> Разъяснение п.А4, А5 СП 5.13130
Olya1988
сообщение 29.10.2020, 17:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.5.2013
Пользователь №: 191952



Добрый день.
Согласно п.А.5 приложения А СП 5.13130.2009 здание в целом подлежит оборудованию системами автоматического пожаротушения (АУПТ) в случае, если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, составляет более 40% общей площади здания, за исключением помещений, перечисленных в п.4.

Подлежат ли в данном случае оборудованию автоматическими установками пожаротушения помещения, не категорируемые по взрывопожарной и пожарной опасности (административные, бытовые и т.д.: коридоры, комната приема пищи, комната для рабочих и т.д.)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.10.2020, 17:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Olya1988 @ 29.10.2020, 17:20) *
Добрый день.
Согласно п.А.5 приложения А СП 5.13130.2009 здание в целом подлежит оборудованию системами автоматического пожаротушения (АУПТ) в случае, если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, составляет более 40% общей площади здания, за исключением помещений, перечисленных в п.4.

Подлежат ли в данном случае оборудованию автоматическими установками пожаротушения помещения, не категорируемые по взрывопожарной и пожарной опасности (административные, бытовые и т.д.: коридоры, комната приема пищи, комната для рабочих и т.д.)?

да, тоже должны тушиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya1988
сообщение 29.10.2020, 18:18
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.5.2013
Пользователь №: 191952



Вопрос в следующем, для некатегориремых помещений требуется ПТ+ПС или только ПС?
Возможно ли некатегорируемые помещения административного и бытового назначения рассматривать по пункту 38 табл. А3 (помещения) и выполнить только ПС? Или же рассматривать данные помещения в разрезе пунктов А5 и А4, соответственно оборудовать ПТ+ПС?

Сообщение отредактировал Olya1988 - 29.10.2020, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.10.2020, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



так нет же, там наоборот в пункте указано, необходимость тушения или аупс по помещениям/сооружениям нужно смотреть, если подлежит тушению менее 40%. иначе какой смысл писать, что здание подлежит тушению целиком, если потом дальше нужно где-то проверять нужно ли тушить или нет?

то есть если у вас по таблицам А вышло, что тушением менее чем на 40% площади здания, то тушите только в этих помещениях. если более 40% - тушите все, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
другое дело как (по какой группе помещений) тушить оставшуюся часть здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения