Название системы отопления? |
|
|
|
15.4.2022, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663
|
Интересует название системы отопления. Есть ссылка, что на такую систему элеватор не ставят?
|
|
|
|
|
15.4.2022, 14:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Pavel100 @ 15.4.2022, 14:53) Интересует название системы отопления. Есть ссылка, что на такую систему элеватор не ставят? Если подходит по гидропотерям, что-нибудь вроде 1-1,5 метров водяного столба на расчётном расходе, то элеватор ставить можно. Название тут не при делах. Да, нагрузка ещё должна сообразной быть, бывают совсем микроскопические системы отопления, куда не лезет даже первый номер элеватора.
Сообщение отредактировал HeatServ - 15.4.2022, 15:00
|
|
|
|
|
15.4.2022, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663
|
Ещё пару домов с экономией в карман. А управляющая пусть крутит краны. Она же за это деньги получает. Цитата(HeatServ @ 15.4.2022, 16:58) Если подходит по гидропотерям, что-нибудь вроде 1-1,5 метров водяного столба на расчётном расходе, то элеватор ставить можно. Название тут не при делах. ТЭЦ зажимает обратку из-за перегрева обрати с теплообменика. P1-4,1:P2-4 Тут можно ещё что-то регулировать. А в том доме нет возможности.
|
|
|
|
|
15.4.2022, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2022, 19:58) ... куда не лезет даже первый номер элеватора. Есть и нулевой номер элеватора.
|
|
|
|
|
15.4.2022, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663
|
А я то думаю, куда итп пропало? Так проект написали под элеватор. А расчётов нет, и схема итп в проекте. Странно.
|
|
|
|
|
15.4.2022, 18:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(awlan @ 15.4.2022, 16:13) Есть и нулевой номер элеватора. В глаза его видели, в руках держали?
|
|
|
|
|
15.4.2022, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2022, 18:03) В глаза его видели, в руках держали? Дядя Вова, вот я его видел и в руках держал! Нашел на даче этакий ржавый тройник из труб примерно Ду 20, и приспособил его для изготовления крутящегося пугала системы Крик - уж больно подходящий оказался. Но я про элеваторы вообще ничего не знал, у меня специальность ремонт медицинского оборудования. Потом спросил у дела, он и объяснил, что такое элеватор и что это элеватор индивидуального изготовления по чертежам Сантехпроекта (и чертежи показал). Такие элеваторы они делали на своем опытном заводе для маленьких домиков. И этот экземпляр он носил в Теплосети, чтобы доказать существование таких изделий. А потом себе его зажилил. Так что я уничтожил последний экземпляр. Не ради корысти, а токмо по дурости своей.
|
|
|
|
|
16.4.2022, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(HeatServ @ 15.4.2022, 23:03) В глаза его видели, в руках держали? Первый смонтировал у себя на доме, когда подключался к теплосети, в 1996г. . Сейчас конечно совсем другая система . ЗЫ. Товарищ выше правильно сказал, только тройник Ду25мм.
|
|
|
|
|
16.4.2022, 14:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(awlan @ 16.4.2022, 8:39) тройник Ду25мм. У меня сохранилась Ваша фотография: Камера смешения должна начинаться внутри тройника. Интересно, какой же у неё диаметр?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.4.2022, 14:08
|
|
|
|
|
16.4.2022, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 21.1.2021
Из: СНТ, ул. Ромашковая
Пользователь №: 386574
|
Цитата(tiptop @ 16.4.2022, 15:07) У меня сохранилась Ваша фотография:
Камера смешения должна начинаться внутри тройника. Интересно, какой же у неё диаметр? На фото как раз элеватор №0, который сейчас выпускается заводами. А раньше таких не было. Вот тот, который я угробил был не на фланцах, а на муфтовых соединениях. Во всяком случае на даче именно муфтовый валялся. Но дед же мне показывал чертеж, а там с фланцами. Стал сейчас его допрашивать, так выяснилось, что он показал кальку с 40с10бк №0, т.е. другого. Этот №0 они также заказывали на опытном заводе для здания своего института. Забыл он про это. А "дачный" муфтовый делали по одной из серий "Рабочие чертежи повторного применения " Сантехпроекта. Там для доступа к соплу надо было американки отворачивать, специально "для колхоза" делалось. Вот этой серии у него и не осталось, все ушло в макулатуру. Раз уж заинтересовался я, дед посоветовал сходить на бывшую работу к б. Тане, у нее там целый шкаф таких серий, ничего не выбрасывала. Попробую, если та "работа" еще живая.
|
|
|
|
|
16.4.2022, 18:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Melkiades @ 16.4.2022, 17:56) на бывшую работу к б. Тане "К бабе Тане"?
|
|
|
|
|
16.4.2022, 18:54
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Да, он её внук.
|
|
|
|
|
17.4.2022, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
.......Камера смешения должна начинаться внутри тройника. Интересно, какой же у неё диаметр?....... Сам корпус сопла расположен в трубе, приваренной к фланцу. А в тройник уже входит носик сопла элеатора. А размер всего этого хозяйства можно привязать исходя из диаметра стандартного манометра , посмотреть в справочнике его диаметр и прикинуть размеры остальных частей этого элеватора. Но это стандартный наименьший элеватор. Его размеры можно посмотреть в старых справочниках по сантехнике.
|
|
|
|
|
19.4.2022, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 26.2.2015
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
|
Здравствуйте! Система у Вас на фото двухтрубная с нижней разводкой по стоякам. Такие системы подключают через элеваторы, это не нарушает СП "Тепловые пункты". Считается, что двухтрубные системы очень трудно сбалансировать. Мол, необходимо устанавливать кучу балансировочных клапанов, а когда становится людям жарко, люди отключают приборы отопления и систему начинает колдыбать. Типа поэтому надо подключать через ИТП, в котором регулируется тепло в зависимости от датчика температуры наружного воздуха.
|
|
|
|
|
19.4.2022, 13:00
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 49479
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666
|
Цитата(Melkiades @ 16.4.2022, 17:56) На фото как раз элеватор №0, который сейчас выпускается заводами. А раньше таких не было. Вот тот, который я угробил был не на фланцах, а на муфтовых соединениях. Во всяком случае на даче именно муфтовый валялся. Вот, тоже заводской, разок попался. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1321059
|
|
|
|
|
|