Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Перегрев переохлаждение, Проблема с ККБ
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 18:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Привет, есть такая проблема ккб кондиционер _ обмерзает труба с испарителя температура кипения подаёт до -10, труба выход с испарителя покрывается инеем и -7 градусов, температура конденсации 45градусов выход с конденсатора труба нагревается 80градусов, конденсатор водяной.

Как такое лечится в че́м проблемма
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2019, 19:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проблема в низком кипении, это ж очевидно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 20:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Да, понятно, а с чем это может быть связано перегрев за 20 минут пропадает в обще, а подскажите на конденсаторе выход фриона должен быть температура должна быть меньше чем на манометре высокого давления (переохлаждение)? Правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.7.2019, 20:34
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пример. кастрюля на плите. и не кипит. в чем проблема? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 21:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Хз, почему она не кипит))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 29.7.2019, 22:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Может кто подскажет в какую сторону копать, где ошиблись конструктора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.7.2019, 3:55
Сообщение #7


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(LordN @ 29.7.2019, 22:34) *
пример. кастрюля на плите. и не кипит. в чем проблема? rolleyes.gif

воды нет.
а в ККБ - мало хладагента.

угадал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.7.2019, 7:01
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если вода в каструле есть и она не кипит значит нету джоулей для кипения. это же просто и очевидно. не?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Charli18@
сообщение 30.7.2019, 10:22
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.7.2019
Пользователь №: 363559



Да и вода есть и хладагент, но количество хладагента непонятно сколько, по переохлаждению в конденсаторе разница температура по манометру высокого давления минус температура на выходе из конденсатора по контактному термометру правильно же так определяется переохлаждение? Почему получается по манометру температура меньше чем по датчику разница на манометре 45 градусов а на выходе из конденсатора 80.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения