Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет бойлера
Гость_Татьяна_*
сообщение 1.6.2007, 8:00
Сообщение #1





Guest Forum






Не подскажете как расчитать емкость бойлера для системы ГВС helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_РАМ_*
сообщение 1.6.2007, 8:46
Сообщение #2





Guest Forum






КАК ПОДОБРАТЬ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ (ЕМКОСТНОЙ) ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Для выбора объема емкостного водонагревателя можно ориентироваться на усредненный разовый расход одним человеком теплой воды:

Ванная 150--180 л
Душ 50--90 л
Умывальник 6--17 л
Кухонная мойка 20--30 л
С помощью приведенных данных, в зависимости от количества членов семьи, вы сможете выбрать примерный объем требуемого водонагревателя (правда, без ориентации на индивидуальные привычки).

Для более точного выбора объема можно применить и другой расчет, несколько сложнее, попробовав определить расход воды исходя из продолжительности ее использования с учетом требуемого напора.

Рассмотрим этот способ на примере семьи, состоящей из трех человек. Допустим, день начинается с десятиминутного душа для каждого члена семьи с расходом теплой воды 8 л/мин. Получается, что на душ уходит: 3 чел. х 10 мин х 8 л/мин = 240 литров теплой воды. После душа - завтрак. На мытье посуды может потребоваться еще 15 минут с расходом примерно 3 л/мин. Таким образом, чтобы посуда стала чистой, понадобится: 15 мин х 3 л/мин = 45 литров теплой воды. Допустим, что вечером расход воды будет примерно таким же. В итоге получаем утренний (или вечерний) расход теплой воды: 240 + 45 = 285 литров. Имея требуемый объем теплой воды, далее определяем объем водонагревателя (V водонагр.):

V водонагр. = V (Т - Т') : (Т'' - Т'),

где V - требуемое количество теплой воды (в нашем случае 285 л); Т - требуемая температура теплой воды (возьмем 40 °C); Т' - температура воды, с которой смешивается горячая вода из нагревателя (возьмем 10 °C); Т''- температура нагретой воды в водонагревателе (обычно 60 °C).

V водонагр. = 285 (40 - 10) : (60 - 10) = 171 литр

Осталось только выбрать водонагреватель с ближайшей к этой цифре емкостью. Кстати, наиболее популярны для использования за городом бойлеры объемом от 100 до 200 литров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэм Бруклин
сообщение 6.6.2007, 22:42
Сообщение #3


Гл. инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385



Емкость бойлера (естесно емкостного) есть ни что иное как дефицит тепловой мощности установки или дефицит расхода воды в часы максимального водоразбора.
По данной теме стр. 30 "Руководства по проектирования тепловых пунктов" Стройиздат 1983 или гл. 13
СНиП 2.04.01-85* "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 31.8.2011, 15:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



Добрый день. Дабы не создавать клоны тем прошу в этой теме помочь разобраться с таким вопросом.
Как расчитать необходимоей количество теплоносителя греющего контура бойлера, зная площадь/мощность теплообменника. Например: бойлер Viessmann Vitocell-V 100 обьемом 160 литров при 80 градусной подаче теплоносителя (причем в паспорте не пишут температуру обратки!) имеет мощность теплообменника 32 кВт, но при этом расход теплоносителя по паспорту написан 3 м.куб/час. Хотя что бы подвести 32 кВт тепла хватит 1,5 куба в час (при графике теплоносителя 80/60 V=32*0.86/20=1.37). У меня два вывода напрашивается: либо расчет Виссманн дает при графике теплоносителя 80/70 (тогда у меня получается 2,75 куба/час) либо я что то не правильно считаю... тогда как правильно? %)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 31.8.2011, 16:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Не совсем улавливаю смысл такого расчета. Количество теплоносителя, проходящего через теплообменник бойлера, зависит от насоса и гидравлики ветки от котла к бойлеру. Если трубопроводы не очень длинные, вполне хватит диаметра, соответствующего диаметру подключения на бойлере. Мощность при этом может отдаваться в очень широких пределах, от 0 и до...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 31.8.2011, 16:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



Может плохо обьяснил... Есть бойлер. Знаем его обьем, знаем мощность теплообменника, знаем расход горячей воды при мощности его теплообменника. Вопрос: сколько нужно подать теплоносителя, с заданным параметром, на бойлер, что бы тот нагрел нам количество воды по паспорту. Короче, на какой расход подбирать насос греющего контура, если мы знаем, что мощность теплообменника бойлера, например, 25 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoliy_Valerev...
сообщение 31.8.2011, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 17.9.2010
Пользователь №: 72595



вот программка[boiler_laz.exe]

Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 31.8.2011, 16:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  boiler_laz.exe ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5585
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 31.8.2011, 17:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



2Anatoliy_Valerevich
Спасибо за програмку, но мне нужно посчитать количество теплоносителя или подводящую тепловую мощность, а она считает только время нагрева, взависимости от исходных данных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 31.8.2011, 17:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(lmdbird @ 31.8.2011, 16:22) *
Может плохо обьяснил... Есть бойлер. Знаем его обьем, знаем мощность теплообменника, знаем расход горячей воды при мощности его теплообменника. Вопрос: сколько нужно подать теплоносителя, с заданным параметром, на бойлер, что бы тот нагрел нам количество воды по паспорту. Короче, на какой расход подбирать насос греющего контура, если мы знаем, что мощность теплообменника бойлера, например, 25 кВт?

Да возьмите скорость движения теплоносителя 0,5 - 1 м/с, расход по диаметру прикиньте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 31.8.2011, 17:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



та прикинуть можно, точнее можно прикинуть сколь душе угодно. А так чтобы посчитать и расчетик приложить, что нужно именно столько теплоносителя, посему насосик нужен такой... Я считал исходя от мещности теплообменника. Тоесть если у меня теплообменник 25 кВт то при температурном графике 80/60 мне нужно 1 куб воды в час. Так оно и получается, что при расходе 1 куб/час скорость теплоносителя в трубе Ду25 будет около 0,5 м/с. Вроди правельно и крассиво, но приходят более умный "люди" и говорят, что нужно насос на 3 куба воды (со скоростью уже около 1,8 м/с и тепловой мощностью около 70 кВт). И свое решение нужно обосновать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kruze123_*
сообщение 5.9.2011, 22:59
Сообщение #11





Guest Forum






Водонагреватели, теплоаккумуляторы, котлы водогрейные и паровые марки HEATFORM предназначены для нагрева и поддержания температуры воды в автоматическом режиме для хозяйственно-бытовых и производственных нужд при рабочем давлении не более 0,6 МПа в системе горячего водоснабжения, индивидуальных жилых домов, учереждений, производственных помещений, административных зданий, и любых других объектов

Сообщение отредактировал kruze123 - 5.9.2011, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 8.9.2011, 12:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Ребята, так как в итоге лучше подбирать бойлер? По расчетной часовой нагрузке на ГВС или исходя из того, что дети приходят со школы в 2, родители с работы в 6 и им надо столько-то чтобы попить чай и принять душ?

Хорошо бы какие-нибудь примеры из опыта, типа "поставил на 300л, 5 семей горя не знают" или поставили "500л - на 3-хсемейный таунхаус и не хватает".

Сообщение отредактировал Sargs - 8.9.2011, 12:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sargs
сообщение 8.9.2011, 12:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111257



Например я на распутье.

Стоит 2 бойлера по 500л на дом в 12 квартир, но эта система должна обеспечивать 2 таких дома. (второй не сдан ещё)

Расчетный часовой расход на ГВС - 0.9 куба. Так вот в зависимости от того, как подбирать, мне либо перетаскивать один из бойлеров во второй дом, либо покупать ещё 2 по 500л.

Сообщение отредактировал Sargs - 8.9.2011, 12:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serzh80_*
сообщение 8.9.2011, 13:50
Сообщение #14





Guest Forum






Ребята! На данный момент могу предложить почитать вот это.
И программу подбора баков Будерус. Макросы писал сам, так что не отключайте.

Скоро будет программа для подбора баков под любой объект.

Сообщение отредактировал Serzh80 - 8.9.2011, 13:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.xls ( 61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3440
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lmdbird
сообщение 9.9.2011, 18:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35681



2 Sargs
Для многоквартинрых домов есть статья (с расчетиком) от журнала С.О.К.. Посчитай, и получишь свой максимальный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tasha1510
сообщение 27.11.2012, 14:49
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54172



Здравствуйте!
Пожалуйста подскажите по расчету бойлера
как определить время нагрева водоподогревателя емкостного ( объемом 500л)
как понимаю время работы зависит от среднечасового расхода и суточных объемов
Суточный максимальный расход на ГВС - 1,32 м3/сут, среднесуточный -- 1,155 м3/сут, среднечасовой расход - 0,055 м3/час
правильно ли я понимаю работа бойлера составит - 1,155/(0,055*2,4) = 8,75 ч
тогда мощность бойлера? P=(500*1,163*(55-5) / (0,98*8,75) = 3,39 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.11.2012, 23:00
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



У Вас в арифметике ошибка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tasha1510
сообщение 29.11.2012, 10:58
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54172



Ой, я сразу Вт перевела в кВт rolleyes.gif
Просто может я вообще ошибаюсь в расчетах, мощность очень маленькая получается (
Правильно ли я вычислила время работы бойлера?

Сообщение отредактировал tasha1510 - 29.11.2012, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sp.ell
сообщение 31.12.2013, 14:45
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.12.2013
Пользователь №: 218565



Очень нужен совет специалиста теплофизика. rolleyes.gif

Возьмем для примера небольшой домашний водонагреватель, который будет постоянно подключен к электрической сети для поддержания в нем определенной температуры в 60 град.
Вода в нагревателе 60 град. (находится в "спящем" режиме). Вы моете посуду, вода течет небольшой струйкой. Вытекаемая из бойлера подогретая вода заменяется на холодную из трубы ХВС и смешивается с большим объемом воды в бойлере в 60 град и практически сразу из-за огромной разницы в объеме нагревается от самой воды в 60 град. Водонагреватель при этом включается на очень короткий промежуток времени. А сл-но и не забирает в данном случае большого кол-ва электроэнергии.

Теперь представим Вы пошли мыться под душем и включили большой напор горячей воды. Из водонагревателя вытекает быстрым потоком сразу большой объем горячей воды и заменяется сразу на холодную воду из ХВС. Тут уже по понятным причинам, она не сможет "нагреться" от оставшейся теплой воды, а смешается с ней и весь объем станет уже темп. 30 град.
Бойлер, который стоит в режиме поддержания температуры в 60 град. сразу включается (выходит из "спящего" режима) и начинает подогревать воду за счет трат электроэнергии. На электросчечик накручивается расход энергии, который Вы потом оплачиваете электросети.
В случае с ИТП - это Гкал.

Если из водонагреватея Вы будете постоянно только мыть посуду тонкой струйкой, то он будет реже включаться, только когда вода будет постепенно остывать от наружнего воздуха и незначительных теплопотерь при смешивании воды. Вылили за месяц 10 куб. Электроэнергии потратили мало.
Пошли мыться и вылили сразу 10 куб. при включенном водонагревателе и потратили уже значительную электроэнергию. В первом случае, за счет использования теплоемкости самой воды в водонагревателе Вы потратите меньше энергии, так как она так же участвует в нагреве воды.

В первом случае горячая вода в водонагревателе является теплоносителем и участвует в подогреве мизерного объема холодной воды, поступающего в бойлер.


Подскажите, плиз, я права в своих рассуждениях? Далее я пытаюсь "на пальцах" объяснить свое суждение:

После подсчетов по формуле по теплофизике мы пришли к выводу:
для того чтобы нагреть 10 кубов воды до 55 град. нам потребуется затратить 10 х 0.055 = 0.550Гкал
Заменим для наглядности 0,550 Гкал на условные единицы 100 у.е. (чтобы не вдаваться в дробные цифры)

Для подогрева этих 10 кубов мы рассмотрели два случая:

В первом случае в нагреве воды участвует водонагреватель и горячая вода, находящая в бойлере (теплоноситель Гкал).
Во втором случае теплоноситель в бойлере в виде горячей воды отсутствует.

10 куб = 100 у.е. (0.550 Гкал)
Затраты теплоносителей:

1 случай
водонагреватель 20 у.е. (0,11 Гкал) + горячая вода 80 у.е. (0,44 Гкал)

2 случай
водонагреватель 100 у.е. (0,555 Гкал)

Видно, что в первом случае мы заплатим за 0,11 Гкал, а во втором за 0.550 Гкал на подогрев одинакового кол-ва кубов.

В первом случае используются ресурсы, за которые не нужно платить и они экономят затраты энергии водонагревателя.

Последовал вопрос: Позвольте спросить, а "+горячая вода 80 у.е. (044Гкал) в первом случе святым духом нагрелась?

Нет, за нее мы заплатили в прошлом месяце.

В прошлом месяце мы купили этот теплоноститель в виде горячей воды за 100 у.е. (0,555 Гкал).

В первом случае температура этого теплоносителя снижается, например до 50 град. (происходят его теплопотери - забирает тепплоэнергию холодная вода и окружающий воздух). В первом случае требуется поддержание температуры теплоносителя до 60 град. Т.е. водонагреватель догревает постоянно эту разницу. Покупаем ее за 10 у.е. Оставшиеся 50 град. все еще являются теплоносителем, пусть и отдают уже меньше тепла Гкал, но все равно отдают свое тепло (энергию Гкал) холодной воде, т.е. снижают затраты водонагревателя.

Во втором случае мы лишаемся этого теплоносителя полностью (сразу сливаем), т.е. 0 град. и для того, чтобы нам вернуть этот теплоноситель в 60 град. нам нужно снова его купить за 100 у.е. (0,555 Гкал). Если мы его лишаемся постоянно (темп. падает до 0), то нам постоянно его нужно будет покупать за 100 у.е.

Растраты энергии воднагревателя на теплоностиель в виде горячей воды.

Наглядно (1 мес+2 мес+3 мес+4 мес+5 мес):

1 случай
100 у.е. + 10 у.е. +10 у.е +10 у.е. + 10 у.е. = 140 у.е.

2 случай
100 у.е. + 100 у.е. +100 у.е. + 100 у.е. + 100 у.е. = 500 у.е.

Господа специалисты, я права в своих суждениях или глубоко заблуждаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 31.12.2013, 15:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(sp.ell @ 31.12.2013, 14:45) *
Очень нужен совет специалиста теплофизика. rolleyes.gif
Вода в нагревателе 60 град. (находится в "спящем" режиме). Вы моете посуду, вода течет небольшой струйкой. Вытекаемая из бойлера подогретая вода заменяется на холодную из трубы ХВС и смешивается с большим объемом воды в бойлере в 60 град и практически сразу из-за огромной разницы в объеме нагревается от самой воды в 60 град. Водонагреватель при этом включается на очень короткий промежуток времени. А сл-но и не забирает в данном случае большого кол-ва электроэнергии.

Не, тут спец по вечным двигателям нужен...
Один литр воды в 10 градусов, попав в бак со 100 литрами 60-градусной воды, "уронит" температуру на пол-градуса. То есть затраты будут в виде нагрева 101 литра воды на 0,5 градусов...
В общем, существенная экономия будет при использовании многотарифного счетчика, а от струйки толку будет... Не будет, в общем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sp.ell
сообщение 31.12.2013, 16:14
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.12.2013
Пользователь №: 218565



Цитата(lovial @ 31.12.2013, 16:59) *
Не, тут спец по вечным двигателям нужен...
Один литр воды в 10 градусов, попав в бак со 100 литрами 60-градусной воды, "уронит" температуру на пол-градуса. То есть затраты будут в виде нагрева 101 литра воды на 0,5 градусов...
В общем, существенная экономия будет при использовании многотарифного счетчика, а от струйки толку будет... Не будет, в общем...


Я не совсем поняла последюю Вашу фразу.

Мне нужно понять суть: если мы будем выливать воду небольшими объемами, то в нагреве новой поступившей холодной воды будет принимать участие НЕ только водонагреватель, но и горячая вода, которая в нем (так как является теплоносителем Гкал).
Тем самым снижая затраты энергии водонагревателя. Я права или нет?

Я не говорю, что в первом случае затрат энергии не будет, они будут, но значительно ниже, чем во втором.

Сообщение отредактировал sp.ell - 31.12.2013, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.12.2013, 18:23
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lovial @ 31.12.2013, 16:59) *
от струйки толку будет...

Не-е...
Всё правильно. В пределе, при струйке, стремящейся к нулю, будет бесплатный подогрев воды. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sp.ell
сообщение 31.12.2013, 19:26
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.12.2013
Пользователь №: 218565



Цитата(tiptop @ 31.12.2013, 19:23) *
Не-е...
Всё правильно. В пределе, при струйке, стремящейся к нулю, будет бесплатный подогрев воды. rolleyes.gif


Здесь тоже шутники общаются rolleyes.gif
Дело не в напоре воды по сути.
Поставим вопрос по другому.

1 случай.
Из общего объема воды в 10 л, я вылила за один раз 1 л.
Нагреватель догрел этот объем холодной воды до 60 град..
Я предполагаю, что в этом случае в нагреве воды будет принимать участие и оставшиеся 9 л. горячей воды (как носители тепла Гкал).
Такую процедуру повторили 10 раз (выливая по 1 литру за один подход).

2 случай.
Из общего объема воды в 10 л., я за один раз вылила все 10 литров.
Нагреватель 10 литров поступишвей холодной воды с 0 град (или 10 град, не имеет значения) нагревает только своей мощностью. Дополнительный теплоноситель Гкал в виде горячей воды, как в первом случае отсутствует.

Я предполагаю, что во втором случае потребуется больше энергозатрат водонагреваетеля.
Так это или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 31.12.2013, 20:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(sp.ell @ 31.12.2013, 18:26) *
Здесь тоже шутники общаются rolleyes.gif
Дело не в напоре воды по сути.
Поставим вопрос по другому.

1 случай.
Из общего объема воды в 10 л, я вылила за один раз 1 л.
Нагреватель догрел этот объем холодной воды до 60 град..
Я предполагаю, что в этом случае в нагреве воды будет принимать участие и оставшиеся 9 л. горячей воды (как носители тепла Гкал).
Такую процедуру повторили 10 раз (выливая по 1 литру за один подход).

2 случай.
Из общего объема воды в 10 л., я за один раз вылила все 10 литров.
Нагреватель 10 литров поступишвей холодной воды с 0 град (или 10 град, не имеет значения) нагревает только своей мощностью. Дополнительный теплоноситель Гкал в виде горячей воды, как в первом случае отсутствует.

Я предполагаю, что во втором случае потребуется больше энергозатрат водонагреваетеля.
Так это или нет?



Мощность есть величина соотнесенная ко времени. Енергозатраты все таки абсолютная величина... Там разница во времени. "Ето как сорок раз за раз или поразу сорок раз..." rolleyes.gif
Похоже у администрации Новый год ...вот вот. Всем удачи и достойной их пониманию жизни. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Synoptyk - 31.12.2013, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.12.2013, 20:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(sp.ell @ 31.12.2013, 20:26) *
1 случай.
Из общего объема воды в 10 л, я вылила за один раз 1 л.
Нагреватель догрел этот объем холодной воды до 60 град..
Я предполагаю, что в этом случае в нагреве воды будет принимать участие и оставшиеся 9 л. горячей воды (как носители тепла Гкал).
Такую процедуру повторили 10 раз (выливая по 1 литру за один подход).

2 случай.
Из общего объема воды в 10 л., я за один раз вылила все 10 литров.
Нагреватель 10 литров поступившей холодной воды с 0 град (или 10 град, не имеет значения) нагревает только своей мощностью. Дополнительный теплоноситель Гкал в виде горячей воды, как в первом случае отсутствует.

Я предполагаю, что во втором случае потребуется больше энергозатрат водонагревателя.
Так это или нет?
не так. Всё не так. Шутница здесь Вы, новогодняя шутница. Что в лоб, что полбу -баланс тепла не сокрушим. В первом случае все равно нужно тепла на нагрев только одного литра.
Вода бака, да, подогреет тот литр, но и сама ж остынет, отдав тепло тому литру. И придется догревать эту смесь вновь до 60оС

Второй случай и первый отличаются только литрами, а не затратами тепла на нагрев одного литра.

С новым, 2014 ОВ_Годом всех читающих эти строки! За Годом Год, за Гадом Гад. Год, Гад. Года как горизонт.. Гадать и не угадывать. Гад ушёл - Лошадь пришёл! biggrin.gif

За годом - год За гадом - гад
За маскарадом - маскарад
На праздник выпить кто не рад?
И в ящике - парад..
Страна стирает письмена,
Страна меняет имена
Заправив в брюки ордена
Задумчиво пьяна..

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 31.12.2013, 20:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sp.ell
сообщение 1.1.2014, 10:06
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.12.2013
Пользователь №: 218565



Подскажите, плиз.

Если в 9 литров воды в 60 град. долить 1 литр воды в 10 град.
Какой температуры будет вода общих 10 литров?

И по какой формуле это считается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 1.1.2014, 11:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Т1*М1+Т2*М2=Т3*М3. масса=объем*плотность. все ингредиенты известны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 1.1.2014, 12:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Kult_Ra @ 31.12.2013, 20:15) *
не так. Всё не так. Шутница здесь Вы, новогодняя шутница. Что в лоб, что полбу -баланс тепла не сокрушим. В первом случае все равно нужно тепла на нагрев только одного литра.
Вода бака, да, подогреет тот литр, но и сама ж остынет, отдав тепло тому литру. И придется догревать эту смесь вновь до 60оС

Второй случай и первый отличаются только литрами, а не затратами тепла на нагрев одного литра.

С новым, 2014 ОВ_Годом всех читающих эти строки! За Годом Год, за Гадом Гад. Год, Гад. Года как горизонт.. Гадать и не угадывать. Гад ушёл - Лошадь пришёл! biggrin.gif

За годом - год За гадом - гад
За маскарадом - маскарад
На праздник выпить кто не рад?
И в ящике - парад..
Страна стирает письмена,
Страна меняет имена
Заправив в брюки ордена
Задумчиво пьяна..


Не всё так просто. Похоже автор интуитивно чувствует, что при смешении имеются дополнительные необратимости. Молодца! При темературах 60* они малы, но имеются.
Основное предположение справедливо. При регулирование температуры смешением тратится больше первичной энергии, чем при нагреве до заданной температуры. Термодинамика, блин.
С наступившим!

Сообщение отредактировал Бойко - 1.1.2014, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sp.ell
сообщение 1.1.2014, 13:10
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.12.2013
Пользователь №: 218565



Цитата(sp.ell @ 1.1.2014, 11:06) *
Подскажите, плиз.

Если в 9 литров воды в 60 град. долить 1 литр воды в 10 град.
Какой температуры будет вода общих 10 литров?

И по какой формуле это считается?



Цитата(v-david @ 1.1.2014, 12:48) *
Т1*М1+Т2*М2=Т3*М3. масса=объем*плотность. все ингредиенты известны.



Т.е. у меня получилось, что температура суммарных 10 литров будет 55 град.
Правильно я просчитала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sp.ell
сообщение 1.1.2014, 14:36
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.12.2013
Пользователь №: 218565



Цитата(Бойко @ 1.1.2014, 13:26) *
Не всё так просто. Похоже автор интуитивно чувствует, что при смешении имеются дополнительные необратимости. Молодца! При темературах 60* они малы, но имеются.
Основное предположение справедливо. При регулирование температуры смешением тратится больше первичной энергии, чем при нагреве до заданной температуры. Термодинамика, блин.
С наступившим!


Да, спасибо за Ваш ответ. Вот именно термодинамика.

Не интуитивно, а почему-то была уверена всегда, что для нагрева воды с 15 град до 20 град. потребуется больше затрат энергии, нежели для нагрева воды с 55 град до 60 град.
Так как в первом случае в 15 град воды меньше тепла Гкал, нежели в 55 град.

Мне просто не хватает сейчас знаний расчета, чтобы это проверить на практике (изучала термофизику в вузе уже приличное время назад, все подзабылось), а учебника нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 6:31