Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение парковки на эксплуатируемой кровле
ferom
сообщение 27.10.2016, 9:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.4.2013
Пользователь №: 190260



Здравствуйте коллеги. Столкнулся с таким проектом, небольшое офисное здание с парковкой в центре здания на первом и втором этаже.

Ранее с таким пожаротушением не сталкивался.
Машины на втором этаже парковки стоят под перекрытием третьего этажа (как видно на картинке), но так же и в центре. На сколько я понимаю, принимается Воздушная спринклерная АУПТ, но на втором этаже спринклера расставляются по всей парковке (даже там, где нет перекрытия) или же только там, где стоят машины под перекрытием?

Спасибо

Прикрепленный файл  ________.png ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.10.2016, 15:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А надо ли тушить? Парковка же открытая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ferom
сообщение 31.10.2016, 11:10
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 21.4.2013
Пользователь №: 190260



3.7 назземная стоянка автомобилей открытого типа: Стоянка, в которой не менее 50% площади внешней поверхности наружных ограждений на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты. Для отдельных этажей стоянки автомобилей открытого типа, не соответствующих этому условию, следует предусматривать сети инженерно-технического обеспечения, применительные для стоянок автомобилей закрытого типа (пожаротушение, вентиляция, дымоудаление и т.д.).

Руководство решило не тушить, делать вид "как-будто" там не будет парковки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения