Вентиляция Олимпийского бассейна, Подбор ПВ-агрегата с осушителем |
|
|
|
16.7.2018, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.7.2018
Пользователь №: 345038
|
Всем доброго дня! Помогите с советом, кто сможет... У меня тут такой вопрос: Подбираю приточный-вытяжной агрегат с осушителем воздуха на 45000м3/час. Нужно ли охлаждать воздух зала бассейна летом если температура наружного воздуха достигает +36,6 градуса а температура воды +26 гр ? В агрегате есть компрессора для осушения воздуха посредством охлаждения. Заранее спасибо,
Сообщение отредактировал Azik - 16.7.2018, 16:36
Прикрепленные файлы
leto.JPG ( 37,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
zima.JPG ( 67,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
zima_1.JPG ( 57,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
zima_2.JPG ( 59,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
17.7.2018, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
У вас есть: Агрегат с компрессорным осушением: Тепловой баланс здания : Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение = конст.
Если конст = 0 ничего не делаешь, если минусовое - греешь, если плюсовое охлаждаешь, или берешь агрегат с выносным конденсатором(опция).
|
|
|
|
|
20.7.2018, 15:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334950
|
Цитата(Woodcuter @ 17.7.2018, 16:40) Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение = конст.
Если конст = 0 ничего не делаешь, если минусовое - греешь, если плюсовое охлаждаешь, или берешь агрегат с выносным конденсатором(опция). Правильнее так: Теплоприток по мощности компрессора + теплоприток от наружного воздуха + внутренние теплопритоки - испарительное охлаждение - охлаждение от зеркала воды = конст.
|
|
|
|
|
25.7.2018, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334950
|
Для летнего периода важно знать влагосодержание наружного воздуха. При 9 г/кг и температуре 36,6 вряд ли охлаждение понадобится. При большем влагосодержании - надо считать теплопритоки.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538
|
Цитата(ushanow@bk.ru @ 25.7.2018, 17:17) Для летнего периода важно знать влагосодержание наружного воздуха. При 9 г/кг и температуре 36,6 вряд ли охлаждение понадобится. При большем влагосодержании - надо считать теплопритоки. Так здесь же вопрос не в ассимиляции, а в поддержании удовлетворительной температуры воздуха в помещении. Давайте рассудим: лето, на улице жара +36,6, в помещении теплопритоки от солнечной радиации, скрытое тепло от испаряющейся воды, освещение, люди, теплый пол(возможно). И ко всему этому мы еще привносим тепло за счет вентиляции. Вот как здесь не охлаждать? Цитата(Azik @ 16.7.2018, 16:33) Azik, а вы в качестве кого выступаете в проекте "Вентиляция Олимпийского бассейна"?
|
|
|
|
|
27.7.2018, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334950
|
[quote name='JonnyD' date='27.7.2018, 8:19' post='1386932'] Так здесь же вопрос не в ассимиляции, а в поддержании удовлетворительной температуры воздуха в помещении. Давайте рассудим: лето, на улице жара +36,6, в помещении теплопритоки от солнечной радиации, скрытое тепло от испаряющейся воды, освещение, люди, теплый пол(возможно). И ко всему этому мы еще привносим тепло за счет в ентиляции. Вот как здесь не охлаждать?
Давайте смоделируем процесс по и-д диаграмме. 1. В бассейн подаем 45000 м3/ч с температурой 36,6 и влагосодержанием 9 г/кг. 2. Влажность в бассейне 14,3 г/кг. 3. Увлажняем эти 45000 м3/ч с 9 г/кг до 14,3 г/кг. 4. В конечной точке температура получается в районе 23 град. 5. Чтобы нагреть 45000 м3/ч с 23 град до 30 град нужно примерно 94 кВт тепла. 6. Следовательно, если теплопритоки превышают 94 квт, то надо охлаждать. Если нет, то не надо.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538
|
Цитата(ushanow@bk.ru @ 27.7.2018, 11:33) Давайте смоделируем процесс по и-д диаграмме. 1. В бассейн подаем 45000 м3/ч с температурой 36,6 и влагосодержанием 9 г/кг. 2. Влажность в бассейне 14,3 г/кг. 3. Увлажняем эти 45000 м3/ч с 9 г/кг до 14,3 г/кг. 4. В конечной точке температура получается в районе 23 град. 5. Чтобы нагреть 45000 м3/ч с 23 град до 30 град нужно примерно 94 кВт тепла. 6. Следовательно, если теплопритоки превышают 94 квт, то надо охлаждать. Если нет, то не надо. Интересно у вас получается - прямо таки классический адиабатический процесс в помещении бассейна... Не следует забывать, что параметры приточного воздуха вычисляются на основании построения луча процесса, а следовательно наличие расчетов тепло и влагопритоков обязательно.
|
|
|
|
|
27.7.2018, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334950
|
Да, в бассейне получается классический адиабатический процесс.
|
|
|
|
|
30.7.2018, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 345
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538
|
Цитата(ushanow@bk.ru @ 27.7.2018, 15:12) Да, в бассейне получается классический адиабатический процесс. Не согласен. В бассейне температура воды не равна температуре мокрого термометра. У нас не закрытая система. Есть теплопоступления.
|
|
|
|
|
30.7.2018, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334950
|
Естественно. Идеальных процессов не бывает. Теплопритоки и теплопотери искривляют линию адиабатического процесса. На то и проектировщик, чтобы это все учитывать.
|
|
|
|
|
31.7.2018, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(JonnyD @ 30.7.2018, 11:12) Не согласен. В бассейне температура воды не равна температуре мокрого термометра. У нас не закрытая система. Есть теплопоступления. Боюсь у ушанова есть те же проблемы что иу меня -он выкидывает из текста последовательные этапы, но в целом он написал верно, понятно что надо доработать напильником.
|
|
|
|
|
|