> Расчет теплообменного аппарата, Подробный расчет теплообменного аппарата
AlekseiPobeditel
сообщение 19.11.2018, 14:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391



Добрый день коллеги, прошу подсказать, может у кого-то есть методика для расчета теплообменного аппарата, возьмем простой змеевик, нужно подсчитать все параметры нагревателя.
температура на выходе, влажность, эффективность и т.д
Расчетов стандартных теплообменников разных фирм куча..., но расчета по конкретному алгоритму не увидел.
Мне нужен полностью расчет начиная с теплоотдачи через цилиндрическую стенку и т.д
За любую помощь спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Valiko
сообщение 19.11.2018, 20:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Угу. типа хочется стать монополистом по расчету таких аппаратов? Алгоритм один - уравнение теплопроводности. А для теплового баланса потребуются параметры и охладителя.
В уравнении - самый интересный член - К-коэффициент теплопроводности. Куча фирм как раз и занимается его вычислением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 19.11.2018, 20:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Т.е. вам необходимо выполнить тепловой расчёт хрен пойми какого-то змеевика (теплообменного аппарата), с хрен пойми какими параметрами хрен пойми чего на входе по греющей стороне и получить параметры хрен пойми чего по нагреваемой, так?
Для такой задачи могу порекомендовать вам HTRI Xchanger Suite, а также литературу по данному вопросу: Основные конструкции и расчет теплообменников Банных О.П. 2012, Выбор и расчет теплообменников Виноградов С.Н. 2001, Расчет и проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов ТЭС. Е.А. Бойко, 2006, Рекуперативные теплообменные аппараты. П.А. Антикайн, М.С. Аронович, А.М. Бакластов 1962, Тепловой и аэродинамический расчеты оребренных теплообменников воздушного охлаждения Кунтыш В.Б., Кузнецов Н.М 1992 и т.д.

Сообщение отредактировал shadow - 19.11.2018, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 21.11.2018, 16:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(shadow @ 19.11.2018, 20:30) *
Т.е. вам необходимо выполнить тепловой расчёт хрен пойми какого-то змеевика (теплообменного аппарата), с хрен пойми какими параметрами хрен пойми чего на входе по греющей стороне и получить параметры хрен пойми чего по нагреваемой, так?


clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения