> 2 обводные линии на водомерном узле
an4oy
сообщение 20.1.2017, 11:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Уважаемые специалисты, согласовываю проект в АО "Мосводоканале", есть замечания по водомерному узлу! цитирую - почему не сделали две обводные линии, если у вас более 80 ПК в здании! В каких нормах и пункт требования он не помнит! ((( , объект - административное 6-эт. здание расход на пожаротушение 14,45 л/с (2 струи по 2,6 л/с)! Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 20.1.2017, 11:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Ваш водомерный узел в студию. Подозреваю что у Вас два ввода на каждом из которых свой ВУ, и поскольку ввода два, ВУ два, то и обводных линий тоже две. И как такое возможно что 2 струи по 2.6, а расход на пожаротушение 14.45 л/с.

Сообщение отредактировал Aerl - 20.1.2017, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.1.2017, 12:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В поиск.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 20.1.2017, 13:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Делайте 2 обводные. Либо воюйте при наличии ясного и четкого описания водомера в заключении экспертизы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.1.2017, 19:30
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(an4oy @ 20.1.2017, 13:16) *
В каких нормах и пункт требования он не помнит! ((( , объект - административное 6-эт. здание расход на пожаротушение 14,45 л/с (2 струи по 2,6 л/с)!


7.2.8 Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды следует устраивать, если:

счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).

Расчет счетчика выкладывайте с учетом В1, а также с проверкой В1+14,45.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.1.2017, 9:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(an4oy @ 20.1.2017, 11:16) *
здание расход на пожаротушение 14,45 л/с (2 струи по 2,6 л/с)!


Автор Вы объясните как это возможно? 2 х 2.6 = 14.45 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.1.2017, 15:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(an4oy @ 20.1.2017, 11:16) *
почему не сделали две обводные линии


Такой ВУ хотят?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 158,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
an4oy
сообщение 10.2.2017, 14:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 19.9.2012
Из: Раменское
Пользователь №: 163801



Цитата(Nasosnik25 @ 27.1.2017, 16:38) *
Такой ВУ хотят?

Ага, такой, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loboda
сообщение 17.5.2018, 10:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325801



Здравствуйте. В нашем объекте расположены 2 дома(21,25 эт) объединенные общей стилобатной частью (парковка с АПТ там). С вышепрочтенным получается что схема (прикрепленная картинка 1) неверная?
Еще один коллега говорит,что нужно сделать обвязку водомерного по следующей обвязке(см.картинку 2). Я так понимаю чтобы если электрозадвижка встанет,а счетчик не расчитан на АПТ ,то есть вторая электрозадвижка. Верно ли я понимаю?и как правильно обосновать по пунктам-подскажите пожалуйста.
Вообще верен вариант 3(от пользователя выше-см.картинку 3)?

Сообщение отредактировал loboda - 17.5.2018, 10:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 133,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  2.jpg ( 32,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  3.jpg ( 158,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 17.5.2018, 11:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Как по картинке 1 обеспечить расход на пожар по правой трубе к АПТ, если верхний ввод и левая нитка к АПТ на ремонте? - через счетчик?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loboda
сообщение 17.5.2018, 13:52
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.8.2017
Пользователь №: 325801



Понимаю про обводные линии и 2 задвижки.Обоснование можно сослаться на пункт 7.3.13 про 1 категорию надежности ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения