> Испытание вентиляторов, вычисление мощности
Yuri 87
сообщение 14.5.2015, 14:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



Здравствуйте, вопрос получился длинным, если сразу к сути, то последний абзац это сам вопрос, а всё остальное это раскрытие вопроса.

Имеется стенд испытания вентиляторов. Делали для компании сами из того что было, так сказать.
С грехом пополам запустили, испытали пару колёс и даже получили графики, путём привлечения КТН с кафедры ТГиВ института.
Теперь стоит задача вычислить мощность, чтобы потом пересчётом сделать все номера вентиляторов. Преподаватель отказался заниматься этим, взял на себя только производительность и давление. В итоге имеем.

Из Староверова
1. Установочная мощность: Nу=Kз* N, где:
Kз - коэф. запаса, табличная величина
N - Потребная мощность, вычисляемая
2. Потребную мощность на валу электродвигателя при перемещении чистого воздуха для стандартных условий:
N=(L*pvраб)/(3600*102*КПДв*КПДп, где:
все величины известны, кроме КПДв (кпд вентилятора в рабочей точке характеристики).

Теперь лезу в ГОСТ 10921-90 Методы аэродинамических испытаний
1. "Полный КПД вентилятора определяют отношением полезной к потребляемой мощности."
2. Полезная мощность вычисляемая величина, с её вычислением буду разбираться потом.
3. Потребляемая мощность, если предположить, что потребляемая и потребная не одно и то же, из того же ГОСТа она определяется 2-мя вариантами:
Первый с применением балансировочного динамометра, или других измерителей крутящего момента для измерения момента.
Второй путём измерения электрической мощности эл.дв. с известной характеристикой в виде зависимости подведённой мощности P1 от КПД эл.дв.

Из двух вариантов определения потребляемой мощности больше склоняюсь ко второму, т.к. измерителя момента у нас нет. Второй вариант выражается формулой: N=P1*КПДэд-N0, где:
P1 - подведённая мощность;
КПДэд - кпд двигателя;
N0 - Потери мощности в передаче и в подшипниках вентилятора.

Если допустить, что характеристику зависимости первых двух величин мы получим по запросу у изготовителя двигателей. Как определить потери мощности в узлах вентилятора? Опять таки ГОСТ говорит:
"потери мощности определяют опытом "выбега" (самоторможения) или трогания."

В связи со всем вышеизложенным у меня 2 вопроса:
1. При установке 3-х фазного ваттметра перед вентилятором какую мощность, из всех перечисленных, он покажет:
потребляемую или подведённую? Я больше склоняюсь к подведённой, хотя не знаю.
2. Что такое опыт "выбега" или трогания и как его проводить. + как ещё можно определить потери мощности в узлах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri 87
сообщение 14.5.2015, 16:04
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



По результатам беседы с тех специалистом двигателей, выходит что P1 - измеряемая величина мощности подаваемая на вентилятор(тем самым 3-х фазным ваттметром), КПД - справочная характеристика из паспорта двигателя, т.е. остаётся открытым вопрос про потерю мощности в узлах, принимать её как несущественную и не учитывать в дальнейших расчётах или всё таки как-то её вычислить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
phisik
сообщение 14.5.2015, 16:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 72825



Как соединяются привод (двигатель) и рабочее колесо? Если жестко (р/к на валу двигателя) - потери можно принять нулевые. Если через ременную передачу, редуктор, упругую муфту... -смотреть потери для данных видов передач. И, если быть уж совсем дотошным, необходимо как-то измерять реальную частоту вращения колеса (двигатель у вас - скорее всего, асинхронный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuri 87
сообщение 15.5.2015, 15:45
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 20.2.2013
Пользователь №: 182306



в принципе определился со всем. Пока буду считать без учёта потерь мощности, измеряемую мощность ваттметром принимаю как подведённую и дальшейший рассчёт делаю исходя из этого. Там в процессе расчёта фигурирует формула с величинами:
[Вт]=[Па]*[м3/с] Каким образом получаются ватты? Величины преобразуются в кгс или как? Не очень понятен момент этот. Хотя один вентилятор проверил, по результатам вроде то что надо, а как получились Вт не очень ясно.

Сообщение отредактировал Yuri 87 - 15.5.2015, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.5.2015, 12:25
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата
N=(L*pvраб)/(3600*102*КПДв*КПДп

Открываете формулу Рv, далее точно так же пишете все размерности. Сокращаете, получаете, убеждаетесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rewer1982
сообщение 27.3.2018, 13:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.5.2014
Пользователь №: 233778



Если еще надо то вот:

[Вт]=[Джоуль]/сек
1 Дж = 1 кг·м2/с2;
1 Па = 1 кг/(м*с2)

(м3/с)*(кг/(м*с2))=(кг*м2)/(с3)

т.к. 1 Дж = 1 кг·м²/с² получаем Вт=(кг*м2)/(с3)

(кг*м2)/(с3)=(кг*м2)/(с3)

все сходится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения