> АУПТ И ВПВ
GMG001632
сообщение 15.12.2018, 16:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2018
Пользователь №: 352995



Доброго времени суток ув.специалисты. Хотел бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Строится 4-х этажное здание торгового центра, с цокольным этажем. На 1 и 2 этажах будут торговые помещения, а на 3 и 4 этажах кафе-рестораны. Все этажи однотипные, площадью 420 км.м. Возникли вопросы:
1. Требуется ли установка АУПТ в здании?
2. Требуется ли установка ПК в цокольном этаже, на котором будт размещаться складские помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slaventus1972
сообщение 16.12.2018, 18:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152748



Ув, G.. и дальше там. Читайте бывшие СНиПы. НПБ и т.д. , и ныняшные СП 8,10,30, и т.д. И да будет Вам счастье!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.12.2018, 9:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



slaventus1972 не туда шлете человека.

GMG001632 необходимость АУПТ определяется по СП 5.13130.2009 таблица А.1, А.2, А.3
необходимость ВПВ по СП 10.13130.2009 таблица 2. (таблица 1 вам явно не подходит).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firemann
сообщение 21.12.2018, 13:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353315



АУПТ необходимо, ПК тоже. АУПТ только вода (можно модульное ТРВ), ПК 2 ствола на 2,5 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.12.2018, 9:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Firemann @ 21.12.2018, 13:15) *
...можно модульное ТРВ..

у стройнадзоров возникают сомнения по нему (модульному ТРВ, в частности выполнение СП5 п.5.4.16), а вы так прям сразу говорите "можно" не зная ничего толком по объекту. может уже количество модулей подсчитали и КП готовы сделать?
а пк может быть и 2х5. объем свыше 5тыс.м3 (420 на 4 этажа даже по 3 метра будет 5040м3).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firemann
сообщение 5.4.2019, 7:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353315



п.5.4.16 не про модульное ТРВ, у всех производителей есть СТО и проведенные огневые испытания http://npksp.ru/upload/СТО%20ПКСП%20УРАГАН2018.pdf
Когда работаешь в проектном институте, где надо здесь и сейчас, можно и количество модулей рассчитать без выезда на объект (это печально, но факт)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.4.2019, 10:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



ха, туфту не несите. аргумент хоть какой то приведите.
проектный институт? да кому вы гоните то??? всем же ясно, что продажник вы, к проектированию никакого отношения не имеете, только если к финансовому.

по чем нынче откаты для народа? smile.gif


ПС чем агрессивнее реклама, тем меньше хочется ставить ваше барахло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Firemann
сообщение 8.4.2019, 5:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.12.2018
Пользователь №: 353315



Цитата(Firemann @ 21.12.2018, 13:15) *
АУПТ необходимо, ПК тоже. АУПТ только вода (можно модульное ТРВ), ПК 2 ствола на 2,5 л/с

Уважаемый GMG001632, надеюсь то, что я был единственный, кто Вам ответил, поможет Вам. Понимаю, что всегда необходимо услышать несколько мнений, но их здесь нет. Предлагаю закрыть дискуссию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 13:01