сообщение 22.6.2017, 10:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258947



Добрый день, коллеги rolleyes.gif
Просматривая в очередной раз листы подбора вент.агрегатов от нескольких контор, задумался насчет объективности написанного, а именно: эффективности утилизаторов. Например, с промежуточным теплоносителем ( говоря на жаргоне-гликолевых). Частенько наблюдаешь одно значение, чаще всего-максимальное. При этом, автоматика может поставляться другой конторой.
Возникает вопрос: как это значение соотносится с реальностью?!
Мало того, при обмерзании вытяжного ТО снижаетсвя эффективность+ алгоритмы разморозки можно заложить разные (граница включения, продолжительность и т.д.)=>все это , как мне кажется, явно повлияет на эффективность...
Какие у Вас мысли на этот счет? Опыт?

p.s.:конечно есть жуликоватый выход,например, переразмереть калорифер, некоторые его закладывают со 100% мощностью. Ну вот зачем нужно энергосбережение "как получится"?

Сообщение отредактировал alex47 - 22.6.2017, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 22.6.2017, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



в морозы у пластинчатых примерно 50% (КОРФ)..У промежуточных было пару объектов ,но вытяжная температура была примерно равной приточке + большой расход воздуха...судя по замерам вобще беспонтовый вариант как утилизатор..Ротор..ну тут широкое поле КПД и температура и влажность и соотношение расходов и производитель)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex47
сообщение 22.6.2017, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258947



Цитата(yavent @ 22.6.2017, 11:01) *
в морозы у пластинчатых примерно 50% (КОРФ)..У промежуточных было пару объектов ,но вытяжная температура была примерно равной приточке + большой расход воздуха...судя по замерам вобще беспонтовый вариант как утилизатор..Ротор..ну тут широкое поле КПД и температура и влажность и соотношение расходов и производитель)))

Спасибо за отклик. Любопытно, что у них при подборе было накалякано, процентов 70 то точно... (я про пластину). А что касается гликоля, у меня сложилось такое впечатление, что эта вещь нормально работает только тогда, когда она изначально правильно просчитана,поставлена в задуманном виде, "пуско-налажена". А то одни создают идеальную модель работы, получают "вкусные" значения, другие включают фантазию при разработке функциональной схемы и программировании, а третьи: узел "оптимизируют" , подбирая элементы по диаметрам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.6.2017, 16:41
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(yavent @ 22.6.2017, 12:01) *
в морозы у пластинчатых примерно 50% (КОРФ)..У промежуточных было пару объектов ,но вытяжная температура была примерно равной приточке + большой расход воздуха...судя по замерам вобще беспонтовый вариант как утилизатор..Ротор..ну тут широкое поле КПД и температура и влажность и соотношение расходов и производитель)))


А значения влагосодержания и относительной влажности принятые для удаляемого воздуха не приведёте? Потому как, "примерно 50%" и выше это при имеющихся ощутимых влаговыделениях, позволяющих использовать скрытую теплоту.

То же и к ротору. Широкое поле там - методика окучивания лохов расчёта и применения данных. Соотношение расходов (существенное превышение удаляемого над подаваемым) - жульничество чистейшей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 23.6.2017, 6:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



по пластине..конкретно г.Иркутск..соотношение примерно 50/50..причем тут у пластины скрытая теплота?...нормально работает ротор свои 70 выдает без базара)))

ксати никто не подскажет где самые разумные цены на пластины)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2017, 7:57
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(yavent @ 23.6.2017, 7:14) *
по пластине..конкретно г.Иркутск..соотношение примерно 50/50..причем тут у пластины скрытая теплота?...нормально работает ротор свои 70 выдает без базара)))

ксати никто не подскажет где самые разумные цены на пластины)))


Вы в ВУЗе спали на термодинамике и теплопередаче?

Второй вопрос, наводящий, на стороне вытяжного воздуха конденсат (и возможное обмерзание) есть?

Сообщение отредактировал Skaramush - 23.6.2017, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yavent
сообщение 23.6.2017, 9:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 11.5.2017
Пользователь №: 321072



я кто тому..что зимой на одном из объектов делали замеры приточного воздуха...и пришли к выводу..что чем ниже температура наружного воздуха тем эффективнее..при -33..судя по температурам выдавал 50%..изначально ставили дренаж с обогревом...потом забили ибо к тому моменту поставили около 20 пластин и нигде не было явного конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex47
сообщение 23.6.2017, 9:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258947



Цитата(yavent @ 23.6.2017, 6:14) *
по пластине..конкретно г.Иркутск..соотношение примерно 50/50..причем тут у пластины скрытая теплота?...нормально работает ротор свои 70 выдает без базара)))

ксати никто не подскажет где самые разумные цены на пластины)))


Что вы поддразумеваете под разумными? самый дешевый?так это немудрено найти..только опрометчиво в данном регионе его ставить...

А как Вы определили отсуствуе "явного" конденсата? и что подразумеваете под явным? biggrin.gif

Цитата(Skaramush @ 22.6.2017, 16:41) *
А значения влагосодержания и относительной влажности принятые для удаляемого воздуха не приведёте? Потому как, "примерно 50%" и выше это при имеющихся ощутимых влаговыделениях, позволяющих использовать скрытую теплоту.

То же и к ротору. Широкое поле там - методика окучивания лохов расчёта и применения данных. Соотношение расходов (существенное превышение удаляемого над подаваемым) - жульничество чистейшей воды.

Применительно к роторам, в большинстве соглашусь...но сам не имел опыта, но наслышан об успешной эксплуатации сорбционных...не сталкивались в работе?

Сообщение отредактировал alex47 - 23.6.2017, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2017, 9:25
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(yavent @ 23.6.2017, 10:17) *
я кто тому..что зимой на одном из объектов делали замеры приточного воздуха...и пришли к выводу..что чем ниже температура наружного воздуха тем эффективнее..при -33..судя по температурам выдавал 50%..изначально ставили дренаж с обогревом...потом забили ибо к тому моменту поставили около 20 пластин и нигде не было явного конденсата


Гениально. С увеличением теплового напора возрастает теплопередача.
Немедленно патентуйте, это же открытие.

Выдача пиковой эффективности при экстремальных температурах это ещё один вариант махинаций с подбором. Отсутствие "явного конденсата" может означать две вещи:
1. Происходит обмерзание пластин
2. Влагосодержание удаляемого воздуха крайне низкое, скрытая теплота используется в минимальной степени.

Первый случай - можно дотянуть эффективность до 50%. Второй - можно только за счёт увеличения плотности сборки блока (больше пластин в блоке) и, соответственно, увеличение его сопротивления по воздуху. При температурах близких к средним за отопительный сезон, эффективность будет не выше 40%.

Цитата(alex47 @ 23.6.2017, 10:23) *
Что вы поддразумеваете под разумными? самый дешевый?так это немудрено найти..только опрометчиво в данном регионе его ставить...

А как Вы определили отсуствуе "явного" конденсата? и что подразумеваете под явным? biggrin.gif


Применительно к роторам, в большинстве соглашусь...но сам не имел опыта, но наслышан об успешной эксплуатации сорбционных...не сталкивались в работе?


Сталкивался. Неплохи.
Чтобы стало яснее, я не собираюсь критиковать оборудование, оно выполняет свою работу и выполняет качественно. Но вот мухлёж продажников - чем далее, тем беспардоннее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex47
сообщение 23.6.2017, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258947



Цитата(Skaramush @ 23.6.2017, 9:25) *
Гениально. С увеличением теплового напора возрастает теплопередача.
Немедленно патентуйте, это же открытие.

Выдача пиковой эффективности при экстремальных температурах это ещё один вариант махинаций с подбором. Отсутствие "явного конденсата" может означать две вещи:
1. Происходит обмерзание пластин
2. Влагосодержание удаляемого воздуха крайне низкое, скрытая теплота используется в минимальной степени.

Первый случай - можно дотянуть эффективность до 50%. Второй - можно только за счёт увеличения плотности сборки блока (больше пластин в блоке) и, соответственно, увеличение его сопротивления по воздуху. При температурах близких к средним за отопительный сезон, эффективность будет не выше 40%.



Сталкивался. Неплохи.
Чтобы стало яснее, я не собираюсь критиковать оборудование, оно выполняет свою работу и выполняет качественно. Но вот мухлёж продажников - чем далее, тем беспардоннее.


Про разницу температур-согласен, добавить нечего rolleyes.gif
Что касается обмерзания, там можно скатиться по эффективности значительно ниже..где-то у меня дома картинка-страшилка есть с реального объекта (от коллег досталось), так там "шуба" ледяная laugh.gif
Что касается второго, то сейчас,судя по статейкам, многие производители повышают турбулизацию потока меж пластин, оставляя приоичный зазор...


Цитата(Skaramush @ 23.6.2017, 9:25) *
Гениально. С увеличением теплового напора возрастает теплопередача.
Немедленно патентуйте, это же открытие.

Выдача пиковой эффективности при экстремальных температурах это ещё один вариант махинаций с подбором. Отсутствие "явного конденсата" может означать две вещи:
1. Происходит обмерзание пластин
2. Влагосодержание удаляемого воздуха крайне низкое, скрытая теплота используется в минимальной степени.

Первый случай - можно дотянуть эффективность до 50%. Второй - можно только за счёт увеличения плотности сборки блока (больше пластин в блоке) и, соответственно, увеличение его сопротивления по воздуху. При температурах близких к средним за отопительный сезон, эффективность будет не выше 40%.



Сталкивался. Неплохи.
Чтобы стало яснее, я не собираюсь критиковать оборудование, оно выполняет свою работу и выполняет качественно. Но вот мухлёж продажников - чем далее, тем беспардоннее.

Не поспоришь..так и тема была этим навеяна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2017, 9:39
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я такие "шубы" видел не один раз.
Кстати, один из самых напористых в рекламе Swegon ограничивал (про сейчас не скажу) относительную влажность воздуха в обслуживаемых помещениях, допустимую для эксплуатации своих роторов. Именно по причине обмерзания и не только роторов, но и вентиляторов. Лев (LordN) выкладывал фото. Картинка не для слабонервных cool.gif

Добросовестный производитель имеет программы подбора блоков. Они позволяют оценить, как будет работать блок в конкретных условиях и "поиграть" сменой параметров. Скачайте такую программу и потратьте время на эксперименты. Многое станет понятным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 23.6.2017, 10:47
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Извините, что вклиниваюсь в диалог специалистов. Но:
1. "С увеличением теплового напора возрастает теплопередача" - это в общем случае неверно. Коэффициент теплопередачи мало зависит от температуры и теплового напора в рассматриваемом диапазоне температур и вынужденном движении теплоносителей.
2. С увеличением напора (разности температур между потоками) растет количество передаваемого тепла при неизменной теплоотдаче.
3. При больших разностях температур между концами теплообменника (улица - помещение) растет как упомянутый в п.2 напор, так и тепловая нагрузка на теплообменник, количество передаваемого тепла. Так что кпд, во всяком случае температурный меняется мало.
4. Кпд утилизации в значительной степени зависит от схемы организации теплообмена. Посмотрите монографию Кейс и Лондон. Она максимальна при потивотоке. Для перекрестного тока, если не изменяет память не превышает 67% (при самых больших значениях теплоотдачи, просто ввиду неэффективной схемы). Для "гликолевого ", с использованием традиционных теплообменников ,опять же по памяти, кпд даже теоретически не может превышать 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.6.2017, 10:50
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Коррекция верна, кроме эффективности для перекрёстноточного. 67% это пиковая при не учитываемой скрытой теплоте.
Но "выдавливать" из ТО максимальную эффективность = закладывать для ТО работу в зоне риска обмерзания, как правило, этого избегают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения