> Азотная подушка для БАГВ, Азотная подушка для БАГВ
ildar-200
сообщение 5.8.2014, 10:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184120



Добрый день! Ищу пример проекта для создания азотной подушки в бак-аккумуляторах горячей воды для защиты воды от аэрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 7.8.2014, 21:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Цитата(ildar-200 @ 5.8.2014, 10:09) *
Добрый день! Ищу пример проекта для создания азотной подушки в бак-аккумуляторах горячей воды для защиты воды от аэрации.

Сделать можно примерно так:

только вместо конденсата, ваша вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 7.8.2014, 21:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Также делаем, только вход и выход азота через один штуцер емкости выполняем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildar-200
сообщение 8.8.2014, 9:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184120



Добрый день! Решил подать азот от коллектора в бак через переливные трубы. Смогу ли я поддержать избыточное давление 0.1 кгс/см2 азотной подушки над горячей водой, приняв такую обвязку?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 413,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 8.8.2014, 13:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Сброс азота в атмосферу тоже должен быть через клапан по давлению - иначе у Вас весь азот из баллонов убежит - система связана с атмосферой через канализацию. Кроме того, на выходе перелива из бака установлены обратные клапаны.
Вывод: предложенная схема не обеспечит давление 0,1 кгс/см2 над водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildar-200
сообщение 8.8.2014, 14:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184120



Подскажите пожалуйса, как лучше обвязать баки, чтобы обеспечить их азотной подушкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 8.8.2014, 15:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Выделил красным, что надо взять


Или как предлагал Twonk выполнить через один патрубок на баках
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.png ( 83,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.8.2014, 8:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(T-rex @ 8.8.2014, 18:44) *
Выделил красным, что надо взять

Один ньюанс - газовое пространство бака все равно будет соединяться с атмосферой через переливную линию, поэтому потери азота неизбежны в такой схеме. Тем более если требуется 0,1 кгс/см2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ildar-200
сообщение 9.8.2014, 8:53
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 5.3.2013
Пользователь №: 184120



Азотная подушка должна создавать избыточное давление над горячей водой. Возможно ли вообще обвязать баки, чтобы азот не уходил через переливную трубу? На переливную трубу нельзя поставить запорную арматуру, так как труба служит для аварийного перелива воды.

Азот будет уходить в атмосферу, потери будут большими. Может кто то делал защиту от аэрации используя защитный слой в виде плавающих материалов, а не герметиков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 9.8.2014, 9:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Может быть выполнить гидрозатвор на переливной трубе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 9.8.2014, 12:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Цитата(Twonk @ 9.8.2014, 8:06) *
Один ньюанс - газовое пространство бака все равно будет соединяться с атмосферой через переливную линию, поэтому потери азота неизбежны в такой схеме. Тем более если требуется 0,1 кгс/см2

Цитата(ildar-200 @ 9.8.2014, 8:53) *
Азотная подушка должна создавать избыточное давление над горячей водой. Возможно ли вообще обвязать баки, чтобы азот не уходил через переливную трубу? На переливную трубу нельзя поставить запорную арматуру, так как труба служит для аварийного перелива воды.
Азот будет уходить в атмосферу, потери будут большими. Может кто то делал защиту от аэрации используя защитный слой в виде плавающих материалов, а не герметиков?

Цитата(Twonk @ 9.8.2014, 9:06) *
Может быть выполнить гидрозатвор на переливной трубе?

Все на преведенной схеме есть, как раз и гидрозавтор, просто его не обвели красными, его входной патрубок заглублен под слой конденсат, тем самым не давая выходит азоту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 9.8.2014, 13:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Цитата(Nemesis @ 9.8.2014, 12:58) *
есть, как раз и гидрозавтор, его входной патрубок заглублен под слой конденсат, тем самым не давая выходит азоту.

На схеме у ildar-200 переливной трубопровод берет начало из газового пространства баков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nemesis
сообщение 11.8.2014, 22:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 300
Регистрация: 2.9.2010
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542



Цитата(T-rex @ 9.8.2014, 13:06) *
На схеме у ildar-200 переливной трубопровод берет начало из газового пространства баков.

Вопрос только почему автор не хочет продублировать решение из примера. Или есть ограничения в конструкции баков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pvrub
сообщение 25.6.2019, 9:29
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263974



У 03-06-90
Указания по проектированию хранения нефтехимических продуктов под азотной "подушкой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения