
|
|
|
|
|
1.11.2021, 21:10
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Я не понимаю, чем контактор не устраивает
|
|
|
|
|
2.11.2021, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(altsem @ 1.11.2021, 21:10) Я не понимаю, чем контактор не устраивает Бывает, насос завоздушивается, бывает, у насоса крыльчатка разваливается, участие неграмотного персонала в процессах управления сетевой водой тоже никто не отменял. Циркуляция при этом останавливается, а котел продолжает работать, вплоть до вскипания и гидроударов. Требуется контролировать именно расход воды через котел, а не косвенные признаки расхода.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
2.11.2021, 11:25
|
Guest Forum
|
Ультразвуковой расходомер с али ?
|
|
|
|
|
2.11.2021, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Галиев @ 1.11.2021, 17:11) Кто ни будь пользовал поршневые датчики протока?
поршевой_датчик_протока.gif ( 8,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1Пользовал лепестковые, отзыв отрицательный. Либо гистерезис грубый, на слабых насосах не настроишь. Либо течь начинает, либо грязью забъётся. На котлах использовал ПРЭМы, работают хорошо, но дорого. Есть ещё калориметрические, но тоже дорого. На слабеньких насосах использовал водосчётчики с импульсным выходом + реле времени с задержкой на выключение. Работают исправно. При управлении насосами от частотников и ПЛК ставил датчики давления до и после насоса, перепад вычислял, по порогу - авария насоса, аналоговый сигнал - на частотник для поддержания перепада. Раньше вычислял перепад давления 2ТРМ1, аналоговый выход на частотник, релейный - на САУ-У. Работают уже лет пять без проблем.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 12:02
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 10:48) Бывает, насос завоздушивается, бывает, у насоса крыльчатка разваливается, участие неграмотного персонала в процессах управления сетевой водой тоже никто не отменял. Циркуляция при этом останавливается, а котел продолжает работать, вплоть до вскипания и гидроударов. Требуется контролировать именно расход воды через котел, а не косвенные признаки расхода. Название темы красивое. Только даже в первом посту не указана мощность котла. Не может ломаться крыльчатка насоса так, чтобы вот весь расход сразу сошёл на ноль. Так не бывает. Если мощность котла малая, то, имхо, косвенных признаков достаточно.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(altsem @ 2.11.2021, 12:02) Название темы красивое. Только даже в первом посту не указана мощность котла. Не может ломаться крыльчатка насоса так, чтобы вот весь расход сразу сошёл на ноль. Так не бывает. Если мощность котла малая, то, имхо, косвенных признаков достаточно. Мощность котла роли не играет, сосем. Важен тип котла, водотрубный прямоточный. Как крыльчатка ломается, постепенно? Сперва на 10%, потом на 30%, через неделю на 90%? Для конечного потребителя тепла не имеет значения, какой котел разлетелся, "RS-A 50" или "RS-A 500". Про завоздушивание что-то позабыли. Вам видимо не доводилось ремонтировать насосы.
IMG_20210716_1613334.jpg ( 1,66 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 5
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:13
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Ну конечно не приходилось. Вам, да. Мне нет.
Ну и в скольких случаях ВЫ сталкивались с одномоментным разрушением крыльчатки и ,как следствие, с мгновенным прекращением циркуляции, по данной причине??? Расскажите дилетанту (Только пожалуйста без Весёлых вотоКартинок)
Сообщение отредактировал altsem - 2.11.2021, 13:15
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Kotlovoy @ 2.11.2021, 11:46) Пользовал лепестковые, отзыв отрицательный. Либо гистерезис грубый, на слабых насосах не настроишь. Либо течь начинает, либо грязью забъётся. На котлах использовал ПРЭМы, работают хорошо, но дорого. Есть ещё калориметрические, но тоже дорого. На слабеньких насосах использовал водосчётчики с импульсным выходом + реле времени с задержкой на выключение. Работают исправно. При управлении насосами от частотников и ПЛК ставил датчики давления до и после насоса, перепад вычислял, по порогу - авария насоса, аналоговый сигнал - на частотник для поддержания перепада. Раньше вычислял перепад давления 2ТРМ1, аналоговый выход на частотник, релейный - на САУ-У. Работают уже лет пять без проблем. По закону подлости (закон Мёрфи, в забугорном варианте) насос встанет именно тогда, когда геркон водосчетчика будет в замкнутом состоянии. Остальные Ваши варианты нами так же применяемы, но при использовании на небольших котлах непропорционально дороговаты. Попробуем таки поршневой датчик реле протока. Цитата(altsem @ 2.11.2021, 13:13) Ну конечно не приходилось. Вам, да. Мне нет.
Ну и в скольких случаях ВЫ сталкивались с одномоментным разрушением крыльчатки и ,как следствие, с мгновенным прекращением циркуляции, по данной причине??? Расскажите дилетанту (Только пожалуйста без Весёлых вотоКартинок) Гораздо чаще мне приходилось сталкиваться с завоздушиванием насосов. Пару раз идиоты от ЖКХ перекрывали расход сетевой воды, а поломка крыльчатки раньше почти не встречалась, а в прошлый сезон аж на трех котельных, но им по 10-15 лет было. Чем Вам картинка не угодила? У того насоса не было шильдика, и по размерам разбитой крыльчатки пытались подобрать новую.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 30.10.2021, 12:29) как быть, когда циркуляционный насос развивает Похожая тема прошлого года: Контроль работы циркуляционного насосаЦитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:15) По закону подлости (закон Мёрфи, в забугорном варианте) насос встанет именно тогда, когда геркон водосчетчика будет в замкнутом состоянии. При соответствующем вторичном приборе то, в каком состоянии останется геркон, может не иметь значения. Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:15) Попробуем таки поршневой датчик реле протока. Ротаметр? Во-первых, сомнительна устойчивость порога срабатывания, во-вторых, может залипнуть даже с осью в вертикальном положении.
Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2021, 13:38
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:27) Ротаметр? Во-первых, сомнительна устойчивость порога срабатывания, во-вторых, может залипнуть даже с осью в вертикальном положении. У них пружинка для возврата есть. А срабатывание можно будет отрегулировать арматурой.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 13:22) По закону подлости (закон Мёрфи, в забугорном варианте) насос встанет именно тогда, когда геркон водосчетчика будет в замкнутом состоянии. Не имеет значения.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.11.2021, 13:53
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Neowise @ 2.11.2021, 11:25) Ультразвуковой расходомер с али ? Во первых, дороговато, нужно в пределах 3-5 тыс руб, во вторых, требуется дискретный выход.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 13:52
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.Ну. а крыльчатый счётчик с герконом можно повыбирать... Интересно, какая цена у "поршневой датчик реле протока" из Германии?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2021, 14:02
|
|
|
|
|
2.11.2021, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.Ну. а крыльчатый счётчик с герконом можно повыбирать... Как вариант. Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.Ну. а крыльчатый счётчик с герконом можно повыбирать... Интересно, какая цена у "поршневой датчик реле протока" из Германии? Наверно, соизмеримо по стоимости с германским водосчетчиком с герконом до 100 С.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 14:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 14:04) Наверно, соизмеримо по стоимости с германским водосчетчиком с герконом до 100 С. "Наверное"? Вы ещё не знаете, какого производства собираетесь покупать это "поршневое реле протока"?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.11.2021, 14:16
|
|
|
|
|
2.11.2021, 14:27
|
Z-Либерал, ГМО-диссидент и Последний Специалист
Группа: Участники форума
Сообщений: 10725
Регистрация: 8.2.2020
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
|
Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:27) Ротаметр? Во-первых, сомнительна устойчивость порога срабатывания, во-вторых, может залипнуть даже с осью в вертикальном положении. Ну так поставьте ротационный датчик. Только повторю, что контактор проще применить
Сообщение отредактировал altsem - 2.11.2021, 14:28
|
|
|
|
|
2.11.2021, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(altsem @ 2.11.2021, 14:27) Ну так поставьте ротационный датчик. Только повторю, что контактор проще применить Цитата Включать в цепь управления контактор насоса можно лишь от безысходности. И, да, мы конечно же включаем. До той поры, пока не будет опробовано нормальное решение.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
2.11.2021, 17:33
|
Guest Forum
|
Цитата(Галиев @ 2.11.2021, 15:51) Во первых, дороговато, нужно в пределах 3-5 тыс руб, во вторых, требуется дискретный выход. На али есть такие, про выход не смотрел.
|
|
|
|
|
2.11.2021, 19:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Neowise @ 2.11.2021, 17:33) На али есть такие Факт. Цитата Когда труба в потоке воды составляет менее 0,75 л/мин, основной Магнитный источник привода возвращается под действием силы пружины сброса, так что датчик Выводит сигнал «0», чтобы остановить работу системы
|
|
|
|
|
5.11.2021, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 14:11) "Наверное"? Вы ещё не знаете, какого производства собираетесь покупать это "поршневое реле протока"? Я не только этого не знаю - собственно ради решения вопроса тему и создал - но и сомневаюсь в применении именно германских приборов. Зачем переплачивать, если есть отечественные устройства за адекватную цену. Применяя туймазинские котлы, нафига к ним вражеские приборы?
|
|
|
|
|
5.11.2021, 19:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 2.11.2021, 13:52) Сейчас у реле времени РВО-П2-М-15 цена на сайте изготовителя - 2 643 руб.Наверное, желаемую функцию можно получить, если вместо одного РВО-П2-М-15 поставить пару реле времени попроще - РВО-1М. У одного включить "диаграмму 1", а у другого - "диаграмму 12". У одного использовать нормально замкнутые контакты, у другого - нормально разомкнутые:
|
|
|
|
|
5.11.2021, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Настраивать несколько затруднительно будет, особенно если нет балансировочного крана, нечем проток прижимать. А водотрубному котлу немного надо, чтобы вскипеть, с большим запасом выдержку времени ставить совсем нежелательно. Лучше бы, конечно, реле времени с соответствующим алгоритмом. Я-то заводил водосчётчик в ПЛК, всё программно обрабатывалось.
|
|
|
|
|
5.11.2021, 21:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 5.11.2021, 19:19) поставить пару реле времени попроще - РВО-1М. Нет, я поторопился. Прошу прощения!
|
|
|
|
|
5.11.2021, 23:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11101
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
У РВО-1М должна подходить "диаграмма 28". Странно, что я её не заметил...
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|