Цитата(Senchikhin17 @ 21.9.2016, 18:21)
Первый опыт в проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Прошу помочь в поиске каких-то явных ошибок.. ...
Я не понимаю, почему Вы не ознакомились с ГОСТ 21.602?
1. Наименования таблиц, их формы и наименования листов на листе общих данных должны соответствовать этому ГОСТ, а не чьим-то фантазиям или несоответствующим действующим нормам примерам.
2. На план-схеме дают ссылку на лист, на котором на плане показан вентилятор системы. При наличии дополнительно чертежей установок систем - на эти чертежи. Т.е. например, в системе В2 вентилятор установлен на кровле и д.б. ссылка на лист 13.
3. По Вашим "Общим указаниям" температура в подающих трубопроводах систем отопления и теплоснабжения различна. Почему же тогда применено одинаковое обозначение Т1? - в ГОСТ 21.602 дана ссылка на ГОСТ 21.205, его Вы обязаны выполнять!
4. Наименования схем систем отопления и теплоснабжения на чертежах должны соответствовать ГОСТ.
5. Озадачивает фраза из "Общих указаний"
теплоноситель для системы теплоснабжения приточных установок - перегретая вода с параметрами 70-50 С. Как это м.б. при н.у?
Также непонятно, знакомы ли Вы с СП 60.
1. Согласно Вашим "Общим указаниям" температурный график СО 105-70 град - как это корреспондируется с п. 6.1.6?
Цитата
6.1.6 ...
Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения в жилых и общественных зданиях следует принимать, как правило, не более 95 °С.
Для систем внутреннего теплоснабжения с температурой воды 100 °С и выше следует предусматривать:
мероприятия, предотвращающие вскипание воды в многоэтажных зданиях;
прокладку трубопроводов в специальных шахтах.
Чем собираетесь обосновывать отступление от
как правило и где указания о прокладке в шахтах и сами шахты?
2. Откройте раздел 7.11 СП 60 - где Вы там увидели класс "Н" для воздуховодов?
С выполнением СП 7 у Вас тоже проблемы:
1. Конструктив системы В3 не соответствует указаниям п. 6.10 СП 7
2. Вы не учитываете, что воздуховод системы В2 на 2-ом этаже является транзитным, и не выполняете п.п. 6.13 и 6.17.
3. ПП-клапаны Вы устанавливаете наобум (Вам на это уже указали), а не следуя указаниям норм
С СП 7 и другими противопож. нормами вообще проблема. Где в Вашем проекте противодымная вентиляция коридоров без ест. проветривания?
Согласно СП 1 в этом здании д.б. не менее 2-х выходов с каждого этажа, а на чертеже только одна лестница, да и та открытая, выполненная с нарушением указаний п. 4.4.14 СП 1.
Да, и ещё по чертежам: по экспликациям помещения 113 и 223 это кабинеты, а по чертежу это венткамеры.
Совсем не понятен Ваш ответ
Цитата(Senchikhin17 @ 21.9.2016, 19:21)
-В электрощитовой осевой вентилятор, по кратности, вытяжка только осуществляется.
Это как? У Вас в одном помещении электрощитовая и серверная. И там и там теплоизбытки, по которым и следует рассчитывать воздухообмен. Воздухообмен 188 м3/ч (изумительная точность!) вызывает очень большие сомнения по лету.
А по помещению ИТП - Вы уверены, что там необходима мех. вентиляция, да ещё и с воздухообменом 126 м3/ч (опять смехотворная точность)?
Сообщение отредактировал ИОВ - 22.9.2016, 0:26