Здравствуйте коллеги! Смонтировали вентиляцию зарядной в соответствии со всеми нормами и стандартами, в том числе и автоматизацию с контролем водорода в воздухе посредством датчика Верба Д и Пульта ИГС-98. При сдаче ПНР - представителей заказчика не устроила- имитации аварии путем установки перемычки на контакты датчика водорода, а так же его свидетельство о поверке. Хотят чтобы мы устроили реальную сработку как у систем противопожарной защиты. (хотели чтобы мы пришли с балончиком водорода и побрызгали на датчик).
В процессе проработки данного вопроса возникло несколько вариантов: 1. Снизить порог сигнализирования датчика до значений, которые периодически быват в зарядной при заряде максимального количества батарей. - и продемонстрировать - предложили этот варианьт - отказ - хотят балончик. 2. Заказать поверочную газовую смесь водород воздух концентрации 1,2, на датчик надевать колпак и подавать туда - но тут затык - деньги (дорого) и сроки - долго. А КС 2 нужны подписанные сейчас. 3. -самый быстрый - купить балон водорода технического или чистого, перекреститься, помолиться и поддавать по чуть чуть -
Коллеги - кто-то сталкивался с такой приемкой? -расскажите был опыт? Какой газ покупали? чистый или достаточно технического?
|