Цитата(копатель @ 13.4.2022, 0:03)
Здравствуйте к сожалению менять вес импульса можно только в тепловычислитель 026м для того чтобы заменить в счётчике расходомер нужен адаптер usb эр у нас его нет.
Пришлось подключить по первому выходу там по паспорту 5 импульсов на литр и такой-же 5 импульсов на литр установить в тепло вычислителе. Модель счётчика расходомера новая
Джамперов в ней нет.
У нас в городе в таком случае ставят отметку в паспорте на расходомер, ставит подпись эксплуатирующая организация. И, соответственно, меняют вес импульса.
А вы узел сдали в эксплуатацию? На другие выхода, вообще, подключать нельзя если в проекте на другой выход указано подключение.