Добрый день.
Прошу помощи в спорном вопросе.
Согласно НПБ насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.
Возможен ли выход из помещения насосной на пандус подземной автостоянки?
Теоретически, если пандус являтся эвакуационным выходом, а не перекрывается при пожаре, можно попробовать выход на него сделать.
Спорное решение. Отдельный выход из помещения насосной станции подразумевает, ИМХО:
1.Возможность попасть туда, имея ключ, в любое время, не спрашивая ничьего разрешения.
2.Возможность оставить перед входом автомобиль (никому не мешая), на котором обслуживающая организация привезла из ремонта насосный агрегат. 2-й пункт желателен.
Если пандус используется только для проезда автомобилей, а не для прохода пешеходов, то лучше решение поменять...
В СНиП 2.04.01-85* п.12.4 говорит о необходимости отдельного выхода наружу или на лестничную клетку.
1. Возможно ли как то обосновать эксперту выход из помещения насосной в подвал на расстоянии 10 метров от спуска в него (в подвал)?
2. Если насосная располагается в одном помещении с ИТП возможно ли сделать выход из этого помещения в подвал, ведь СП 41-101-95 п.2.16 разрешает делать выход из ИТП в подвал при размерах ИТП менее 12 метров.?
1. Теоретически, если в подвале нет горючей нагрузки, можно попробовать давить на это.
2. Нет, конечно.