Уважаемые коллеги, прошу вашего совета!
Недавно возникла необходимость обосновать установку пожарных кранов в котельной со складом дизельного топлива. Я помню, что раньше СП4.13330-2013 содержал следующий неоднозначный пункт:
6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.
Данный пункт был неоднозначен для котельных на чистом газовом топливе, но для комбинации жидкого и газообразного топлива он регламентировал установку однозначно. Однако теперь, взглянув на данный пункт в измененной редакции, я был удивлен:
6.9.25 В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, пожарные краны предусматриваются в помещениях категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, а также в помещениях с трубопроводами жидкого и газообразного топлива. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Это что же это такое, выходит, что для котельных, строительным объемом пожарного отсека менее 500 м3 теперь не требуются краны? И для склада жидкого топлива также, так как и он и котельный зал не подпадают под минимальный объем, регламентированный СП10? СП89 также нам не предписывает устанавливать краны (площадь менее):
18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м2 в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130.
Выходит, на котельных незначительного строительного объема теперь без ПК?
|