Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Осушитель сжатого воздуха
Mix_vrn
сообщение 26.1.2021, 11:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306629



Доброго всем дня!
Возник тут по работе нестандартный вопрос. В составе испытательного стенда у нас имеется поршневой компрессор. И с компрессора этого в испытуемое изделие летит вода с небольшой примесью масла. А вода в изделии зачастую совсем нехорошо. Ситуация с конденсатом осложняется еще и тем, что отбор воздуха с ресивера идет снизу. Такова особенность компрессора и с этим ничего не сделать. На первый взгляд логичным было бы поставить осушитель, адсорбционный или рефрижераторный. Вроде бы и расход воздуха небольшой, средний до 250 л/мин, максимальный 500 л/мин в течение пары минут максимум. Но вот незадача - на выходе компрессора 200 атмосфер и поиск осушителя на такое давление ничего не дал. После компрессора воздух дожимается мультипликатором максимум до 1060 атмосфер. И вот в этом максимально сжатом воздухе не хотелось бы иметь хотя бы капельной влаги. Может быть существуют какие то стандартные распространенные решения подобных проблем? Или кто то сталкивался с такой задачей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.1.2021, 12:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



С воздухом 200 атмосфер не приходилось иметь дел, а значит и значит и с техникой на такое давление. Но среди средств по осушке в системах сжатого воздуха есть циклонные сепараторы. Они предназначены для отсеивания капельной влаги из потока воздуха механическим способом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mix_vrn
сообщение 26.1.2021, 13:26
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.10.2016
Пользователь №: 306629



Циклонные есть, это не дефицит, в том числе и на такие давления. И их оставляю как запасной вариант. При 200 атмосферах они капельную влагу отобьют, но при сжатии до 1000 влага опять вылезет, хотя и не настолько много. А вот циклон на 1000 атмосфер уже совсем экзотика. Да и скорость потока при таком давлении будет очень низкой, циклон будет малоэффективен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 26.1.2021, 14:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Скорость также зависит от диаметра трубы. Если циклон подобрать так, чтобы в нем скорость была, то и эффект разумеется будет выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 29.1.2021, 0:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Осушителей адсорбционного типа на 400бар вагон с тележкой.
Яндекс вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crio_its
сообщение 6.2.2021, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.11.2017
Пользователь №: 331197



Какой класс чистоты воздуха по ГОСТ ИСО 8573-1-2016 должен быть в изделии?
Сколько руководство готово потратить на его достижение?

Вариант решения проблемы:
Компрессор низкого давления до 1,6 МПа, производительностью от 1,0 н.м.куб/мин, уставки давления мин - 1,2 макс - 1,6 МПа.
группа воздухоподготовки на класс чистоты по ГОСТ ИСО 8573-1-2016 не выше [1; 1; 0]
Регулятор давления обеспечивающий производительность 1,5 н.м.куб/мин с уставкой давления 1,0 МПа
Рессивер или группа рессиверов на объем не менее 1,5 м.куб.
Далее подача на компрессор высокого давления

После рессивера высокого давления, охладитель минимум до + 20
Влагомаслоотделитель в виде сосуда на соответствующее давление с ручным сбросом конденсата, отбор сверху
Рессивер на рабочее давление в виде сосуда на соответствующее давление с ручным сбросом конденсата, отбор сверху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tenhela
сообщение 22.5.2021, 18:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 348304



Добрый день!Имеется компрессор для сжатия воздуха CECCATOCSA 20/8 500 D 400/50 G2 с прозводительностью 2000 л/мин.Задача следующая- нужно от него развести магистальную сеть сжатого воздуха до конечного потребителя.В данной модели компрессора стоит рефрижераторный осушитель воздуха.
1.2000 л/мин(120 м3/ч) -это расход при атмосферном давлении?Значит при 8 барах будет 15 м3/ч. И под этот расход подбирать магистраль?
2.После осушителя в инструкции пишут,что воздух подается в сеть,но после осушителя его температура 3 градуса.Надо ли его дополнительно подогревать.Спасибо.

Сообщение отредактировал Tenhela - 22.5.2021, 18:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ceccato_CSA_7.5_20_Инструкция_по_эксплуатации__1_.pdf ( 2,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  Ceccato_CSA_7.5_20_Инструкция_по_эксплуатации__1_.pdf ( 2,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tenhela
сообщение 22.5.2021, 18:35
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 348304



2 вопрос снимаю,в составе есть еще один теплообменный контур "воздух-воздух",который и догревает воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 24.5.2021, 5:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



1. Производительность посмотрите в инструкции компрессор. Как-то делали - указывалось по условиям всасывания
2. Все правильно - рекуператор холода должен быть в составе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 26.5.2021, 2:55
Сообщение #10


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Tenhela @ 22.5.2021, 19:13) *
Добрый день!Имеется компрессор для сжатия воздуха CECCATOCSA 20/8 500 D 400/50 G2 с прозводительностью 2000 л/мин.Задача следующая- нужно от него развести магистальную сеть сжатого воздуха до конечного потребителя.В данной модели компрессора стоит рефрижераторный осушитель воздуха.
1.2000 л/мин(120 м3/ч) -это расход при атмосферном давлении?Значит при 8 барах будет 15 м3/ч. И под этот расход подбирать магистраль?
2.После осушителя в инструкции пишут,что воздух подается в сеть,но после осушителя его температура 3 градуса.Надо ли его дополнительно подогревать.Спасибо.

Расход воздуха обычно указывается в переводе на атмосферное давление на уровне моря. А измеряется при избыточном давлении в магистрали. Если давление указывается в избыточных барах, то нужно помнить, что счет идет без учета атмосферного давления. При расчете скорости это давление следует дополнительно учитывать.
Компрессор обычно сжимает воздух в некоторое число раз. Но в единицу времени он может захватить вполне определенное количество воздуха при располагаемом атмосферном давлении. Располагаемое атмосферное давление как правило отличается от атмосферного давления на уровне моря. Разница обычно составляет не более нескольких процентов, но если заказчик хочет разместить производство где-нибудь на горном плато, то разница может быть ощутимой для клиента. Не забудьте учесть этот момент в расчетах своей системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения