Необходим совет по поводу радиаторов.
Приняли жилой дом на обслуживание. Все хорошо, да только биметаллические радиаторы "Сантехпром БМ" РБС-500 неравномерно прогреваются. Неравномерность радиаторов выглядит таким образом: на одинаковой высоте радиатора температура практически равна, однако слишком большая разница между температурой верхней и нижней частью радиатора. Система отопления автономная, давление на обратке порядка 4,6 кг/см*2.
У нас сомнения по правильности выбора насоса (скорость движения теплоносителя) или слишком большой съем тепла с прибора.
В принципе в квартирах температура согласно СНИП, но сами понимаете, жители хотят больше, а еще попробуют радиатор начинают делать выводы.
Может быть, кто-нибудь из Вас встречался с такой проблемой.
Давайте обсудим. sad.gif
Спасибо за внимание. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.10.2004, 19:42
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



можете дать цифры: температуры на подаче, на обратке, в помещении?
тогда можно будет еще какие-нить выводы сделать rolleyes.gif ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 27.10.2004, 6:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Температура в тепловом узле на искомый подъезд на подаче 38*С, на обратке 33*С при уличной тепературе +6*С. Температура в проблемной квартире 20*С.
cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor B_*
сообщение 27.10.2004, 7:23
Сообщение #4





Guest Forum






Как осуществлено подключение радиатора?
Такая проблема может быть при только верхнем подключении (проточный вариант), либо при высоком сопротивлении протоку теплоносителя на данном участке сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 27.10.2004, 8:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Подводка за гипсокартоном не видно, но по словам монтажников и по схемам схема подключения однотрубная с осевыми замыкающими участками.
с уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Igor B_*
сообщение 28.10.2004, 8:01
Сообщение #6





Guest Forum






Вот там и проблема!..
Замыкающие участки должны быть не скрытые и с регулирующим трехходовым краном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 28.10.2004, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Там не трехходовоик, а вентель с термоголовкой с одной стороны и шаровый кран с другой.
huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_region_*
сообщение 28.10.2004, 22:00
Сообщение #8





Guest Forum






А у Вас часом радиаторы не завоздушены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abil
сообщение 29.10.2004, 8:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



Цитата(Sneg @ Oct 26 2004, 03:57 PM)
В принципе в квартирах температура согласно СНИП, но сами понимаете, жители хотят больше, а еще попробуют радиатор начинают делать выводы.

При использовании термостатических клапанов (при отсутствии погодозависимой автоматики в тепловом пункте) и при нормальной температуре в помещении происходит постоянное автоматическое изменение расхода теплоносителя в радиаторе. Из-за этого температура поверхности радиатора становиться неравномерной: при теплой погоде верх радиаторов остается горячим, а нижняя зона сильно остывает. При похолодании расход через радиатор увеличивается и температура поверхности радиатора начинает выравниваться. Так что, особых замечаний от жильцов быть не должно.P.S. А проверить можно, если снять термоголовки - температура радиаторов должна будет выровняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 30.10.2004, 5:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Вот тут то и собака зарыта.
Термостатические головки мы уже поснимали, чтобы увеличить поток теплоносителя, а ситуация не изменилась. Ждем устойчивого холода, чтобы выяснить как будет работать система при более горячем теплоносителе.
mad.gif
С уважением Андрей.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 0:51