> Допустимый Dp для клапана коллектора "ТП" Rehau или Danfoss?
Airborne
сообщение 12.4.2017, 8:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Если будет 30кПа не будет ли шума?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 12.4.2017, 11:59
Сообщение #2





Guest Forum






Будет. Шум возникает на клапане если перепад давления более 27 кПа. Какая разница какой клапан термостатический у радиатора или кран-букса на коллекторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 12.4.2017, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



А разве нет разницы почему именно 27кПа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 12.4.2017, 17:51
Сообщение #4





Guest Forum






27 кПа потому что при большем перепаде возникает шум, который выходит за рамки нормируемого. В литературе Danfoss это есть...Границы шума указаны в ASHRAE, на которое тот же Danfoss ссылается...
Вопрос для песочницы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 14.4.2017, 6:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



В паспорте на rtd-n 20кПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 14.4.2017, 10:22
Сообщение #6





Guest Forum






В паспорте на RTD-N я увидел рекомендуемый перепад 0,1-0,3 бара
Смотрел документацию на RTD, но его уже давно заменили на RA-N
Страница 36
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VD.53.P2...regulyatory.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 14.4.2017, 11:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Я неправильно написал, в паспорте на ra-n "Для обеспечения бесшумной работы максимальный перепад давлений на клапане должен находиться в диапазоне от 0,05 до 0,2 бар"

В Ashrae, наверно, это перепад для клапанов определенного вида, как и в нашем СП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.4.2017, 12:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



это надо диаграмму/номограмму подбора смотреть там обычно волнистой линией указывается 25/35/45 Дб. данфосовский термостат можно вроде до 40 кПа, а у овентропа на 25 кпа уже 25 дб. Но это не точно biggrin.gif лучше проверьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airborne
сообщение 14.4.2017, 13:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.8.2011
Пользователь №: 120238



Вот я и не могу найти эти данные на клапана, которые в коллекторах стоят sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_galtjersey_*
сообщение 14.4.2017, 18:49
Сообщение #10





Guest Forum






В коллекторах стоят BO-RA, если найдете на них документацию и поделитесь ей то будет прекрасно. О их Kv есть информация в программах СО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.4.2017, 19:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



точно BO-RA, но они очень-очень близки к обычным термостатам,даже настройки одинаковые получались
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения