Автор: bolahg 2.8.2018, 7:36

Добрый день.
Имеется технологическое оборудование, и оно в процессе работы сильно греется т.к. в нем имеются нагревательные элементы.
Температура поверхности ~80-90 градусов. Мощность оборудования около 420 кВт (в помещение поступает около 165кВт). Необходимо выделяемое тепло от оборудования удалить.
Решил удалить выделяемое местным отсосом. Но местный отсос поможет избавить от конвективных потоков тепла т.к. часть энергии передается лучистым излучением.
Подскажите пожалуйста где посмотреть информацию по соотношению выделяемой энергии конвективным и лучистым потоками от работы оборудования или от нагретой поверхности.

Автор: Valiko 2.8.2018, 7:42

А изоляция нагретых частей оборудования - невозможна?
Чё за оборудование? Или - это военная тайна?

Автор: Татьяна Удальцова 2.8.2018, 8:40

"Тепло" - это не какая-то субстанция, которую можно "откачать". Вы удаляете воздух помещения, в случае местного отсоса - с повышенной температурой.
Для вентиляции надо определить воздухообмен по разности температур удаляемого и приточного воздуха. При этом учитывается и повышенная температура удаляемого местным отсосом и повышенная температура удаляемого общеобменной вентиляцией.

Если хочется себя запутать можете рассчитать отдельно конвективную и лучистую составляющую теплопоступлений от оборудования. Никаких "соотношений" тут нет. Надо рассчитывать по общим формулам теплопередачи с использованием критериальных уравнений, с учетом размеров, формы и температуры поверхности оборудования.

Допустим, рассчитали. И что это даст? Лучистое тепло нагревает конструкции здания, другое оборудование. Для расчет вентиляции эти данные не помогут.

Необходимо рассчитывать температуры удаляемого воздуха из разных частей помещения. Откуда вам будет известно, с какой температурой удаляет местный отсос? А производительность отсоса как определили? И почему решили, что он удалит всё конвективное тепло?

А температура общеобменной вытяжки зависит от организации воздухообмена - типов воздухораспределителей, мест подачи и удаления воздуха, коэффициента воздухообмена (не кратности!), зависящего от доли избытков тепла поступающего в РЗ.

В общем, изучайте материалы Сантехпроекта:

А3-960 Рекомендации по выбору способов подачи и типов воздухораспределительных устройств в промышленных зданиях
А3-877 Рекомендации по расчету отсосов от оборудования, выделяющего тепло и газы
А3-669 Рекомендации по выбору и расчету систем воздухораспределения

Вам ведь надо в итоге запроектировать вентиляцию, обеспечивающую параметры в РЗ.

Автор: jota 2.8.2018, 10:04

Цитата(bolahg @ 2.8.2018, 7:36) *
Мощность оборудования около 420 кВт (в помещение поступает около 165кВт).
Подскажите пожалуйста где посмотреть информацию по соотношению выделяемой энергии конвективным и лучистым потоками от работы оборудования или от нагретой поверхности.

Если собираетесь писать научную работу - считайте.....
Если надо решить практическую задачу - принимайте, что вся мощность переходит в тепло помещения - не ошибётесь.

Автор: bolahg 9.8.2018, 15:29

Цитата(Valiko @ 2.8.2018, 8:42) *
А изоляция нагретых частей оборудования - невозможна?
Чё за оборудование? Или - это военная тайна?


Волочильный стан
тип вот этого см. вложение

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)