Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 17:41)
...влаговыделения только от людей! их 400 чел! их учитывали в 130 квт теплопритоков!
Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 19:45)
это пиковая возможная загрузка, а так посадочных 120 мест
Больше похоже на зал-трансформер. Например: ресторан на 120 мест, концертный или конференц-зал на 400 мест.
При 400 чел. - большие влаговыделенмя, т.е. бороться нужно не только с теплоизбытками.
Цитата(jota @ 12.10.2018, 17:51)
400 чел. и 8000 м3/ч наружного воздуха (
15 м3/ч/чел)?
Нормально, для спальни....
Извините, а почему
15? У меня получается 8000/400=
20 м3/ч/чел). Т.е. это соответствует нормируемому
минимуму для обществ. помещений с пребыванием до 2-х часов.
Цитата(rusikboy @ 12.10.2018, 9:28)
... вент машина по заявлению производителя дает на выходе 16 градусов при условии что воздух на входе 28 , вот и хотелось бы понимания достаточно ли будет такой мощности при таком расходе чтоб компенсировать теплопритоки и достичь целевую температуру в помещении в 22- 23 градуса!
Расчётная программа любого производителя позволяет при подборе воздухоохладителя решать как прямые, так и обратные задачи. Необходимо только правильно задать исходные и требуемые климатические параметры.
Параметры притока на выходе из установки -
расчётная величина, существенно зависит от высоты зала и воздухораздачи.
На сколько понимаю, здание и чиллер
существующие. Тогда после
правильного расчёта холодопроизводительности приточки встанет вопрос и о достаточности холодильной мощности чиллера.
Не думаю, что все необходимые расчёты, включая и гидравлический расчёт водяной сети, сможет выполнить монтажник, не имеющий опыта и знаний в таких расчётах - нужно привлекать проектировщика ОВ. Желательно местного, поскольку все системы существующие - нужно на месте разбираться с подключениями и трассировками.