> требуемый напор сети внутреннего водоснабжения, требуемый напор сети
Татьяна91
сообщение 13.5.2022, 15:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 391031



Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330
п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формулеПрикрепленный файл  P01600000.png ( 519 байт ) Кол-во скачиваний: 2



, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 13.5.2022, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Татьяна91 @ 13.5.2022, 15:46) *
Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330
п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формулеПрикрепленный файл  P01600000.png ( 519 байт ) Кол-во скачиваний: 2



, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети

какой используете СП? какого года?
было 0,2МПа, было по паспорту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 14.5.2022, 8:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1361
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Татьяна91 @ 13.5.2022, 15:46) *
Здравствуйте, подскажите, опытные проектировщики, мне необходимо посчитать требуемый напор сети, по СП 30. 13330
п 8.27 Величину требуемого напора , м вод.ст., необходимого для подачи воды потребителю, определяют по формулеПрикрепленный файл  P01600000.png ( 519 байт ) Кол-во скачиваний: 2



, напор (давление) перед диктующим прибором, м вод.ст., принимают согласно 8.21 ( для сан. приборов 20 м), но во многих других литературных источниках написано что напор перед диктующим прибором берут по паспорта прибора, как правильно необходимо все таки считать требуемый напор для сети

Брали всегда по паспорту приборов (5 или 10 м обычно) и никогда не было вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.5.2022, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



п.8.21 СП 30.13330.2021:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
Пункт для "добровольно-принудительного" применения, т.к. отсутствует в перечне Постановления П РФ №815 от 28.05.2021. А что это значит? Если не указывается марка ("ноу-нейм"), то 0,2 МПа. Или в соответствии с паспортом выбранных и запроектированных санприборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна91
сообщение 16.5.2022, 9:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 391031



Цитата(jiexawcr @ 13.5.2022, 16:55) *
какой используете СП? какого года?
было 0,2МПа, было по паспорту.

СП 30.13330.2020 г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна91
сообщение 16.5.2022, 9:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.5.2021
Пользователь №: 391031



Цитата(jiexawcr @ 13.5.2022, 16:55) *
какой используете СП? какого года?
было 0,2МПа, было по паспорту.

СП 30.13330.2020 г

Цитата(timofeyprof @ 14.5.2022, 16:11) *
п.8.21 СП 30.13330.2021:
8.21 Свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод.ст. (0,2 МПа).
Пункт для "добровольно-принудительного" применения, т.к. отсутствует в перечне Постановления П РФ №815 от 28.05.2021. А что это значит? Если не указывается марка ("ноу-нейм"), то 0,2 МПа. Или в соответствии с паспортом выбранных и запроектированных санприборов.

Да, пожалуй тк и сделаю, выберу сама сан приборы, т.к. самый дальний у меня смеситель и по паспорту выбранного смесителя давление 5 м. Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения