> Подбор диаметров арматуры
Александр268
сообщение 31.5.2019, 17:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.9.2018
Пользователь №: 347786



Как подбирать диаметры арматуры для трубопроводов отопления? Допустим у меня есть труба DN150. Какого диаметра выбирать смесительный клапан, обратный клапан, фильтр и т.д., а также насос? На сколько диаметров он может быть меньше диаметра трубопровода и правда ли, что значение PN, на которое рассчитана арматура следующая: на первичный контур PN-16, на отопление и горячую воду PN-10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 31.5.2019, 18:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Обратный клапан, фильтр - обычно по диаметру трубы
Смесительный , балансировочный исходя из гидравлического расчета
Насос подбирается тоже по гидравлическому расчета исходя из требуемых расхода и давления.
первичный контур в итп может быть и 25 все завсист от ТУ. Давление во вторичном контуре зависит от геометрии здания и максимальным давлением которое могут выдержать приборы в системе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 3.6.2019, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



регулировочная и балансировочная арматура, насосы и прочее обычно на 1-3 диаметра меньше диаметра труб. смотрите рекомендации по подбору, основное это расход и проверка на кавитацию.

PN - допустимое давление в кгсм2 или бар. это нужно смотреть по давлениям тепловой сети и системы с соответствующим запасом, что бы испытания выдерживала..
на ГВС и отопление может вполне требоваться PN16-PN20, при этом возможно со стороны тепловой сети хватит и PN10 (в независимых и закрытых системах, в открытых и/или зависимых вроде нужно принимать одинаковое давление в ТС и внутренней сети), а может и ровно наоборот.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 3.6.2019, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения