> Как измерить концентрацию гликоля?, Возможно ли?
Loofos
сообщение 28.6.2007, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



Возникла проблема. Служба эксплуатации здания, начиная с весны, подливало вместо гликоля обычную воду в систему чиллера и довольно много. Теперь каким-то образом необходимо выровнять концентрацию обратно к 40%. Есть ли возможность измерить процентное содержание собственноручно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.6.2007, 10:35
Сообщение #2


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



я бы предложил сделать классически: взять сосуд (например литровый), взвесить его, запомнить массу... налить туда ваше квазигликоля по полной, тоже взвесить и запомнить... потом выкяпитить из этого сосуда всю воду и замерить массу сосуда с оставшимися солями. Ну а дальше - математика rolleyes.gif

только весы поточнее возьмите (или побольше объем всего этого дела) и испаряйте с крышечкой над сосудом

Сообщение отредактировал WhiteShark - 28.6.2007, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loofos
сообщение 28.6.2007, 13:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



Это конечно все хорошо, только вот у себя дома мне не очень охота воду из гликоля выпаривать smile.gif Есть какой-нибудь еще способ, более цивилизованный? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.6.2007, 13:14
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



измерить плотность, найти таблицу соответствия и высчитать.
холодильник, замерить температуру начала кристаллизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 28.6.2007, 13:29
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



с холодильником, конечно, сложновато будет, а вот найти или даже просто рассчитать плотность n-процентного раствора гликоля, думаю, не проблема. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 28.6.2007, 13:45
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Странно, а ареометра стандартного у вас нет? Наши сервисники (кого вызывал) ими только и пользуются. То есть, замер плотности тот же, но поплавок проградуирован на концентрацию. Вроде Clivet-овский прибамбас.

Сообщение отредактировал Skaramush - 28.6.2007, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loofos
сообщение 28.6.2007, 13:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



ТОчно! Ареометр! Огромное спасибо Skaramush clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.6.2007, 17:15
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Loofos @ 28.6.2007, 14:54) *
ТОчно! Ареометр! Огромное спасибо Skaramush clap.gif

Он есть еще и для автолюбителей - в магазинах запчастей продается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_HVACker_*
сообщение 1.7.2007, 21:31
Сообщение #9





Guest Forum






Ареометр, что в автомагазинах продается не подойдет, точность и пределы измерения не те... На 3-й парковой магазин есть хороший, то ли медтехника, то ли лабораторная техника называется, там ареометры продаются точные. Только смотрите при покупке нужные пределы измерений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дюпель_*
сообщение 9.7.2007, 20:07
Сообщение #10





Guest Forum






Ареометры используют - точно знаю. сами на катках обязательно применяем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kortez
сообщение 11.7.2007, 9:39
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2005
Пользователь №: 452



мы пользуемся обычным аэрометром и таблицей полотности cool.gif
а по поводу погрешности - по моему в данном случае это не принципиально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loofos
сообщение 24.7.2007, 10:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



А есть ли необходимость в добавлении антикоррозионных присадок или достаточно тех что там были раньше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 24.7.2007, 13:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Коррозионная активность раствора этиленгликоля выше, чем у простой воды. Но добавлять присадки чревато боком-разъест медные трубки теплообменника чиллера и Вы будете крайним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владыка Миров
сообщение 22.8.2008, 12:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462



А где купить этот самый АРЕОМЕТР в больших и малых количествах знает кто нибуть???????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 22.8.2008, 17:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



есть прибор лучше и точнее называется рефрактометр стоит китайский 3-4 тыс .рублей показывает сразу точку замерзания. Очень удобно две шкалы пропиленгликоль и этилен гликоль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.8.2008, 18:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(narkom @ 24.7.2007, 14:36) [snapback]148542[/snapback]
Коррозионная активность раствора этиленгликоля выше, чем у простой воды. Но добавлять присадки чревато боком-разъест медные трубки теплообменника чиллера и Вы будете крайним.

С этого места поподробнее. Во в тот же HotBlood добавляют присадки.
И теплообменники он не разъедает.
Откуда информация?
У нас было с точностью наоборот. Строители в контур лили чистый автомобильный гликоль и за год кожухотрубным испарителям пришел песец.

Сообщение отредактировал airwave - 24.8.2008, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.8.2008, 19:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(airwave @ 24.8.2008, 19:07) [snapback]284924[/snapback]
С этого места поподробнее. Во в тот же HotBlood добавляют присадки.
И теплообменники он не разъедает.
Откуда информация?
У нас было с точностью наоборот. Строители в контур лили чистый автомобильный гликоль и за год кожухотрубным испарителям пришел песец.

Получается, что производитель врет в наглую? Через год по его вине "все гавкнуло" и он никакой ответственности не несет за свою ложь? http://www.helis.ru/support/antif-alter.shtml
[codebox]Показатели Вода Антифриз*
Температура начала кристаллизации, °C 0 минус 30
Агрегатное состояние при низких температурах твердое жидкое
Увеличение объема при замерзании, % 9–11 0,3
Плотность при 20°C, г/см3 0,998 1,060
Вязкость кинематическая при 20°C, мм2/с 1,002 3,511
Теплоемкость при 20°C, кДж/кг К 4,19 3,45
Теплопроводность при 20°C, Вт/м К 0,605 0,433
Коррозионная активность коррозионно-активна не коррозионно-активен
Склонность к образованию накипи образует не образует
Температура кипения при 760 мм рт ст, °С 100 106
Класс опасности 4
безопасное вещество 3
умеренно опасное вещество[/codebox]

http://www.helis.ru/production/heatcarrier/
Цитата(НПК «ГЕЛИС»)
Использование антифризов позволяет не только полностью исключить «размораживание» системы и обеспечить ее запуск при отрицательных температурах, но и защитить от коррозии и образования накипи.


«НИКСИГЕЛЬ 30» (это полный аналог «ДИКСИС 30»)
Теплоноситель НИКСИГЕЛЬ

Цитата
Новый теплоноситель с температурой замерзания до — 30С, отвечающий современным требованиям, предъявляемым к тепловому оборудованию.

Гарантия качества известного производителя ООО «Гелис-Инт»

Преимущества:

Обеспечивает запуск системы при отрицательных температурах, полностью исключается размораживание системы.
Благодаря оптимально подобранным присадкам, антифризы НИКСИГЕЛЬ обладают повышенной стабильностью в процессе эксплуатации при соблюдении инструкции по использованию могут служить 5 и более лет.
В новом теплоносителе НИКСИГЕЛЬ улучшен состав ингибирующих корозионные процессы присадок. Для этого набора присадок подобран оптимальный набор веществ, обеспечивающий тепловой буфер теплоносителя. За счет этого достигнуто уменьшение коррозионной способности теплоносителя.

Здесь уже пишут "достигнуто уменьшение ..", значит есть что-то ?
Вот материал от Изготовителя. Больше упор на системы отопления, но упоминают и "теплообменные аппараты, кондиционирование"
Прикрепленный файл  Никсигель.pdf ( 42,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149


Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2008, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 24.8.2008, 20:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Это все хорощо, но не написано для каких материалов этот dixis не коррозионно активен. Сталь, медь, алюминий? Автомобильный антифриз для алюминиевых радиаторов. У меня был неприятный случай с hot blood. Залили, утечка в испарителе и первое, к чему придрались представители 'завода-изготовиетеля было использование не рекомендованного теплоносителя. Отказ в гарантии, поэтому и советую не рисковать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 24.8.2008, 20:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(narkom @ 24.8.2008, 21:27) [snapback]284950[/snapback]
Это все хорощо, но не написано для каких материалов этот dixis не коррозионно активен. Сталь, медь, алюминий? Автомобильный антифриз для алюминиевых радиаторов. У меня был неприятный случай с hot blood. Залили, утечка в испарителе и первое, к чему придрались представители 'завода-изготовиетеля было использование не рекомендованного теплоносителя. Отказ в гарантии, поэтому и советую не рисковать.

Отказ в гарантии - не давай ворогу оружие! "Раз позвал - то прежде надо залить рекомендованный" biggrin.gif

Дня три назад звонил с некоторыми вопросами им по (495)408-5734, (495)408-5674. Спросили адрес эл. почты и пообещали выслать подробные материалы. Пока ничего нет.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2008, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 24.8.2008, 22:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Одним из недостатков этиленгликоля является то, что под воздействием температур выше 100С и присутствии кислорода в нем образуется до пяти различных кислот, которые могут вызвать коррозию меди, алюминия, стали.
В H системах чиллер-фанкойл такие температуры маловероятны, поэтому использовать всякие дикисисы, хот блады и, тем более, автомобильный антифриз, бессмысленно. Они содержат всевозможные ингибиторы, которые, помимо всего, ухудшают теплопередачу и увеличивают кинематическую вязкость раствора.
Если уж деньги девать совсем некуда, можно использовать специальные низкотемпературные теплоносители с ультра-высоким РН фактором.
http://www.cptherm.com/

Сообщение отредактировал narkom - 24.8.2008, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
"Лёлик"
сообщение 25.8.2008, 17:15
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855



Цитата(Владыка Миров @ 22.8.2008, 13:41) [snapback]284585[/snapback]
А где купить этот самый АРЕОМЕТР в больших и малых количествах знает кто нибуть???????
Я вон там покупал:
http://www.labtechpribor.ru/catalog/?productID=114 Недорого, но сидел-ждал долго...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.8.2008, 9:32
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Loofos @ 28.6.2007, 11:24) [snapback]138190[/snapback]
... Теперь каким-то образом необходимо выровнять концентрацию обратно к 40%....


По схеме "переливания из пустого в порожнее"- другого не дано. Сливаете часть паленого раствора гликоля, и заливаете 100%-й, пару суток гоняете насосами по системе, затем контролируете плотность в нескольких точках- попали хорошо, нет - повторите процедуру, и так пока не получите что надо. Можно предварительно включить мыслительные процессы: прикинуть необходимое количество гликоля при известных объеме раствора в системе и величинах паленой и требуемой концентраций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 18:33