По вакуумному выключателю 6кВ вопрос |
|
|
|
21.6.2019, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476
|
Не могу понять. Двигатель имеет номинальный ток 200А 6кВ, в момент старта коэф. 6.5 Вакуумный выключатель на 800А Понятно что в контролере куча настроек, но не могу понять Он слишком мощный для двигателя или слишком слабый с учетом стартовых токов? В момент пуска будет 1250а. Выключатель при аварии отработает?
|
|
|
|
|
24.6.2019, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
|
Высоковольтные выключатели – это коммутационные аппараты, предназначенные для включения, отключения электрических цепей в нормальных режимах и для автоматического отключения поврежденных элементов системы электроснабжения при КЗ и других аварийных режимах. Выбор высоковольтного выключателя производится по следующим основным параметрам: 1 Выбор по номинальному напряжению 2 Выбор по номинальному току 3 По отключающей способности 4 Проверка на термическую стойкость 5 Проверка на электродинамическую стойкость
Из вашего вопроса не понятно, откуда (с какого устройства) поступает сигнал на отключение вакуумного выключателя. С контроллера (?) или с релейной защиты (ТО, МТЗ). Кто мощный? Контроллер или вакуумный выключатель?
|
|
|
|
|
24.6.2019, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187136
|
Поспрашивайте у "релейщиков". Они Вам объяснят всё. И время-токовую защиту и остальное.
|
|
|
|
|
24.6.2019, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476
|
Команда на отключение с контролера. Понятно, что ток КЗ 20кА Но не могу понять в линейке у производителя было вакуумный выключатель на 630а,800а,1250а Если подбирать по номинальному току, то надо 630А. А если с коэффициентом 6.5 то 1250А
Или скорее всего что на складе было то и поставили?
Контролеру же все равно, он показатели снимает с трансформатора тока и напряжения. Либо какой то сигнал об аварии. Вот сидел думал, если ток КЗ 20кА, то пока он меньше ячейке вред не наносится. Получается, что правильный вакуумный выключатель = 630А
Сообщение отредактировал SmallBoy - 24.6.2019, 19:03
|
|
|
|
|
25.6.2019, 0:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
А что говорит производитель выключателя про значение и длительность допустимого тока перегрузки? Возможно график пускового тока двигателя попадает в допустимые кратковременные перегрузки именно 800 А выключателя.
Сообщение отредактировал straus - 25.6.2019, 0:57
|
|
|
|
|
25.6.2019, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476
|
Шлет лесом в договор с подписанной спецификацией.
Два пути: 1. Заплатили лишние бабки - черт с ними 2. Все хана беги бери ячейку на 1250А (раз пусковые токи выше)
?? Пусковых характеристик двигателя нету надо запрашивать. Но их никто не запрашивал у производителя ячейки
|
|
|
|
|
25.6.2019, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476
|
Точней производитель ячейки характеристики пусковых токов по двигателю не спрашивал
|
|
|
|
|
26.6.2019, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
|
Специализированной литературы по выбору высоковольтных выключателей очень много (и современной и времён высокоразвитой советской цивилизации). Сравнивать чисто арифметически цифры на электродвигателе и высоковольтном выключателе, не производя простейших электротехнических расчетов и не понимая физической сущности параметров выбора - это путь в никуда. Почитайте любой учебник по предмету "Электроснабжение".
|
|
|
|
|
26.6.2019, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Цитата(SmallBoy @ 25.6.2019, 22:54) Точней производитель ячейки характеристики пусковых токов по двигателю не спрашивал А производитель ячейки их и не должен спрашивать. Выбор оборудования лежит на проектировщике, он дожен смотреть пусковые токи двигателя, и подбирать под них ячейку. С обоснованием. При необходимости проектировщик запрашивает у производителя двигателя и производителя ячейки дополнительные параметры.
|
|
|
|
|
28.6.2019, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(SmallBoy @ 21.6.2019, 19:19) Не могу понять. Двигатель имеет номинальный ток 200А 6кВ, в момент старта коэф. 6.5 Вакуумный выключатель на 800А Понятно что в контролере куча настроек, но не могу понять Он слишком мощный для двигателя или слишком слабый с учетом стартовых токов? В момент пуска будет 1250а. Выключатель при аварии отработает? Мощность вашего двигателя около 8000 кВт? Он что, асинхронный, что пусковой коэффициент 6,5? Вы не ошиблись с номинальным током? Если не ошиблись, то величина пускового тока будет 200 х 6,5 = 1300 А. Двигатели такой мощности довольно редкие, производитель обычно сопровождает (отслеживает) их применение. Нам делал такие двигатели "Электротяжмаш", Лысьва. Поскольку оборудование дорогое, свяжитесь с производителями вакуумных выключателей. Выключатель с номинальным током 800 А не сможет обеспечить рядовой пуск асинхронного двигателя с приводимым механизмом (прямой пуск). А чтобы сработал ВВ от токовой защиты или защиты минимального напряжения, минимизировал повреждения двигателя и приводного механизма, нужно выбрать виды защит, оборудование для защит и трансформаторы тока.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476
|
нет, не ошибся.
в ячейке 6кВ все защиты есть контролер мониторит вторичные цепи трансформатора тока и трансформатора напряжения, если что-то идет не так отрубает ячейку.
вопрос был к правильности подбора, выкуумного выключателя. зачем он 800А если номинальный ток 200А. путем размышлений я пришел к выводу - что было то и продали, можно было поставить вакуумник на номинальный ток 630А все равно ток при котором начинает разрушаться вакуумник значительно выше и равен 20кА
наверно заплатили за ячейку в итоге на 50-100труб больше, обидно но не смертельно
|
|
|
|
|
4.7.2019, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
|
Цитата(SmallBoy @ 4.7.2019, 11:26) все равно ток при котором начинает разрушаться вакуумник значительно выше и равен 20кА Это максимально допустимый ток КЗ. А есть ещё допустимый повторяющийся ток перегрузки. Он зависит от длительности перегрузки.
|
|
|
|
|
4.7.2019, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
|
Цитата(SmallBoy @ 4.7.2019, 11:26) нет, не ошибся.
в ячейке 6кВ все защиты есть контролер мониторит вторичные цепи трансформатора тока и трансформатора напряжения, если что-то идет не так отрубает ячейку.
вопрос был к правильности подбора, выкуумного выключателя. зачем он 800А если номинальный ток 200А. путем размышлений я пришел к выводу - что было то и продали, можно было поставить вакуумник на номинальный ток 630А все равно ток при котором начинает разрушаться вакуумник значительно выше и равен 20кА
наверно заплатили за ячейку в итоге на 50-100труб больше, обидно но не смертельно Главное в вашем случае не вакуумный выключатель, а двигатель и механизм, который двигатель приводит в действие. Они в сотни, а может и тысячи раз дороже вакуумного выключателя. Выход их из строя из-за какого-то выключателя скорее всего приведет к убыткам, исчисляемым огромными суммами. У нас пропало напряжение в цепи управления, что не дало возможности защите остановить турбокомпрессор с двигателем 4000 кВт. Двигатель просто скрутил компрессор. За новый агрегат заплатили 5 млн. долларов. Дерзайте, удачи.
|
|
|
|
|
|