Можно ли так сделать врезку? |
|
|
|
15.3.2022, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Подскажите, можно ли таким образом сделать врезку? Трубы магистральные ф 500, врезка ф 108х6,0 (выполняется вверх). Параметры теплоносителя 135/70, Р1=5 бар, Р2 = 3 бара. Неподвижная опора на трубе ф 500 находятся в 22 метрах от врезки. Магистральные трубопроводы - стальные в изоляции матами минераловатными (покровный слой стеклоткань), компенсация выполнена П-образным компенсатором. Врезка - трубопроводы в ППУ изоляции, прокладываются в канале. Прошу так же посмотреть - может есть какие ошибки или некорректные моменты.
|
|
|
|
|
15.3.2022, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Не, не комиьфо. 1. Прижимайтесь врезкой к НО на ф500 и уберите НО1- вы ж себе сами трубу ф100 сломаете. без старта даже скажу, сразу. 2.Для чего камера ТК1? Арматура в ней стоит или только спускники? или камеру на ф500 надо ставить или "а чье это хоз-во кусок ф100 от врезки до ТК1?"Которое не отключить. 3. что с компенсацией меж НО 2 и НО3? Чем компенсируемся? 4.Остывочный говорите колодец? ну ну. и куда остывает он? В грунт или как?
|
|
|
|
|
16.3.2022, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(инж323 @ 15.3.2022, 21:57) Не, не комиьфо. 1. Прижимайтесь врезкой к НО на ф500 и уберите НО1- вы ж себе сами трубу ф100 сломаете. без старта даже скажу, сразу. 2.Для чего камера ТК1? Арматура в ней стоит или только спускники? или камеру на ф500 надо ставить или "а чье это хоз-во кусок ф100 от врезки до ТК1?"Которое не отключить. 3. что с компенсацией меж НО 2 и НО3? Чем компенсируемся? 4.Остывочный говорите колодец? ну ну. и куда остывает он? В грунт или как? Видимо не совсем корректно описала ситуацию. Магистральные трубопроводы ф500 проходят надземно, а в тех. условиях обязали проложить ответвление ф100 подземно, если надземно на высоких опорах делать придется (тоже не айс). Врезка надземная вверх, ставлю задвижки. Глубина заложения ниже 2 метров. 1. Изменила трассу - совсем плохо, канализация на расстоянии 1 м от магистральной 500-ки. Подскажите, какие можно применить расчеты для проверки места врезки на расстоянии 20-30 м от неподвижной опоры? СТАРТа нет, буду ручками считать. Сама найти методику расчета не смогла. Магистральная все-таки 500, расстояние между опорами неподвижными при П-образниках - 180 м. Может врезка в 20-30 метрах от НО не критична? Камеру на 500-ке даже не представляю как делать. Подключиться могу только сверху, вниз не согласуют скорее всего.Или камеру делать выступающей над землей? В сериях на прокладку трубопроводах не нашла такого варианта, да и в жизни пока не встречала. 2. в камере только спускники, если есть возможность обойтись без нее и слить с сети, подскажите пожалуйста, как это можно сделать. 3. Компенсация между НО2-НО3 - сильфонный компенсатор, места мало, прошла на предельных расстояниях от заборов (частный сектор). 4. Вывоз из остывочного колодца автобочками, на рельеф не дадут, улица там проездная.
Сообщение отредактировал SvetaR - 16.3.2022, 22:34
|
|
|
|
|
16.3.2022, 22:43
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Ничего страшного, вверх самая правильная врезка так и делается, нам сети давно объяснили: если очень хотите, мы вам подпишем и вниз, но вы тогда всю грязь из сети словите в свою врезку. На сети 500 площадка обслуживания металлическая из просечно-вытяжного листа, с лесенкой, и решетчатое ограждение вокруг. Обычное решение. Иногда ещё делают павильон глухой, со стенками и крышей. Это от местных условий зависит, с сетями посоветуйтесь. Если место ходовое, и народ шарахается всякий, то павильон. Если на отшибе, да частный сектор без большого потока прохожих, то и решётчатая клетка пойдёт. По стоимости примерно одинаково в металле, эстетика тоже, от проекта до исполнителя. Можно и художественную ковку заказать. А можно бэушным профнастилом дырявым зашить. Врезка всегда у неподвижки, это даже не сомневайтесь. Подземно? Ну и ладно, врезались, тут же нырнули в канал, можно даже место ухода под землю в ограждении спрятать. Зачем только глубина больше 2 метров, не понял. И чем плохо решение надземно с высокими опорами. Современное ППУ в оцинковке блестит на солнце весьма эстетично, да и ппм в окожуховку могут зашить блестяще. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Машинист - 16.3.2022, 22:46
|
|
|
|
|
17.3.2022, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(Машинист @ 16.3.2022, 23:43) Ничего страшного, вверх самая правильная врезка так и делается, нам сети давно объяснили: если очень хотите, мы вам подпишем и вниз, но вы тогда всю грязь из сети словите в свою врезку. На сети 500 площадка обслуживания металлическая из просечно-вытяжного листа, с лесенкой, и решетчатое ограждение вокруг. Обычное решение. Иногда ещё делают павильон глухой, со стенками и крышей. Это от местных условий зависит, с сетями посоветуйтесь. Если место ходовое, и народ шарахается всякий, то павильон. Если на отшибе, да частный сектор без большого потока прохожих, то и решётчатая клетка пойдёт. По стоимости примерно одинаково в металле, эстетика тоже, от проекта до исполнителя. Можно и художественную ковку заказать. А можно бэушным профнастилом дырявым зашить. Врезка всегда у неподвижки, это даже не сомневайтесь. Подземно? Ну и ладно, врезались, тут же нырнули в канал, можно даже место ухода под землю в ограждении спрятать. Зачем только глубина больше 2 метров, не понял. И чем плохо решение надземно с высокими опорами. Современное ППУ в оцинковке блестит на солнце весьма эстетично, да и ппм в окожуховку могут зашить блестяще. В чем проблема? Большое спасибо за разъяснения! Глубина прокладки больше 2 метров, прописана в ТУ от тепловых сетей, даже приблизительно количество пересечений с сетями прописали). На 2-х метровой отметке лежит канализация, ровненько на 2 метра в земле низ трубы ф250 ((( Народ шарахается там , не скажу чтобы толпами, но бывает. Через дорогу автосервис, рядом с сетью организация геологоразведочная и еще какие-то есть. А если поставить шаровые с антивандальным исполнением, как выход, чтобы павильон не строить?
Сообщение отредактировал SvetaR - 17.3.2022, 8:50
|
|
|
|
|
21.3.2022, 21:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Ну, на двух метрах канализация (низ) , -1,750 получается её верх, у вас пойдут две сотки, даже если в канале, не понимаю - это причина нырять теплосетью ниже канализации? А у.г.в., стесняюсь спросить, какой там? Цитата(SvetaR @ 17.3.2022, 8:50) Большое спасибо за разъяснения!
А если поставить шаровые с антивандальным исполнением, как выход, чтобы павильон не строить? Сами по себе шаровые краны - достаточно вандалоустойчивые изделия. Рукоятки поворотные снять с них, и вряд ли кто с гаечным ключом полезет крутить сдуру. Но я бы оградил решётками, всё равно. Ибо нефиг.
|
|
|
|
|
31.3.2022, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Большое спасибо за помощь! Трассу изменила. Решение во вложении. Канал прошел над канализацией. Врезка выполняется вбок. Ограда сеткой. На врезке шаровики и спуск воздуха, слив сети выполняется через камеру в остывочный колодец. Оттуда откачивается и вывозится бойлерами. Максимальное заложение сети на 2,5 метра. Пришлось обходить пересечения с канализацией и водопроводом на другом участке.
Сообщение отредактировал SvetaR - 31.3.2022, 15:41
|
|
|
|
|
1.4.2022, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1630
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
|
Я бы Н1 не ставил. От врезки до Н2 вполне себе Z-образник вырисовывается. Он прекрасно работает. Камере в углу без разницы форма компенсации, угол все равно гулять будет. А по глубине это перебор. Каналья на 2м, вода 2.2 обычно. Канал даже 120х60 будет метр от плиты до земли иметь. Я бы по любому поговорил с человеком выдавил ТУ
Сообщение отредактировал К.Д. - 1.4.2022, 18:56
|
|
|
|
|
4.5.2022, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(К.Д. @ 1.4.2022, 19:55) Я бы Н1 не ставил. От врезки до Н2 вполне себе Z-образник вырисовывается. Он прекрасно работает. Камере в углу без разницы форма компенсации, угол все равно гулять будет. А по глубине это перебор. Каналья на 2м, вода 2.2 обычно. Канал даже 120х60 будет метр от плиты до земли иметь. Я бы по любому поговорил с человеком выдавил ТУ Если Н1 не ставить, там больше чем Z образник получится. Подключение надземное.( Отдала на согласование с тепловые сети. Посмотрим, что они ответят. ТУ они же и выдавали. Монополисты, редко идут на уступки.
|
|
|
|
|
|