Добрый день!
Возник вопрос по поводу прибора учета ВКТ 7 и 9.
Ресурсоснабжающая организация составила акт неисправности, хотелось бы выяснить верны ли их основания и могут ли они за указанный период проводить начисление по нормативу?
А проблема такая:
Дом частный, на земле. Схема теплосистемы самая обычная - подача/обратка, открытая.
Первый месяц-полтора после начала отопительного сезона dt (t1 - t2) менее 2 градусов цельсия.
Организация ссылается на то, что:
Цитата
Согласно п. 122 постановления о коммерческом учете теплоэнергии
При определении количества тепловой энергии, теплоносителя учитывается количество тепловой энергии, поставленной (полученной) при возникновении нештатных ситуаций. К нештатным ситуациям относятся:
б) работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже минимального значения, установленного для соответствующего тепловычислителя;
При этом в п. 3 того же постановления указано - что нештатные ситуации попадают под понятие неисправности измерительной системы.
В руководстве к ВКТ-7 указано что dt min = 2 градуса цельсия. В руководстве к ВКТ-9 указано, что допустимый диапазон dt составляет 2-180 градусов.
В считанных данных, в колонке НС счетчик проставляет звездочку там, где dt менее 2 градусов.
Права ли ресурсоснабжающая организация? Могут ли они начислить по нормативу?
Если да - в чем может быть причина неисправности?
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!