Как измерить концентрацию гликоля?, Возможно ли? |
|
|
|
28.6.2007, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857
|
Возникла проблема. Служба эксплуатации здания, начиная с весны, подливало вместо гликоля обычную воду в систему чиллера и довольно много. Теперь каким-то образом необходимо выровнять концентрацию обратно к 40%. Есть ли возможность измерить процентное содержание собственноручно?
|
|
|
|
|
28.6.2007, 10:35
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906
|
я бы предложил сделать классически: взять сосуд (например литровый), взвесить его, запомнить массу... налить туда ваше квазигликоля по полной, тоже взвесить и запомнить... потом выкяпитить из этого сосуда всю воду и замерить массу сосуда с оставшимися солями. Ну а дальше - математика только весы поточнее возьмите (или побольше объем всего этого дела) и испаряйте с крышечкой над сосудом
Сообщение отредактировал WhiteShark - 28.6.2007, 10:37
|
|
|
|
|
28.6.2007, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857
|
Это конечно все хорошо, только вот у себя дома мне не очень охота воду из гликоля выпаривать Есть какой-нибудь еще способ, более цивилизованный?
|
|
|
|
|
28.6.2007, 13:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
измерить плотность, найти таблицу соответствия и высчитать. холодильник, замерить температуру начала кристаллизации.
|
|
|
|
|
28.6.2007, 13:29
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906
|
с холодильником, конечно, сложновато будет, а вот найти или даже просто рассчитать плотность n-процентного раствора гликоля, думаю, не проблема.
|
|
|
|
|
28.6.2007, 13:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Странно, а ареометра стандартного у вас нет? Наши сервисники (кого вызывал) ими только и пользуются. То есть, замер плотности тот же, но поплавок проградуирован на концентрацию. Вроде Clivet-овский прибамбас.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.6.2007, 13:47
|
|
|
|
|
28.6.2007, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857
|
ТОчно! Ареометр! Огромное спасибо Skaramush
|
|
|
|
|
28.6.2007, 17:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Loofos @ 28.6.2007, 14:54) ТОчно! Ареометр! Огромное спасибо Skaramush Он есть еще и для автолюбителей - в магазинах запчастей продается.
|
|
|
|
Гость_HVACker_*
|
1.7.2007, 21:31
|
Guest Forum
|
Ареометр, что в автомагазинах продается не подойдет, точность и пределы измерения не те... На 3-й парковой магазин есть хороший, то ли медтехника, то ли лабораторная техника называется, там ареометры продаются точные. Только смотрите при покупке нужные пределы измерений.
|
|
|
|
Гость_Дюпель_*
|
9.7.2007, 20:07
|
Guest Forum
|
Ареометры используют - точно знаю. сами на катках обязательно применяем.
|
|
|
|
|
11.7.2007, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.2.2005
Пользователь №: 452
|
мы пользуемся обычным аэрометром и таблицей полотности а по поводу погрешности - по моему в данном случае это не принципиально.
|
|
|
|
|
24.7.2007, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857
|
А есть ли необходимость в добавлении антикоррозионных присадок или достаточно тех что там были раньше?
|
|
|
|
|
24.7.2007, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Коррозионная активность раствора этиленгликоля выше, чем у простой воды. Но добавлять присадки чревато боком-разъест медные трубки теплообменника чиллера и Вы будете крайним.
|
|
|
|
|
22.8.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 12.8.2008
Пользователь №: 21462
|
А где купить этот самый АРЕОМЕТР в больших и малых количествах знает кто нибуть???????
|
|
|
|
|
22.8.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747
|
есть прибор лучше и точнее называется рефрактометр стоит китайский 3-4 тыс .рублей показывает сразу точку замерзания. Очень удобно две шкалы пропиленгликоль и этилен гликоль.
|
|
|
|
|
24.8.2008, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Цитата(narkom @ 24.7.2007, 14:36) [snapback]148542[/snapback] Коррозионная активность раствора этиленгликоля выше, чем у простой воды. Но добавлять присадки чревато боком-разъест медные трубки теплообменника чиллера и Вы будете крайним. С этого места поподробнее. Во в тот же HotBlood добавляют присадки. И теплообменники он не разъедает. Откуда информация? У нас было с точностью наоборот. Строители в контур лили чистый автомобильный гликоль и за год кожухотрубным испарителям пришел песец.
Сообщение отредактировал airwave - 24.8.2008, 18:08
|
|
|
|
|
24.8.2008, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(airwave @ 24.8.2008, 19:07) [snapback]284924[/snapback] С этого места поподробнее. Во в тот же HotBlood добавляют присадки. И теплообменники он не разъедает. Откуда информация? У нас было с точностью наоборот. Строители в контур лили чистый автомобильный гликоль и за год кожухотрубным испарителям пришел песец. Получается, что производитель врет в наглую? Через год по его вине "все гавкнуло" и он никакой ответственности не несет за свою ложь? http://www.helis.ru/support/antif-alter.shtml[codebox]Показатели Вода Антифриз* Температура начала кристаллизации, °C 0 минус 30 Агрегатное состояние при низких температурах твердое жидкое Увеличение объема при замерзании, % 9–11 0,3 Плотность при 20°C, г/см3 0,998 1,060 Вязкость кинематическая при 20°C, мм2/с 1,002 3,511 Теплоемкость при 20°C, кДж/кг К 4,19 3,45 Теплопроводность при 20°C, Вт/м К 0,605 0,433 Коррозионная активность коррозионно-активна не коррозионно-активенСклонность к образованию накипи образует не образует Температура кипения при 760 мм рт ст, °С 100 106 Класс опасности 4 безопасное вещество 3 умеренно опасное вещество[/codebox] http://www.helis.ru/production/heatcarrier/Цитата(НПК «ГЕЛИС») Использование антифризов позволяет не только полностью исключить «размораживание» системы и обеспечить ее запуск при отрицательных температурах, но и защитить от коррозии и образования накипи. «НИКСИГЕЛЬ 30» (это полный аналог «ДИКСИС 30») Теплоноситель НИКСИГЕЛЬ Цитата Новый теплоноситель с температурой замерзания до — 30С, отвечающий современным требованиям, предъявляемым к тепловому оборудованию.
Гарантия качества известного производителя ООО «Гелис-Инт»
Преимущества:
Обеспечивает запуск системы при отрицательных температурах, полностью исключается размораживание системы. Благодаря оптимально подобранным присадкам, антифризы НИКСИГЕЛЬ обладают повышенной стабильностью в процессе эксплуатации при соблюдении инструкции по использованию могут служить 5 и более лет. В новом теплоносителе НИКСИГЕЛЬ улучшен состав ингибирующих корозионные процессы присадок. Для этого набора присадок подобран оптимальный набор веществ, обеспечивающий тепловой буфер теплоносителя. За счет этого достигнуто уменьшение коррозионной способности теплоносителя. Здесь уже пишут "достигнуто уменьшение ..", значит есть что-то ? Вот материал от Изготовителя. Больше упор на системы отопления, но упоминают и "теплообменные аппараты, кондиционирование"
Никсигель.pdf ( 42,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2008, 20:29
|
|
|
|
|
24.8.2008, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Это все хорощо, но не написано для каких материалов этот dixis не коррозионно активен. Сталь, медь, алюминий? Автомобильный антифриз для алюминиевых радиаторов. У меня был неприятный случай с hot blood. Залили, утечка в испарителе и первое, к чему придрались представители 'завода-изготовиетеля было использование не рекомендованного теплоносителя. Отказ в гарантии, поэтому и советую не рисковать.
|
|
|
|
|
24.8.2008, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(narkom @ 24.8.2008, 21:27) [snapback]284950[/snapback] Это все хорощо, но не написано для каких материалов этот dixis не коррозионно активен. Сталь, медь, алюминий? Автомобильный антифриз для алюминиевых радиаторов. У меня был неприятный случай с hot blood. Залили, утечка в испарителе и первое, к чему придрались представители 'завода-изготовиетеля было использование не рекомендованного теплоносителя. Отказ в гарантии, поэтому и советую не рисковать. Отказ в гарантии - не давай ворогу оружие! "Раз позвал - то прежде надо залить рекомендованный" Дня три назад звонил с некоторыми вопросами им по (495)408-5734, (495)408-5674. Спросили адрес эл. почты и пообещали выслать подробные материалы. Пока ничего нет.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 24.8.2008, 20:38
|
|
|
|
|
24.8.2008, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138
|
Одним из недостатков этиленгликоля является то, что под воздействием температур выше 100С и присутствии кислорода в нем образуется до пяти различных кислот, которые могут вызвать коррозию меди, алюминия, стали. В H системах чиллер-фанкойл такие температуры маловероятны, поэтому использовать всякие дикисисы, хот блады и, тем более, автомобильный антифриз, бессмысленно. Они содержат всевозможные ингибиторы, которые, помимо всего, ухудшают теплопередачу и увеличивают кинематическую вязкость раствора. Если уж деньги девать совсем некуда, можно использовать специальные низкотемпературные теплоносители с ультра-высоким РН фактором. http://www.cptherm.com/
Сообщение отредактировал narkom - 24.8.2008, 23:23
|
|
|
|
|
25.8.2008, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2008
Пользователь №: 19855
|
Цитата(Владыка Миров @ 22.8.2008, 13:41) [snapback]284585[/snapback] А где купить этот самый АРЕОМЕТР в больших и малых количествах знает кто нибуть??????? Я вон там покупал: http://www.labtechpribor.ru/catalog/?productID=114 Недорого, но сидел-ждал долго...
|
|
|
|
|
26.8.2008, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Цитата(Loofos @ 28.6.2007, 11:24) [snapback]138190[/snapback] ... Теперь каким-то образом необходимо выровнять концентрацию обратно к 40%.... По схеме "переливания из пустого в порожнее"- другого не дано. Сливаете часть паленого раствора гликоля, и заливаете 100%-й, пару суток гоняете насосами по системе, затем контролируете плотность в нескольких точках- попали хорошо, нет - повторите процедуру, и так пока не получите что надо. Можно предварительно включить мыслительные процессы: прикинуть необходимое количество гликоля при известных объеме раствора в системе и величинах паленой и требуемой концентраций.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|