> Пожаротушение склада взрывчатых веществ, Помогите разобраться с объемом воды
Инженер ОВК
сообщение 22.9.2022, 13:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день, коллеги!
Проектируем склад взрывчатых веществ (аммиачно-селитренных и тротилосодержащих), склад средств иниициирования (устройства СИНВ, ДШЭ). Склады контейнерного типа. Хранение постоянное.
Прошу помочь разобраться с объемом воды на пожаротушение - внутреннее, автоматическое, наружное.
СП 10 и СП 8 п.1.3 не распространяется на объекты хранения взрывчатых веществ.
Согласно СП 12 склады взрывчатых веществ не категорируется.
Согласно ФНП 494 п.443 должен быть противопожарный водоем, но объем водоема нигде не указан. Про внутреннее пожаротушение и автоматическое ничего не сказано.
Могу ли я пользоваться ВСН 21-01-98?
п.1.1 Настоящие ведомственные строительные нормы устанавливают основные требования пожаро- и взрывопожаробезопасности, обязательные для учета при проектировании вновь строящихся и реконструируемых арсеналов, баз и складов (далее - баз) видов Вооруженных Сил и родов войск, где проводятся сборка, ремонт, техническое обслуживание и хранение боеприпасов, действие или поведение при пожаре которых основано на использовании энергии взрыва (горения) обычных взрывчатых веществ, порохов, изделий из них и пиротехнических средств.

Подскажите нормы, по которым проектировать пожаротушение для данного объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 22.9.2022, 14:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



ну а почему нет то? конечно можно.

нормы проектирования как правило указываются в ТЗ... но если это военные, то и ТЗ судя по всему писали вы себе сами.
Выйти на общение с экспертами ГГЭ не пробовали? С ростехнадзором? Для проведения консультаций. Обычно идут туда, кто будет проверять проект.

При проектировании я бы смотрел во все документы и в ВСН и в СП, для проекта принимал бы более жесткие требования.

там еще к нему есть дополнение:
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАЗ, СКЛАДОВ И АРСЕНАЛОВ РАКЕТ И БОЕПРИПАСОВ
(дополнение к ВСН 21-01-98*/МО РФ "Нормы проектирования арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов. Требования взрывопожаробезопасности")

2.1.11 Допускается для целей пожаротушения в зоне хранения боеприпасов и ракет предусматривать только:

а) для наружного пожаротушения:

- пожарные водоемы (резервуары), из расчета обеспечения пожаротушения каждого здания (сооружения) не менее чем от двух пожарных водоемов (резервуаров) емкостью не менее 100 м каждый.

б) для внутреннего пожаротушения:

- автоматические установки пожаротушения (для помещений, указанных в приложении В ВСН 21-01-98*/МО РФ).


Сообщение отредактировал otdel.ito - 22.9.2022, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 19:39