> Дом-интернат для престарелых и инвалидов, нормы на проектирование вентиляции
Makc_smp
сообщение 31.3.2009, 9:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Доброго всем времени суток!
Господа проектировщики, подскажите по каким нормам проектировать дома престарелых. Конкретно интересует расход воздуха на человека в палатах и организация воздухообмена. По моему мнению, такие строения не относятся к медецинским учреждениям (имхо) следовательно не 80м3/чел. Буду рад любой информации. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 31.3.2009, 11:10
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Есть такой СНиП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 31.3.2009, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



К сожалению, не нашел ничего в этом СНиПе связанного с вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 31.3.2009, 11:55
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Я бы рассматривала как жилой дом. Вы проектируете только общеобменную вентиляцию или ПДВ тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 31.3.2009, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СП 35-112-2005 "ДОМА-ИНТЕРНАТЫ"

Настоящий Свод правил распространяется на здания домов-интернатов для постоянного проживания ограниченно трудоспособных и нетрудоспособных лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 31.3.2009, 13:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Да, в данном проекте только общеобменная вентиляция.
В СП 35-112-2005 приведена только ссылка на СНиП 41-01, таблица М.1. Следовательно, если в палатах есть возможность открыть форточку (для естественного проветривания) принимаем 30м3/чел? Хорошо с этим разобрался, большое спасибо.
А как быть с организацией воздухообмена в палатах? По хорошему приток и вытяжку в палатах, а в коридор приток на компенсацию бытовых помещений. Или вытяжка из палат, а приток в коридор (плюс установка переточных решеток в дверь)?

Сообщение отредактировал Makc_smp - 31.3.2009, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 31.3.2009, 13:50
Сообщение #7


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Makc_smp @ 31.3.2009, 14:01) [snapback]372225[/snapback]
Да, в данном проекте только общеобменная вентиляция.
В СП 35-112-2005 приведена только ссылка на СНиП 41-01, таблица М.1. Следовательно, если в палатах есть возможность открыть форточку (для естественного проветривания) принимаем 30м3/чел? Хорошо с этим разобрался, большое спасибо.


Дом престарелых на побережье Адриатического моря?
Как Вы с открытой форточкой соблюдете нормы по подвижности воздуха в РЗ и разнице температур?
Скажете, что выйдут, пока проветриваться будет? А кто их ВЫВЕДЕТ? нянечка? Или Вы?

Полагаю, что в подобных учреждениях в воздухе есть много того, чего там быть не должно, не хочу заострять внимание, всем понятно о чем я. Пожилые, зачастую больные люди. Там свежий воздух нужен. В офисе, простите, при 30 кубах очумеешь сидеть, а там другие условия.
Вы им 30 кубов? В КПЗ положено арестованным давать 46 ,а вы 30....

Нормально это? thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 1.4.2009, 7:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Да мне не жалко и 80м3/чел, Вы только скажите где это нормируется. Я нашел только ссылку на СНиП 41-01, таблица М.1. Мне же свое решение еще и аргументировать нужно, не скажу же я заказчику, что я доброе дело хотел сделать, вот так и получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 1.4.2009, 12:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Makc_sm
Re: Да мне не жалко и 80м3/чел,

А вы, Уважаемый не жалейте, дайте им эти кубы, но только перед тем как давать поставьте в воздуховод регулирующий клапан, в результате получается что? Правильно, померяли - много, убавили. И еще пожелание - вентсистема должна быть с отключением по пожару, т.е. пожарный сигнал на Ваш шкаф -Хоп!, Ваш шкаф - Хоп и отключился, а не гнал воздух туду, где огонь, а еще пуще разносил его по городам и весям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 1.4.2009, 12:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Я бы с радостью, только вот на оснавании чего??? Дом престарелых не относится к медицинским учреждениям, следовательно уже не 80м3/чел. Это конечно хорошо сказать дайте им... да не жалейте... На что ссылаться? Или мне заказчику потом сказать, мне на форуме посоветовали и вот вам все нормы??? Вы еще учтите, что чем больше воздуха, тем все это дороже и заказчик за каждый куб (ватт) спросит на основании чего?
Кстати, блокировку с пожарной сигнализацией мы закладываем не только в домах престарелых... Впринципе, чего и Вам советую.

Сообщение отредактировал Makc_smp - 1.4.2009, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proliv4
сообщение 1.4.2009, 13:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27392



Makc_smp
Re: Я бы с радостью, только вот на оснавании чего???

А здесь в библиотеке всяких вумных книжек много - может чегонибудь найдется, нет? Или в РУнете порыться. Я попробую сегодня у наших доблестных начальников поспрашать, глядишь сообща могет чего и нароем.

Re: блокировку с пожарной сигнализацией мы закладываем не только в домах престарелых... Впринципе, чего и Вам советую.

Благодарствую, только для нас это уже пройденный этап - я при монтаже шкафов, все это заранее закладываю. Еще раз спасибо. Удач!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 1.4.2009, 13:33
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



СНиП 41-01-2003 постоянное пребывание людей 60м3/час на человека
Про окна открывать - забудьте, вы не сможете соблюсти санпиновские требования по параметрам микроклимата в РЗ. По крайней мере в России такого климат нет.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Makc_smp
сообщение 2.4.2009, 4:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 17.5.2007
Из: Кемерово
Пользователь №: 8296



Хорошо, с количеством воздуха вроде бы все понятно. По-хорошему 60м3/чел, но не менее 30м3/чел (если дом престарелых на берегу Адриатического моря wink.gif и имеется возможность естественного проветривания) согласно СНиП 41-01. А как все-таки лучше организовать воздухообмен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sasm
сообщение 12.1.2010, 14:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 39187



Господа, специалисты! Я тоже озадачена таким объектом. Никак не могу найти норм воздухообмена, кратности, организацию его...
В проектировании я далеко не новичок, проектировала и лечебницы в том числе, а здесь как? Организация воздухообмена в палатах со шлюзом как в лечебных учреждениях делать?
В ТСН 31-303-95, СП 35-112-2005 и т.д. ничего путного не сказано!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimat905
сообщение 21.5.2019, 10:48
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276184



Цитата(sasm @ 12.1.2010, 18:10) *
Господа, специалисты! Я тоже озадачена таким объектом. Никак не могу найти норм воздухообмена, кратности, организацию его...
В проектировании я далеко не новичок, проектировала и лечебницы в том числе, а здесь как? Организация воздухообмена в палатах со шлюзом как в лечебных учреждениях делать?
В ТСН 31-303-95, СП 35-112-2005 и т.д. ничего путного не сказано!!! helpsmilie.gif

ВСН 21-74/Госгражданстрой
Инструкция по проектированию домов для престарелых и инвалидов, ДЕЙСТВУЕТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.5.2019, 12:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(klimat905 @ 21.5.2019, 10:48) *
ВСН 21-74/Госгражданстрой
Инструкция по проектированию домов для престарелых и инвалидов, ДЕЙСТВУЕТ

Во-первых, странно, что Вы отвечаете на посты почти 10-летней давности.
Во-вторых, действующим нормативным документом является СП 145.13330.2012. ВСН, согласно ст. 14 № 162-ФЗ, не являются нормативными документами и могут применяться в качестве справочного материала в частях, не противоречащих действующим нормативным документам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:55