требуемый напор сети внутреннего водоснабжения, требуемый напор сети |
|
|
|
13.5.2022, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 391031
|
Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330 п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формуле
P01600000.png ( 519 байт )
Кол-во скачиваний: 2, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети
|
|
|
|
|
13.5.2022, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Татьяна91 @ 13.5.2022, 15:46) Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330 п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формуле
P01600000.png ( 519 байт )
Кол-во скачиваний: 2, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети какой используете СП? какого года? было 0,2МПа, было по паспорту.
|
|
|
|
|
14.5.2022, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
Цитата(Татьяна91 @ 13.5.2022, 15:46) Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330 п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формуле
P01600000.png ( 519 байт )
Кол-во скачиваний: 2, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети Брали всегда по паспорту приборов (5 или 10 м обычно) и никогда не было вопросов.
|
|
|
|
|
16.5.2022, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 391031
|
Цитата(jiexawcr @ 13.5.2022, 16:55) какой используете СП? какого года? было 0,2МПа, было по паспорту. СП 30.13330.2020 г
|
|
|
|
|
16.5.2022, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 391031
|
Цитата(jiexawcr @ 13.5.2022, 16:55) какой используете СП? какого года? было 0,2МПа, было по паспорту. СП 30.13330.2020 г Цитата(timofeyprof @ 14.5.2022, 16:11) п.8.21 СП 30.13330.2021: 8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).Пункт для "добровольно-принудительного" применения, т.к. отсутствует в перечне Постановления П РФ №815 от 28.05.2021. А что это значит? Если не указывается марка ("ноу-нейм"), то 0,2 МПа. Или в соответствии с паспортом выбранных и запроектированных санприборов. Да, пожалуй тк и сделаю, выберу сама сан приборы, т.к. самый дальний у меня смеситель и по паспорту выбранного смесителя давление 5 м. Спасибо)
|
|
|
|
|
|