> Подбор трёхходового термостатического клапана для ТП
Samo delkin
сообщение 23.12.2020, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385627



Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Дом старой постройки, после множественных реконструкций и достроек. Сейчас делаю общую систему отопления. Делаю теплый пол по всему дому. Делаю сам.
Сделали мне по дружбе расчёт теплопотерь дома, раскладки теплого пола и гидравлики (диаметры труб к коллекторам), гидравлики радиаторного отопления. В каких-то программах.
Но Kvs и диаметр термостатического трехходового клапана посчитать не смогли.
Вот так выглядит количество и длины контуров ТП. Количество контуров на коллекторах указано с учётом полотенцесушителей.
Контуров ТП - 20.
Прикрепленный файл  Раскладка_и_расположение_коллекторов.jpg ( 283,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Вот диаметры труб для запитки ТП
Прикрепленный файл  Подключение_коллекторо_ТП.jpg ( 109,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15


На подмогу ТП, будет радиаторная система. В тех помещения где будет ламинат - спальни и зал.
Вот так выглядит радиаторная система
Прикрепленный файл  Подключение_радиаторов.jpg ( 138,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14


Теплопотери
Прикрепленный файл  Теплопотери.jpg ( 187,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23

Пирог пола:
- грунт
- подсыпка - щебень, 100мм.
- черновая стяжка - бетон, 70мм.
- утеплитель - экструдированный пенополистирол, 50мм. Больше никак, и так пришлось вкапываться, чтоб сделать ТП.
- чистовая стяжка - ЦПС, с пластификатором и микрофиброй, 70мм, с трубами. От верха трубы, получается, 50мм.

Прошу помощи и советы:
- Kvs и диаметры трехходового термостатического клапана на ТП. Я смотрю на такой http://www.esbe.su/cash/info/101858.html
Но, не будет ли он постоянно сильно прикрыт? Я не знаю как выбрать...
- Насос на ТП и полотенцесушители, которые будут запитаны от коллекторов ТП, советуют 25-6. Якобы хватит.
Ваше мнение?
- коллектор на 14 контуров, тот что первый по лини стоит, планирую сделать из коллектора на 12 и 2 контура, соединив их между собой.
Такое можно сделать?
- ваше мнение в целом о планируемой системе?

Котёл Beretta Super Exclusive 24 C. S. I. Будет теперь работать в одноконтурном режиме. Температурный режим котла, планирую - 70С. Такая высокая, потому что бойлером котёл управлять не может (в системе будет БКН). Поэтому, всегда на котле будет +-70С. Но, не меньше 60С. Если, конечно, не найду, как обдурить термостат котла, чтоб, когда бойлер будет давать сигнал на включение своего насоса, подменивались показания термостата системы отопления на такие, как нужно для ГВС.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Samo delkin
сообщение 25.12.2020, 16:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385627



Парни, тут есть кто живой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2020, 17:14
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Samo delkin @ 23.12.2020, 17:59) *
Прошу помощи и советы:
- Kvs и диаметры трехходового термостатического клапана на ТП.


Недавно писали про Kvs1,6 : Схема коллектора ТП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Samo delkin
сообщение 25.12.2020, 17:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385627



Цитата(tiptop @ 25.12.2020, 16:14) *
Недавно писали про Kvs1,6 : Схема коллектора ТП...

Так вроде ж зависит от системы? Там же у человека и контуров меньше.
Или, что Вы имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2020, 18:02
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Samo delkin @ 25.12.2020, 17:57) *
Так вроде ж зависит от системы?

Я думал, что Вы ищете что-то похожее... unsure.gif

А так, да, нужно рассчитывать. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Samo delkin
сообщение 25.12.2020, 18:15
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.12.2020
Пользователь №: 385627



Здесь есть кто-то кто в этом может помочь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.12.2020, 18:36
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Samo delkin @ 25.12.2020, 18:15) *
Здесь есть кто-то кто в этом может помочь?

Вам может помочь моя рекомендация: "Kvs ≥ 4Gmax"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.12.2020, 18:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для смартфона программа он лайн https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/poddierzhka/esbe-app
Для компа скачать: https://esberus.ru/podderzhka/programmy/esb...onic-selection/
Это для ESBE. Другого типа выбрать по расчитанному программой DN и Kvs
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 7:34