05--05
сообщение 2.9.2015, 9:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



Добрый день, уважаемые форумчане!!! Помогите решить проблему! В проекте нужно разработать пожаротушение открытого склада угля. Требования о необходимости пожаротушения указаны в действующих нормативных документах, а именно:
1. ПБ 05-580-03 «Правила безопасности при обогащении и брикетировании
углей (сланцев)» п. 609. Склады угля должны быть оборудованы противопожарным водопроводом в соответствии с противопожарными нормами строительного проектирования объектов угольной промышленности. Гидранты противопожарного водопровода должны располагаться на площадках, не засыпанных углем, с тем, чтобы расстояние от любого гидранта до места укладки угля было не более 100 м.

2. РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» п. 11.12. Пожарные гидранты на территории складов топлива следует предусматривать вокруг штабелей топлива не реже, чем через 150 м, а также напротив разрывов между штабелями и у площадок расхолаживания. Расходы воды на пожаротушение складов торфа и горящего угля следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые». Площадки для охлаждения угля должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом.

Вопрос в том, какой расход воды принять на пожаротушение? Т.к. прежде расход был указан в старой (отмененной) версии СНиП II-58-75 п. 6.51 и составлял 10 л/с, а в актуализированной редакции данного СНиПа этого требования нет. Что делать? С одной стороны требуется выполнить пожаротушение, с другой стороны не можем принять расход и время тушения пожара?
И если все-таки нужно тушить, то сеть с гидрантами прокладывать во круг всего открытого склада угля или только к площадке охлаждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
05--05
сообщение 4.9.2015, 9:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53787



helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.9.2015, 14:29
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я бы принял по СНиП II-58-75 п. 6.51. Но сразу скажу, что складов угля я не делал))
Расположение гидрантов - Пожарные гидранты на территории складов топлива следует предусматривать вокруг штабелей топлива не реже, чем через 150 м, а также напротив разрывов между штабелями и у площадок расхолаживания. Гидранты противопожарного водопровода должны располагаться на площадках, не засыпанных углем, с тем, чтобы расстояние от любого гидранта до места укладки угля было не более 100 м.

Расход - 6.51. На угольных складах к площадкам для охлаждения горящего угля, выбранного из очага самовозгорания, следует предусматривать установку гидрантов с подачей воды в количестве 10 л/с.

Кроме склада угля есть же ещё здания. Нужно определить диктующий расход. И выбрать наибольший расчетный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 29.9.2015, 9:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Такой невнятный документикПрикрепленный файл  __________.htm ( 46,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
, посмотрите п. 62. Может быть и 10 л/с и 20 л/с.
Можно ли на него ссылаться, не знаю, но пусть эксперт попробует сам опровергнуть эту норму со ссылкой на норматив (потом сами и будем пользоваться)
Видели проекты шахт со складами угля (согласованные в ГГЭ), где пожарный водопровод сделан именно так - вкруговую, с гидрантами через 150 м с расходом 10 л/с (угли были именно первой группы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 2.2.2022, 7:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Здравствуйте!
Хочу поднять данную тему по расходу воды на пожаротушение открытого склада угля.
С момента обсуждения документы отменялись и вновь вводились неоднократно, в итоге даже те значения расхода, которые были, нигде не прописаны, и ссылки, откуда брать, не приведены - в тех документах, которые смогла найти за несколько дней.
Может, кому-то посчастливилось больше?
Причем имеется проект 2015 г. с положительным заключением ГЭ, где принят расход 10 л/с со ссылкой на СП8 (без пункта), а там ведь ни слова про склады угля.
Нашла старый документ
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР
ПРИКАЗ от 14 февраля 1974 г. N 65
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ КАМЕННОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР,
и в перечнях отменяющих документов его нет (видимо, действует?)

1974

Там есть 10 и 20 л/с по группам угля. У нас 4-я плюс 8 баллов сейсмичность, запас надо умножать вдвое. Заказчик в шоке. Была же предыдущая экспертиза с 10 л/с, а мы теперь выступаем, потому что ни на что больше сослаться не можем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 10:32