Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огромные теплоизбытки цеха, Трубопрокатный завод
tgv
сообщение 12.8.2020, 17:15
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Есть цех площадь 40 000 м2. В нем стоят 2 печи. От них и труб рядом получаются теплоизбытки 11 МВт.
За бортом -43 градуса.
Как их лучше снять? Как правильнее это сделать?
Есть ли работающие решения без механической вентиляции? Но как быть с несколькими рабочими местами рядом?

Сейчас пока сделал с аэрационными панелями в стене и над печкой. Но такое решение под вопросом.
Кто то умеет делать такие расчеты, как описаны в СП 60?
5.17 Обеспечение заданных параметров микроклимата в жилых, общественных, административных и производственных помещениях и зданиях для расчетных режимов холодного и теплого периодов года должно подтверждаться расчетами по приложению Л и/или методами математического моделирования.
Объемы воздуха по моим предварительным расчетам получились около 1 млн м3/ч. Как его можно регулировать с этими панелями.
Или вообще это решение так себе, а нужно делать по другому?

Хочу обойтись все-таки без механической вентиляции и подогрева. А то как то глупо, сначала греть, а потом этот воздух пускать на охлаждение печей))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.8.2020, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не видя плана и в общих чертах:
1. направленное движение воздуха, чтобы тепло не рассеивалось по цеху. Для этого надо выбрать места подачи воздуха и вытяжки. Принцип такой системы имеет название Push-pull (тяни-толкай)
2. использовать рекуператор, чтобы не нагревать наружный воздух, а использовать тепло выбрасываемого
3. экранировать, по возможности, тепловое излучение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.8.2020, 21:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 12.8.2020, 17:26) *
Не видя плана и в общих чертах:
1. направленное движение воздуха, чтобы тепло не рассеивалось по цеху. Для этого надо выбрать места подачи воздуха и вытяжки. Принцип такой системы имеет название Push-pull (тяни-толкай)
2. использовать рекуператор, чтобы не нагревать наружный воздух, а использовать тепло выбрасываемого
3. экранировать, по возможности, тепловое излучение

легкое уточнение- всё это для обслуживаемой зоны с рабочими местами. А для зоны не обслуживаемой- ну глянуть, что бы конструкции не перегревались и не приближалась Т к Т потери несущей способности и Т работы механизмов на тех высотах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 14.8.2020, 6:40
Сообщение #4


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Батурин, основы промышленной вентиляции, раздел аэрация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 21.8.2020, 14:33
Сообщение #5


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(jota @ 12.8.2020, 17:26) *
Не видя плана и в общих чертах:
1. направленное движение воздуха, чтобы тепло не рассеивалось по цеху. Для этого надо выбрать места подачи воздуха и вытяжки. Принцип такой системы имеет название Push-pull (тяни-толкай)
2. использовать рекуператор, чтобы не нагревать наружный воздух, а использовать тепло выбрасываемого
3. экранировать, по возможности, тепловое излучение

Да там смотреть особо нечего, цех прямоугольной формы.
1. Это понятно, непонятно что делать с ледяным -40 воздухом. Он по цеху будет гулять все равно.
2. С рекуператором вообще будет очень весело с такими сумашедшими объемами воздуха
3. Экранировать некуда, там трубы, они остывают в цехе. Печь тоже нужно охлаждать в любом случае.

Цитата(alem @ 14.8.2020, 6:40) *
Батурин, основы промышленной вентиляции, раздел аэрация

Спасибо за наводку, почитаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.8.2020, 14:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 21.8.2020, 14:33) *
1. Это понятно, непонятно что делать с ледяным -40 воздухом. Он по цеху будет гулять все равно.
2. С рекуператором вообще будет очень весело с такими сумашедшими объемами воздуха
3. Экранировать некуда, там трубы, они остывают в цехе. Печь тоже нужно охлаждать в любом случае.

Непонятно, вытяжка механическая, а приток тоже?
1, 2. Если приток механический, то можно часть вытяжки направить в приток через клапан, чтобы поднять температуру притока.
3. Подачу организовать непосредственно около печей, чтобы исключить циркуляцию по всему чеху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arket
сообщение 20.1.2021, 18:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 375586



Цитата(tgv @ 21.8.2020, 18:33) *
2. С рекуператором вообще будет очень весело с такими сумашедшими объемами воздуха


Что веселого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения