Дом-интернат для престарелых и инвалидов, нормы на проектирование вентиляции |
|
|
|
31.3.2009, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
|
Доброго всем времени суток! Господа проектировщики, подскажите по каким нормам проектировать дома престарелых. Конкретно интересует расход воздуха на человека в палатах и организация воздухообмена. По моему мнению, такие строения не относятся к медецинским учреждениям (имхо) следовательно не 80м3/чел. Буду рад любой информации. Заранее благодарен всем кто откликнется.
|
|
|
|
|
31.3.2009, 11:10
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Есть такой СНиП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"
|
|
|
|
|
31.3.2009, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
|
К сожалению, не нашел ничего в этом СНиПе связанного с вентиляцией.
|
|
|
|
|
31.3.2009, 11:55
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Я бы рассматривала как жилой дом. Вы проектируете только общеобменную вентиляцию или ПДВ тоже?
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
|
СП 35-112-2005 "ДОМА-ИНТЕРНАТЫ"
Настоящий Свод правил распространяется на здания домов-интернатов для постоянного проживания ограниченно трудоспособных и нетрудоспособных лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.
|
|
|
|
|
31.3.2009, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
|
Да, в данном проекте только общеобменная вентиляция. В СП 35-112-2005 приведена только ссылка на СНиП 41-01, таблица М.1. Следовательно, если в палатах есть возможность открыть форточку (для естественного проветривания) принимаем 30м3/чел? Хорошо с этим разобрался, большое спасибо. А как быть с организацией воздухообмена в палатах? По хорошему приток и вытяжку в палатах, а в коридор приток на компенсацию бытовых помещений. Или вытяжка из палат, а приток в коридор (плюс установка переточных решеток в дверь)?
Сообщение отредактировал Makc_smp - 31.3.2009, 13:03
|
|
|
|
|
31.3.2009, 13:50
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
Цитата(Makc_smp @ 31.3.2009, 14:01) [snapback]372225[/snapback] Да, в данном проекте только общеобменная вентиляция. В СП 35-112-2005 приведена только ссылка на СНиП 41-01, таблица М.1. Следовательно, если в палатах есть возможность открыть форточку (для естественного проветривания) принимаем 30м3/чел? Хорошо с этим разобрался, большое спасибо. Дом престарелых на побережье Адриатического моря? Как Вы с открытой форточкой соблюдете нормы по подвижности воздуха в РЗ и разнице температур? Скажете, что выйдут, пока проветриваться будет? А кто их ВЫВЕДЕТ? нянечка? Или Вы? Полагаю, что в подобных учреждениях в воздухе есть много того, чего там быть не должно, не хочу заострять внимание, всем понятно о чем я. Пожилые, зачастую больные люди. Там свежий воздух нужен. В офисе, простите, при 30 кубах очумеешь сидеть, а там другие условия. Вы им 30 кубов? В КПЗ положено арестованным давать 46 ,а вы 30.... Нормально это?
|
|
|
|
|
1.4.2009, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
|
Да мне не жалко и 80м3/чел, Вы только скажите где это нормируется. Я нашел только ссылку на СНиП 41-01, таблица М.1. Мне же свое решение еще и аргументировать нужно, не скажу же я заказчику, что я доброе дело хотел сделать, вот так и получилось.
|
|
|
|
|
1.4.2009, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392
|
Makc_sm Re: Да мне не жалко и 80м3/чел,
А вы, Уважаемый не жалейте, дайте им эти кубы, но только перед тем как давать поставьте в воздуховод регулирующий клапан, в результате получается что? Правильно, померяли - много, убавили. И еще пожелание - вентсистема должна быть с отключением по пожару, т.е. пожарный сигнал на Ваш шкаф -Хоп!, Ваш шкаф - Хоп и отключился, а не гнал воздух туду, где огонь, а еще пуще разносил его по городам и весям.
|
|
|
|
|
1.4.2009, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
|
Я бы с радостью, только вот на оснавании чего??? Дом престарелых не относится к медицинским учреждениям, следовательно уже не 80м3/чел. Это конечно хорошо сказать дайте им... да не жалейте... На что ссылаться? Или мне заказчику потом сказать, мне на форуме посоветовали и вот вам все нормы??? Вы еще учтите, что чем больше воздуха, тем все это дороже и заказчик за каждый куб (ватт) спросит на основании чего? Кстати, блокировку с пожарной сигнализацией мы закладываем не только в домах престарелых... Впринципе, чего и Вам советую.
Сообщение отредактировал Makc_smp - 1.4.2009, 12:49
|
|
|
|
|
1.4.2009, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392
|
Makc_smp Re: Я бы с радостью, только вот на оснавании чего???
А здесь в библиотеке всяких вумных книжек много - может чегонибудь найдется, нет? Или в РУнете порыться. Я попробую сегодня у наших доблестных начальников поспрашать, глядишь сообща могет чего и нароем.
Re: блокировку с пожарной сигнализацией мы закладываем не только в домах престарелых... Впринципе, чего и Вам советую.
Благодарствую, только для нас это уже пройденный этап - я при монтаже шкафов, все это заранее закладываю. Еще раз спасибо. Удач!
|
|
|
|
|
1.4.2009, 13:33
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645
|
СНиП 41-01-2003 постоянное пребывание людей 60м3/час на человека Про окна открывать - забудьте, вы не сможете соблюсти санпиновские требования по параметрам микроклимата в РЗ. По крайней мере в России такого климат нет.
|
|
|
|
|
2.4.2009, 4:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296
|
Хорошо, с количеством воздуха вроде бы все понятно. По-хорошему 60м3/чел, но не менее 30м3/чел (если дом престарелых на берегу Адриатического моря и имеется возможность естественного проветривания) согласно СНиП 41-01. А как все-таки лучше организовать воздухообмен?
|
|
|
|
|
12.1.2010, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187
|
Господа, специалисты! Я тоже озадачена таким объектом. Никак не могу найти норм воздухообмена, кратности, организацию его... В проектировании я далеко не новичок, проектировала и лечебницы в том числе, а здесь как? Организация воздухообмена в палатах со шлюзом как в лечебных учреждениях делать? В ТСН 31-303-95, СП 35-112-2005 и т.д. ничего путного не сказано!!!
|
|
|
|
|
21.5.2019, 10:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276184
|
Цитата(sasm @ 12.1.2010, 18:10) Господа, специалисты! Я тоже озадачена таким объектом. Никак не могу найти норм воздухообмена, кратности, организацию его... В проектировании я далеко не новичок, проектировала и лечебницы в том числе, а здесь как? Организация воздухообмена в палатах со шлюзом как в лечебных учреждениях делать? В ТСН 31-303-95, СП 35-112-2005 и т.д. ничего путного не сказано!!! ВСН 21-74/Госгражданстрой Инструкция по проектированию домов для престарелых и инвалидов, ДЕЙСТВУЕТ
|
|
|
|
|
26.5.2019, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(klimat905 @ 21.5.2019, 10:48) ВСН 21-74/Госгражданстрой Инструкция по проектированию домов для престарелых и инвалидов, ДЕЙСТВУЕТ Во-первых, странно, что Вы отвечаете на посты почти 10-летней давности. Во-вторых, действующим нормативным документом является СП 145.13330.2012. ВСН, согласно ст. 14 № 162-ФЗ, не являются нормативными документами и могут применяться в качестве справочного материала в частях, не противоречащих действующим нормативным документам.
|
|
|
|
|
|