> Расчет цикла теплового насоса, Температура фреона
StaG
сообщение 23.1.2014, 14:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Добрый день, подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. При расчете цикла паракомпрессионого теплового насоса с промежуточным теплообменником в точке 2 получио температуру фреона 114 радусов цельсия при давлении 2,36 МПа. Фреон R-134a. Подскажите, возможна ли эксплуатация фреона при таких параметрах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.1.2014, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaG
сообщение 23.1.2014, 16:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Цитата(v-david @ 23.1.2014, 17:16) *
фреона - возможна, а вот у компрессора проблемы...


В каком плане? По давлению? Расчетная степень сжатия 6,74. У поршневых компрессоров если не ошибаюсь доходит до 8. Или Вы имели ввиду температуру?

Получается повышение температуры после компрессора выше температуры критической точки роли не играет?

Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.1.2014, 16:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вообще то он и до 10 доходит и больше бывает. 134 фреон в тепловых насосах используется из-за лучшего соотношения температура_конца_сжатия\давление, т.е. желаемая температура достигается при меньших давлениях, чем, например, на 407 или тем более 410. Это позволяет удешевить компрессор, ну и ресурс работы поднять. Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StaG
сообщение 23.1.2014, 17:33
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25069



Цитата(v-david @ 23.1.2014, 17:56) *
Поэтому не очень понятно, зачем Вам 2,36 Мпа? Компрессор все равно придется перевыбирать, меняйте тогда уж и газ.


По P,h диаграмме получилось. Необходима температура воды после ТНУ 70 градусов.

Подскажите пожалуйста, должен ли тепловой насос работать через бак-теплоаккумалятор?

Сообщение отредактировал StaG - 23.1.2014, 17:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.1.2014, 18:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



70 это уже где-то за гранью разумного применения. Ну то есть сделать можно и работать будет, но выгоды особо не предвидится, ее съедят возможные поломки. Условия установки бака те же самые, что и для обычных холодильных машин. Должен или не должен - решайте по условиям использования (ТЗ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:00